Начну просто. Попросили меня на заводе в Мытищах сделать отопление.Я согласился.Когда примерно расписал материалы-сразу наезд.-Никаких групп защиты,никаких фильтров ГО.Никаких воздухоотводчиков (часть труб идёт под потолком).И все материалы наши. Я согласился. На свой риск всё поставил и фильтр и группу безопасности .... и всё сделал по уму как и положено.Трубы привезли полипропилен неопределённого производителя.Я их предупреждал,что за качество не ручаюсь.Цена как потом я понял была мизерная.Я про стены не знал. Один слой гипсокартона (кривого) и до более нормальной стены от 8 до 14 см.Ну спаял. Котельную по уму сделал(Даже согласен был что фильтр и группа защиты пусть будет за мой счёт).Всё было нормально.Опрессовываем,запускаем отопление. Ни одной протечки,батареи греют хорошо и равномерно.Время не засекал.Но толи через несколько часов или уже сегогдня - но трубы повело.Полипропилен стал весь кривой.Они мне заявляют,что это наша вина,надо было клипсы чаще ставить и всё было бы хорошо.Ставил их по разному где и через метр а где и через 20см.Они теперь говорят что это наша вина и денег за такую работу платить не будут. (а про трубы не известного производителя я их предупреждал).Теперь Ваш совет уважаемые форумчане!. Вызывать независимых экспертов или,что другое посоветуете?