В частном доме делаю котельную. Планирую поставить газовый котел и газовый генератор. Сейчас в стене заложено две асбоцементных трубы диаметром 200 мм (дымоход и вентиляция). Можно ли выхлоп от котла и генератора выводить в одну трубу? Или нужно ставить еще одну, третью?

Вам надо начать с выковыривания асбестоцемента из стены, или как минимум его гильзовке нержавейкой или пластиками.
В одну трубу с котлом больше ничего включать нельзя. Это, надеюсь, написано в технических условиях газового треста на ваше оборудование.

Регистрация: 12.03.2012 Долгопрудный Сообщений: 130

Я ТУ еще не получал, так как пока у меня только подвал стоит . А зачем гильзовать трубу нержавейкой?

Асбест быстро развалится от газового конденсата.
Раз пока есть только подвал, то сильно рекомендую установить керамический дымоход. Шидель, например, хотя он и "немного" дороже асбестовой трубы

Регистрация: 12.03.2012 Долгопрудный Сообщений: 130

Да уж, немного... Всего-то в 50 раз
Я сужу по тому, что в старом доме асбестовая труба стоит уже 30 лет, и ничего ей не сделалось...
А что за газовый конденсат? Продукт сгорания, если не ошибаюсь - углекислый газ, водяной пар, и, возможно, окислы азота с примесью недогоревших углеводородов.

Регистрация: 06.01.2012 Ивано-Франковск Сообщений: 554

получается углекислота...старые котлы не выделяли такого..

artemD написал :
Я сужу по тому, что в старом доме асбестовая труба стоит уже 30 лет, и ничего ей не сделалось...

Ну раз так и не хотите поискать информацию по этому вопросу, делайте по старинке. Это ж не мой дом, а ваш.

Регистрация: 12.03.2012 Долгопрудный Сообщений: 130

arymafyv написал :
получается углекислота...старые котлы не выделяли такого..

Как это? В новом котле поменялся процесс сгорания?

Регистрация: 06.01.2012 Ивано-Франковск Сообщений: 554

artemD написал :
Как это? В новом котле поменялся процесс сгорания?

угу.

Регистрация: 12.03.2012 Долгопрудный Сообщений: 130

arymafyv написал :
угу.

Если можно, поясните пожалуйста. Речь не идет о конденсационном котле.

P.S. Порылся в интернетах. Речь идет о том, что в новых котлах гораздо ниже температура отходящих газов, и потому в трубе возможно образование конденсата?

Регистрация: 06.01.2012 Ивано-Франковск Сообщений: 554

artemD написал :
возможно образование конденсата?

не вникал, но Этот конденсат- сильная штука, разедает даже австрийские дымоходы- кирпич рассыпается.

Регистрация: 12.03.2012 Долгопрудный Сообщений: 130

arymafyv написал :
не вникал, но Этот конденсат- сильная штука, разедает даже австрийские дымоходы- кирпич рассыпается.

они керамические? А что скажете насчет нержавейки?

Регистрация: 06.01.2012 Ивано-Франковск Сообщений: 554

artemD написал :
насчет нержавейки?

то что доктор прописал, только надо утеплять трубу.

Регистрация: 12.03.2012 Долгопрудный Сообщений: 130

Даже если она внутри отапливаемого дома?

Регистрация: 06.01.2012 Ивано-Франковск Сообщений: 554

да нет, внешнюю часть.

Регистрация: 12.03.2012 Долгопрудный Сообщений: 130

То есть внутри отапливаемого дома пускаю обычную нержавейку, а начиная с холодного чердака дополнительно утепляю её. Тогда понятно, спасибо.

Подтверждаю всё выше сказанное про нержавеку, сам нарвался на такое, пришлось загильзовывать дымоход, хотя и проходит внутри стороения.

Подскажите, плиз, знающие люди! Дымыход- нержавейка "моно", планируется ставить на твёрдотопливный котёл, нужно ли утеплять "уличную" часть, и если да, то зачем? У большинства выведены просто стальные трубы без утепления

Все что в неотапливаемом помещении утеплять нужно. В процессе не только зальет конденсатом но еще и обмерзнет и отвалиться. В помещении утепляют для снижения температуры внешней пов. трубы, чтобы не обжечся и тд.

artemD написал :
Порылся в интернетах. Речь идет о том, что в новых котлах гораздо ниже температура отходящих газов, и потому в трубе возможно образование конденсата?

Вы совершенно правы, температура газов сильно ниже, труба медленнее прогревается и в ней не держиться температура ваше точки росы. Второй момент - современные котлы работают очень четко по термостату и часто включаются/выключаются (чаще чем старые котлы) - поэтому труба постоянно нагревается/охлаждается - в этот момент и получается максимум конденсата.