Байпасс написал :
срок ликвидации аварии на теплотрассах рассчитан и регламентирован, исходя из инерционности ограждающих конструкций зданий... то есть, без отопления, температура в помещениях снизится до критической отметки за определенное количество часов... ограждающие конструкции лоджии, даже при самом замечательном утеплении, такой инерционностью не обладают...
Им и не надо - бОльшая часть тепловой инерционности помещения обеспечивается внутренними перегородками и стенами (мысленный эксперимент: если заполнить отоплённую комнату с батареей у окна пенопластом всю, сохранив только конвекцию от окна к батарее, а потом выключить отопление, температура батареи снизится до нуля раз в 5 быстрее, чем без пенопласта, т.к. тепло от внутренних стен, полов и содержимого комнаты не сможет помочь батарее через воздух комнаты). Учитывая, что утепление балкона (включая стеклопакеты куда бОльшей эффективности, чем "исторические" деревянные окна) можно сделать даже лучшим, чем полметра кирпича, вывод делаем такой: можно, если осторожно.
Более того, можно подойти к этому вопросу с другой стороны. Так и так массивной стены возле радиатора под окном бывшей комнаты уже нет! Речь ведь о ситуации, когда балкон утеплён и объединён с комнатой, без перегородок, это исходные данные. Если температура пристеночного пространства балкона таки достигнет нуля, температура в пространстве бывшей комнаты (возле бывшего окна комнаты, где радиатор стоял раньше) тоже будет почти нулевой, градиент температур там будет всего около градуса.
Т.е. динамика такая, числитель - температура возле стены балкона, знаменатель - температура в комнате:
Отопление работает: 24/22
Через два часа после отключения отопления: 10/11
Через пять часов после отключения отопления: 0/1
Через пять часов 20 минут после отключения отопления: -1/0
Видно, что разница между временем, когда начнёт замерзать батарея в комнате, и временем, когда начнёт замерзать батарея на балконе, всего-то процентов 7. Улучшив утепление балкона на эти 7%, мы получаем возможность перенести батарею на балкон с тем же временем перемерзания.
Это не говоря о том, что вообще-то нормальные люди в такой ситуации не дожидаются замерзания всего и вся, а:
- Отапливаются газом/электричеством хоть как-то;
- Сливают батареи.
Кстати, я тут посчитал гидравлику для труб (нержавеющая металлогофра, но у метаполовых труб внешним диаметром 26 мм сопротивление будет практически такое же) и уголков 3/4'. У меня получилось, что один стандартный латунный уголок с внутренней резьбой даёт такое же гидравлическое сопротивление (Kv=10 куб.м./ч при разности давлений 1 атм), что и 2 метра трубы (у метапола уголок - эквивалент уже почти 3 м трубы за счёт заужения из-за внутреннего патрубка). Т.е. вынос батареи на балкон не особенно затруднит циркуляцию теплоносителя, если делать это без изобилия уголков, а плавными поворотами труб. Ещё один вывод: если не хотите проблем, уголков в однотрубном отоплении следует избегать елико возможно.