Схема подключения ПС (лесенка)
Нет циркуляции.
Запускал "мастер" поэтому как он это делал не знаю. подводка воды в стояке сверху - вниз, в ПС соответственно - тоже.
Крана маевского ПС не имеет.
Трасса ПС туда-обратно примерно 10м
Давление в стояке 6 АТМ.
Что можно придумать? какие варианты? может запуск неверный?
Поставить обязательно воздухоотводчик
..
Расстояния большие, конечно
Даже если подключить диагонально и подачу снизу, поставить маевского, будут небольшие сомнения
можно пробовать дополнительные варианты: насос, уменьшение байпаса
но основное - маевского
Открутил немного верхнюю гайку ПС,
Результат:
сразу пошла вода, воздуха не вышло!
верхняя подводка стала горячей, нижняя - без изменений.
никакого отводчика у ПС нет, не знаю как так...
Плиткой все закрыли, в т.ч. сантехшкаф - это попадалово конечно....
я пока думаю разрезать нижний контур в районе запорного вентиля насадить шланг, конец которого - в унитаз и открыть верхний вентиль на полную, чтобы вымыло все (воздух+посторонние предметы)/
только шкаф уже плиткой обложен и паяльником там уже никак не развернешся.... Имеет смысл такое мероприятие???
можно поподробнее о насосах: сколько стоит штуковина, сколько электричества жрет, на 10атм рассчитана, какие габариты:?
Как так может быть что все сделали правильно а полотенчик не работает?Кого винить?Бога,президента,Пушкина А.С.??
Кран Маевского должен быть обязательно при таком полотенчике,может плохо искали его?
Имхо,при такой прокладке трассы постоянный гемор с запуском полотенчика вам обеспечен,как минимум раз в год.Для нормальной эксплуатации необходимо перепроложить трубы к полотенчику.
По другому нормально н как не сделать.
fedor83 написал :
был вечер... ктото полюбому горячую воду открывал (дом 14этажей).
так что вода в стояке двигалась...
я не относительно вашего подключения..а вообще.. касательно вашего ответил в теме про пс..
п.с. то что вода двигалась какое то время погоды не делает..при отсутствии циркуляции в стояке вы пс даже не запустите..
п.п.с. если в трубе где я нарисовал крестик воздух..то либо как то его удаляйте если есть такая возможность.. либо сушите вёсла.. и ждите авось продавит.. что вряд ли конечно..
т.е. если например в 5 часов утра когда ВСЕ спят у всех полотенцики остыли вместе со стояком на пару - это означает что принудительной циркуляции нет в принципе ?
я чессно не подозревал о существовании искуственной циркуляции ... она есть все таки?
fedor83,
Если стояк постоянно горячий, то циркуляция есть. Если стояк горячий, а ПС холодный, то проблема с подключением ПС.
Если стояк холодный, то не стоит ждать чуда от ПС
пока не забыл .. если удастся стравить воздух из обратки (при его там наличии разумеется) снимите пс и закрыв верхний кран откройте нижний слейте остывшую воду закройте кран..и пока вытеснявшая хол воду.. гор вода не остыла..оденьте пс и откройте верхний кран ..при этом не доконца закручивайте верхнюю гайку на пс..что бы воздух вышел затем откройте нижний кран..
если пс не заработает .. я не виноват))
fedor83 написал :
т.е. если например в 5 часов утра когда ВСЕ спят у всех полотенцики остыли вместе со стояком на пару - это означает что принудительной циркуляции нет в принципе ?
я чессно не подозревал о существовании искуственной циркуляции ... она есть все таки?
это озночает что нет разбора..но не чего не остыло и циркуляция есть.. вы что думаете что циркуляцию устраивают жильцы пользуясь водопроводом))
у родителей, где я можно сказать жил всю жизнь по утрам нужно воду спускать горячую, и у меня сложилось ощущение что циркуляцию создают ТОЛЬКО пользователи...
я пока не имел чести чевать в квартире ибо ремонт... но думаю циркуляция в стояке есть...
Tile_EXP,
ваш алгоритм очень логичен, по крайней мере гораздо лучше чем ушатывать готовый сантех шкаф, резать подводку и прогонять воду по контуру.
сансэй,
там где крестик воздуха по идее быть не должно ибо пузырь запросто вслывет в стояк,
вот где он точно есть (вопрос - СКОЛЬКО) - так это в верхней точке трассы, в петле (в ПС)
fedor83 написал :
воздух легче воды вот и всплывет по стояку вверх (при условии что скорость потока воды сверху вниз в стояке невелика)
"Если бы преступник оставил следы, если бы у нас были ищейка и если бы она взяла след..." К сожалению рассуждения о том, что воздух должен уйти сам, хороши только для идеальной системы. В жизни очень много "но". Чуть неверный уклон, чуть бОльшая разница давлений, разные сечения труб и кранов и т.д. и т.п.