Здравствуйте всем! Я тут новенький и в деле отопления не сильно силен, так что прошу не ругать если что не так. Прочитал много тем, но не нашел ответа на свой вопрос. Ситуация такая. Имеется дом 100м2, рядом с ним гараж 80м2. В доме стоит самодельный угольный котел, стояк идет на чердак, от туда пауком по комнатам и на гараж. На обратке стоит насос и обвод через кран, на чердаке расширительный бак. В доме стальные батареи, в гараже алюминька, все трубы ПП , сделан ремонт. Поэтому что то переделывать нет ни средств ни желания. Да и система работает хорошо как с насосом, так и без него. Сейчас по улице тянут газ и встал вопрос о выборе газового котла. Старый котел стоит на кухне, имеется дымоход с двумя трубами. Естественно новый придется ставить там же. Перерыл весь интернет и не смог найти подходящий котел. Вот мои предпочтения. По моим расчетам мощность 30-35кВт. Энергонезависимый, так как свет выключают иногда на пол дня и больше. И есть вероятность что подачу в гараж может прихватить, не смотря на то, что она утеплена хорошо. Напольный, так как вешать настенный просто не куда и на сколько я знаю их энергонезависимых нет. Думаю что лучше со стальным теплообменником так как чугун не любит резких перепадов температуры, а при частых отключениях света они неизбежны. Желательно импортный в районе 30000-45000т.р. Еще один нюанс, хочу убрать расширительный бак с чердака, поставить гидробак и сбросник лишнего давления. Думаю что самоциркуляция при этом сохранится. Насос будет работать постоянно когда есть свет. При его отключении поток пойдет через клапан. Отсюда вопрос, какие модели котлов подходят под эти требования.

P.S. Прошу извинить если что то называю не своими терминами. Так же с удовольствием выслушаю другие способы решения данного вопроса.

0
Аватар пользователя
bozzz

Местный

Регистрация: 07.07.2011

Москва

Сообщений: 730

13.03.2012 в 15:57:08

Андрей СССР написал : имеется дымоход с двумя трубами

газовый атмосферник при 30 кВт, дымоход (среднестатистически) от 140мм., у Вас труба должна быть не меньше.

если рассматривать энерго-независимый котел, то перепада из-за отключения света не будет. так как циркуляция будет поддерживаться естественная, ну и можно перестраховаться от холодной обратки. Она кстати вредит и стальному котлу.

Систему можно переделать в закрытую с соотв. доработками.

Андрей СССР написал : поток пойдет через клапан

Лучше поставить насос на байпас, на место "обвода через кран" поставить обратный клапан, тут обсуждался какой: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=122309 тогда вручную переключаться на ест циркуляцию не придется. Видел на выставке такие шаровые обратники дешевые, но забыл кто их показывал.

По котлу выбирайте такой по которому есть рядом сервисный центр и запчасти. с наилучшими

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

13.03.2012 в 16:16:29

По котлу - не стоит гоняться за котлами из-за далекого рубежа, для отопления прекрасно подойдет любой газовый котел "Атон" или "Росс" и т.д. К примеру ,вот описание http://texnik.com.ua/product_list/group_262093 по поводу Естественной Циркуляции (ЕЦ) - можно купить такую хрень - http://texnik.com.ua/p3621097-bajpas-dyujma-klapan.html Ростов недалеко от Российско- Украинской границы, поэтому проблем с этими товарами не будет.

0
Аватар пользователя
Андрей СССР

Местный

Регистрация: 13.03.2012

Ростов

Сообщений: 67

13.03.2012 в 16:40:56

Такой клапан я буду ставить однозначно. Труба обычная кирпичная, дымоход примерно 135мм на 135мм. Вся проблема в котле. Атон или Росс все малой для меня мощности. Есть Лемаксы, но много с ними проблем. Просто не знаю какие модели есть еще.

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

13.03.2012 в 18:08:30

30 и 50 кВт для Вас мало? http://aton.ua/ru/production/domestic-boilers-aton/floor-flue-gas-aton-atmo-30-50.html У нас на работе стоит 30киловаттник от "Атон" 30Е 5 год, не жалуюсь. Газа жрет, как и любой другой зарубежный котел этой мощности

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

13.03.2012 в 18:13:47

И можете обрисовать, с чего взялась мощность 35кВт? Как и на основании чего она рассчитывалась? При суммарной площади 180м2 и стандартной высоте потолков, даже со всеми теплопотерями, у Вас котел выходит кВт на 20-25. А тут такая цифра... или у Вас обогрев крыльца и парковки? Не вяжется как-то... Да, и если будете брать Атон, берите лучше с автоматикой от Евросит. От Хонейвлл лично я не в восторге... Возможно, это мои личные тараканы, но именно автоматика от Хонейвелл - проблемная. Вот и страница с сертификатами http://aton.ua/ru/production/domestic-boilers-aton/floor-flue-gas-aton-atmo-30-50.html

0
Аватар пользователя
Андрей СССР

Местный

Регистрация: 13.03.2012

Ростов

Сообщений: 67

13.03.2012 в 20:58:58

30кВТ это со всеми теплопотерями. Гараж кирпичный, пол и потолок бетон. Стоит отдельным строением. Дом шлакоблок, без какого нибудь утепления. В каждой комнате наружная стена и 1-2 окна. Фундамент достаточно низкий и поэтому полы холодные. Потолок 2.8метра. Так оно и вышло, плюс объем воды в системе 340л. К тому же ГВС мне не нужно , есть электротитан и переделывать все проблемно. Нашел ATON Atmo 30, а какой у него теплообменник? Просто у нас таких я не видел. А можно что нибудь импортное за эти деньги найти типа Baxi или Elektrolux c такими параметрами?

0
Аватар пользователя
SeRg068

Местный

Регистрация: 24.02.2011

Батайск

Сообщений: 776

13.03.2012 в 21:12:32

Андрей СССР написал : 30кВТ это со всеми теплопотерями. Гараж кирпичный, пол и потолок бетон. Стоит отдельным строением. Дом шлакоблок, без какого нибудь утепления. В каждой комнате наружная стена и 1-2 окна. Фундамент достаточно низкий и поэтому полы холодные. Потолок 2.8метра. Так оно и вышло, плюс объем воды в системе 340л. К тому же ГВС мне не нужно , есть электротитан и переделывать все проблемно. Нашел ATON Atmo 30, а какой у него теплообменник? Просто у нас таких я не видел. А можно что нибудь импортное за эти деньги найти типа Baxi или Elektrolux c такими параметрами?

Андрей СССР, у Вас под боком завод, выпускает Сибирь, если как вы написали вам надо 35 кВт, то у них есть Сиберия 35 кВт, энергонезависимая, с итальянским клапаном. Насчет расширительного бака на чердаке Вы не правы, если поставите мембранный, а тот уберете, то система без насоса работать не будет. А вот клапан предохранительный возле котла для доп. защиты не помешает А импорт в основном энергозависимый, есть независимый. но чугуний...

0
Аватар пользователя
Андрей СССР

Местный

Регистрация: 13.03.2012

Ростов

Сообщений: 67

13.03.2012 в 21:27:52

Сибирь точно ставить не буду, хватает много "хвалебных" отзывов от реальных людей. Жрет как монстр и оставлять дома одного нельзя. У Атона один существенный недостаток, диапазон 50-90 градусов. Весной и осенью будет жарко при такой высокой температуре. Надо 35-40 начальные. Я сейчас это по своему котлу вижу. А почему замкнутая система не может самоциркулировать, какая разница, ведь уклоны не изменились?

0
Аватар пользователя
FROLOV A.

Местный

Регистрация: 20.12.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 105

13.03.2012 в 21:37:59

SeRg068 написал : если поставите мембранный, а тот уберете, то система без насоса работать не будет

Система без насоса с мембранным расширительным баком прекрасно работает. Андрей СССР, а из каких соображений вы планируете установку именно импортного котла?

0
Аватар пользователя
SeRg068

Местный

Регистрация: 24.02.2011

Батайск

Сообщений: 776

13.03.2012 в 22:06:21

Андрей СССР написал : Сибирь точно ставить не буду, хватает много "хвалебных" отзывов от реальных людей. Жрет как монстр и оставлять дома одного нельзя. У Атона один существенный недостаток, диапазон 50-90 градусов. Весной и осенью будет жарко при такой высокой температуре. Надо 35-40 начальные. Я сейчас это по своему котлу вижу. А почему замкнутая система не может самоциркулировать, какая разница, ведь уклоны не изменились?

Не путайте-у Сибири 2 вида автоматики модулирующая и обычная. Я Вам говорю про обычную. В этом клапане можно подстроить расход газа по вашей площади... Что касается ..."и оставлять дома одного нельзя"-это касается любого газового котла. Хотя если он нормально настроен спецом, то нормально и работает, а не горе-мастером. А почему замкнутая система не может самоциркулировать, какая разница, ведь уклоны не изменились?а потому, что это редкость. В обычном варианте при работе горелки создается давление примерно 0.5 кг как перепад температур, и пошло работать. А в закрытой уже должно быть примерно 1 кг...Чем Вам бачок не угодил, на чердаке не мешает...

0
Аватар пользователя
fwsergey

Местный

Регистрация: 30.11.2006

Москва

Сообщений: 40

13.03.2012 в 22:09:00

А почему, если вам нужен независимый напольник, вы не хотите чугунный? Например, чешский Thermona? http://www.thermona.cz/ru/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%87%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8B-therm-9-18-25-35-45-pb Чехи на своем сайте даже пишут, что он предназначен для систем с ЕЦ.

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

13.03.2012 в 22:12:38

SeRg068 написал : Насчет расширительного бака на чердаке Вы не правы, если поставите мембранный, а тот уберете, то система без насоса работать не будет

Бред. И комментировать не буду. Скажу одно - закрываем гравитационки, прекрасно работают.

Андрей СССР написал : У Атона один существенный недостаток, диапазон 50-90 градусов. Весной и осенью будет жарко при такой высокой температуре.

Извиняюсь, тоже бред

0
Аватар пользователя
SeRg068

Местный

Регистрация: 24.02.2011

Батайск

Сообщений: 776

13.03.2012 в 22:21:31

AlexMax написал : Бред. И комментировать не буду. Скажу одно - закрываем гравитационки, прекрасно работают.

Я Вам что дорогу перешел? Каждый имеет свое мнение, основываясь на опыте и практике...

0
Аватар пользователя
Андрей СССР

Местный

Регистрация: 13.03.2012

Ростов

Сообщений: 67

13.03.2012 в 22:27:32

Из за того что часто выключают свет, будет перепад температуры, при включении из обратки пойдет более холодная вода. А это для чугуна плохо. Еще сталкивался с трещинами при транспортировке. А по температуре скажу что при 50 градусах у меня весной жарко, тушишь котел холодно. А при 40 нормально.