Горизонтальная разводка ДУ20. На батареи ДУ15. Всего 4 батареи, трешка. У соседей трасса и отводы ДУ15 в обоих случаях в двушках. Выходит теплоносителя в час по расчетам протекает не много, а по батареям и того меньше (зимой температурный режим 70/40 в лютый мороз). На входе косой фильтр Valtec 3/4" перед счетчиком тепла. Достаточно ли будет RA-N осевого типа как на фото:

Потому что RA-G такого типа нет. Нужно чтоб терморегулирующая головка не выпирала из под подоконника, а находилась вдоль стены под ним.

Vptek написал :
Достаточно ли будет RA-N

Не только достаточно, но и необходимо!

Регистрация: 06.10.2010 Чернигов Сообщений: 402

Беспокоюсь по поводу того, что у RA-N могут быть какие то "нежные" элементы и применяются на подготовленной воде, а RA-G якобы позиционируется еще как специально для суровых условий СССР...

Он позиционируется только для однотрубных систем.
По науке, в 2-трубных он будет хуже работать (в смысле качества регулирования).
Ну а вода вроде везде в отоплении подготовленная, независимо от системы.

Регистрация: 06.10.2010 Чернигов Сообщений: 402

Вот такая вот система двухтрубная от общих стояков, поток теплоносителя по расчетам значительно меньше, чем в сумме пропускают RA-N... но так как они стоят денег соответственно, то не хочется ошибиться, хотелось бы еще опытных мнений пожалуйста...

Регистрация: 06.10.2010 Чернигов Сообщений: 402

Неужели больше никто с Danfoss RA-N не имел дело? Помогите, очень нужен совет, будет ли работать на ЦО - температурный режим 70/40 тоесть теплоноситель плактически полностью остывает проходя через квартиру... следовательно скорость потока невелика...

Конечно работать будет в такое схеме, не сомневайтесь, если надо уменьшить нагрев. Только я не понял, у Вас вроде другая проблема, недогревают батареи?

Регистрация: 06.10.2010 Чернигов Сообщений: 402

smrnv написал :
Конечно работать будет в такое схеме, не сомневайтесь, если надо уменьшить нагрев. Только я не понял, у Вас вроде другая проблема, недогревают батареи?

В межсезонье перегревают, дом сильно утеплен, и бывает очень жарко, к тому же стоит счетчик тепла -т.е. нужно ставить терморегуляторы, только такие чтоб не запороть систему, получается работать будет с RA-N и специально разработанные для нас RA-G имеют иное предназначение, когда поток быстрый и разводка труб вертикальная между жильцами?

Работал со всеми Данфоссами.
RA-G купил и забыл обо всех геморроях.
Работает как часы. Швейцарские.
Терморегулятор (термоголовка) - если котельная еще старая. Если новая, то она сама топит как нужно.

Регистрация: 06.10.2010 Чернигов Сообщений: 402

Новая - но бывает жарко в межсезонье, да и батареи выполнены с полторакратным запасом...

Vptek написал :
только такие чтоб не запороть систему

Не волнуйтесь, Вы ее никак не запорете.
Узкие проходы на регуляторах для 2-трубных систем делаются не по злому умыслу производителей, а специально для того, чтобы регулятор имел опрелеленное гидравлическое сопротивление (достаточно большое, кстати), чтобы правильно работать (т.е. обеспечить необходимый диапазон и пропорциональность регулировки). С RA-G вряд ли удастся правильно рассчитать гидравлику 2-тр. системы, да и зачем?
Конечно, существует еще теоретическая возможность засоров в системе (RA-N будет более уязвим), но это уже наукой не просчитывается

Регистрация: 06.10.2010 Чернигов Сообщений: 402

По показаниям теплосчетчика удалось вычислить примерную скорость потока - она составляет по трубе ДУ 20 примерно 8,5 см/с. Соответственно за час проходит 86 литров теплоносителя, который охлаждается с 70 до 40 градусов. На каждый радиатор приходится средний расход 21,5 литра в час. Соответственно нет никакого смысла в RA-G, так как точность регулирования будет желать лучшего...