Доброго времени суток.
Потёк шаровый кран, стоящий на отводе от стояка отопления к батарее. Батарея - алюминевый радиатор. Кран с американкой, неизвестного производителя, был в комплекте с батареей. Устанавливали всё это хозяйство санты из ЖЭКа два года назад. Но это всё не очень важно.
Короче, сегодня решил перекрыть подачу воды к батарее и когда перекрывал, то потекла вода из под бабочки. Снял бабочку - течь из щели между штоком и корпусом крана. Кран дешёвый, никаких сальников (как у Бугатти) там нет. В полностью закрытом и полностью открытом состоянии течи нет.
Я считаю, что надо менять этот кран и второй, который отсекает эту батарею, тоже. Я прав?
А то что кран потёк о чём говорит? Корпус не повреждён, течёт именно из зазора между штоком и корпусом.
Был похожий случай, когда шток вывалился из шарика и вылетел, естественно было затопление.
А говорит это о том, что уплотнение между штоком и корпусом дало течь. Или его (способного продолжительно держать воду) вообще не предусмотрено - кстати, это вполне возможно. В полностью закрытом и полностью открытом положениях при исправных фторопластовых прокладках между шаром и корпусом (т.е. основных прокладках шарового крана) внутренние полости корпуса не находятся под давлением.
Так что можно и так оставить пока.
Я за 2,5 года поменял уже 6 полипропиленовых кранов PROAQUA из примерно 40. Установлены на входе-выходе радиаторов - распиливал и смотрел - течь через сальник (сальник - 2 резиновых колечка). Течет только в открытом положении. Короче, попал...
Ну дак что, какой вердикт в итоге? Менять сейчас (во время отопительного сезона) или подождать до его окончания, а потом по тихому слить воду и самостоятельно поменять?
не полагайтесь на удачу
если есть хотя бы один процент из
ста что может случиться авария
то надо предпренимать меры
тем более сейчас у вас там более менее
теплая погода
думаю стояк отключат без проблем
вам решать
кстати, ещё проблема с алюминевой батарей
не рекомендуется их на цо
ставьте биметалл
..
что за фирма радиаторов, если уж краны такие в комплекте
такие и радиаторы
Всем добрый день...
Ситуация, как у топикстартера...
закрываю батареи, т.к. слишком жарко, краны - бугатти, поставлены только осенью, перед отопит. сезоном. Закрываю только верхний кран из двух...
Уезжая, решил открыть краны, один потёк, течёт из-под барашка, только во время открывания-закрывания. В крайних положениях не течёт.
Можно что-то сделать, кроме замены крана? (он, гад, новый, 750р/штука, а тут и так ремонт идёт...)
Alexander_B написал :
Можно что-то сделать, кроме замены крана? (он, гад, новый, 750р/штука, а тут и так ремонт идёт...)
Если там на штоке гаечка есть, можно её подтянуть немножко, до устранения течи. Это штатная ситуация. Даже если не получится устранить течь, оставьте на отопительный сезон так, потом летом переделаете, когда воду отключат.
Да, вроде бы есть... подтяну, спасибо...
Тогда такой вопрос, раз "штатная ситуация": кран в любом случае менять или нет? Т.е. он уже на выброс или будет работать? Спрашиваю потому, что делал сантехник из УК, собирался сейчас к нему обращаться, но времени заниматься этим нет... В общем, если кран в любом случае под замену, можно и сейчас решать этот вопрос, пока идёт черновая отделка...
Alexander_B написал :
кран в любом случае менять или нет? Т.е. он уже на выброс или будет работать?
Будет работать. В нормальном шаровом, кроме моментов открытия-закрытия, воде преграждают доступ наружу по штоку 2 препятствия: седельные кольца (которыми он вкупе с шаром выполняет главную функцию - перекрывает воду между своими патрубками) и сальник штока. Т.е. даже текущий сальник - не аварийная ситуация, хотя и несколько снижает надёжность. Тем более, если подтянете и шток перестанет течь даже в промежуточном положении. Подтягивайте без фанатизма, только до момента прекращения течи, не далее.
Под замену надо только в одном случае: если выяснится, что краны подделка, или течь не устраняется подтяжкой гайки (что одно и то же: что ж это за конструкция сальника штока, которая не позволяет себя подтянуть?). Но тогда все такие под замену...
Да уж... стал подтягивать, только-только начал - потекло капитально.... вот вам и бугатти... Сантехник сделал жгутик из льна и юнипака и подложил под пластиковое кольцо-сальник.... затянули. не течёт. Будет жить?
Вот тут список дистрибьютеров бугатти:
Там их всего шесть, зная название магазина, где вы купили свой бугатти, думаю можно разобраться - настоящий это бугатти или подделка.
Alexander_B написал :
стал подтягивать, только-только начал - потекло капитально.... вот вам и бугатти...
Бугатти сейчас десятки видов, совсем дешёвые, подороже, "настоящие, зуб даю" и настоящие. И лежат зачастую на одних и тех же прилавках рядышком. Отличаются они неуловимыми мелочами в своём благородном облике и игрой цен в лукавых глазках продавцов. В общем, лично я бы не стал рисковать, покупая сейчас бренд, не умеющий блюсти себя в чистоте. Сейчас, по-моему, Вальтек куда надёжнее.
Вл-80, можно ждать пока шток вообще вылетит и зальёт весь дом! Были случаи. Именно с кранами без поджимной гайки на штоке. Вылетал шток нафик...хоть кран два года никто не трогал. Хорошо шо в подвальном помещении рвонуло. Залило подвал.
Та же проблема. Решил потеребить шаровые краны, чтоб не закисали. Ливануло чуток из под ручки на двух кранах в закрытом положении. Краны Valvex с длинной ручкой. Видимо надо срочно сантехника вызывать и починять. Пока топить не начали. А когда начнут с этим летом не понятно. Вот же блин. Жили раньше без этих кранов и бед не знали. Понаставят всякого хлама
Думаю его вообще ликвидировать к чертям. Шаровые краны крайне ненадежны. Или закисают или текут. Мне оно без надобности. Не пользуемся. Это поставил жэк когда батареи менял. наверно это самое разумное что можно сделать
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.