Провели родителям газ, встал вопрос выбора котла.
Дом всего 50 квадратов, значит котел примерно на 10 кВт
Варианты которые у нас продают:
1)Baxi Main Four 18Fi
2)Baxi Main Four 240Fi
3)Protherm 23 MTV Гепард
4)Ariston BS II 15 FF
5)Baxi Fourtech 240Fi
6)Ariston Egis Plus 24 FF NG

Подскажите какой лучше выбрать котел

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Миллион раз описано - на небольших отапливаемых площадях котел выбирают не из теплопотерь здания, а из потребности в расхода по контуру ГВС. Оптимально для двух пенсионеров- 24кВт.
По котлу - чей сервис развит лучше, тот и выбирать.

Anat78 написал :
Подскажите какой лучше выбрать котел

Дешевые с битермическими теплообменниками типа этих

Anat78 написал :
1)Baxi Main Four 18Fi
2)Baxi Main Four 240Fi

брать не надо.

Из Бакси лучше Луна3 Комфорт.

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

NAVIEN ACE 13K Coaxial.
ГВС такоеже как и 20Квт.+дистанционный пульт управления-комнатный термостат.Очень удобная вещь.Установил температуру ВОЗДУХА в комнате и забыл про котел.+Отпадает необходимость в стабилизаторе(-4000руб.)Простейшее управление и настройка.
P.S.70 %моей клиентуры пенсионеры.И что интересно вызовов нет совсем.значит и проблем нет.

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

мвс написал :
вызовов нет совсем

позамерзали все насмерть

мвс написал :
Отпадает необходимость в стабилизаторе

Детство. На настенник нужен не стаб, а ИБП с чистой синусоидой. Это прописная истина.

AlexMax написал :
Миллион раз описано - на небольших отапливаемых площадях котел выбирают не из теплопотерь здания, а из потребности в расхода по контуру ГВС.

извините в теме водопровода не очень шарю, значит ищу котел на 24 кВт

AlexMax написал :
По котлу - чей сервис развит лучше, тот и выбирать.

газовщики предлагают аристон 24

SCB написал :
Дешевые с битермическими теплообменниками типа этих

понятно - какашка

AlexMax написал :
Детство. На настенник нужен не стаб, а ИБП с чистой синусоидой. Это прописная истина.

с этим у родителей вообще бардак, напряжение может быть в розетке абсолютно любое от 100 до 300

Переделка зарядных устройств и не только

вот такой нашел у нас продают
и навиен дешевый такой стоит брать?

Кстати температура зимой бывает и -40 неделями, потому и хочется с запасом, потому что дом не самый теплый, стена всего 65 см шлакоблока

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Anat78 написал :
понятно - какашка

Почему какашка?
Если чистая вода (как у нас на даче - за 10 лет на чайнике нет накипи) то котел с битермическим теплообменником - прекрасный вариант.

Anat78 написал :
напряжение может быть в розетке абсолютно любое от 100 до 300

Тогда однозначно ИБП и, желательно, с двойным преобразованием.
Как бы не кричали о защищенности электронной платы, но в случае её поломки ремонт совсем не дешев , зачастую, новую плату можно ждать месяц. Ладно летом, а если зимой в -40?

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Бесперебойник :Inelt Intellegent 500LT2.Питается от автоаккумулятора авто 12В одна штука.Любой мощности.
Кстати о музыке -платы на котла из списка примерно 8 тыр.+установка,итого 14т.р.И ждать долго надо(аристон ,протерм)с бакси попроще.
Плата на корейца 2.5-3т.р.-для сравнения-стоимость гарантийного договора -от 4000рублей.
Другие цены дать?

AlexMax написал :
Если чистая вода (как у нас на даче - за 10 лет на чайнике нет накипи) то котел с битермическим теплообменником - прекрасный вариант.

в ведре осадок ржавчины небольшой, думаю вода не очень

мвс написал :
Плата на корейца 2.5-3т.р.

корейцы надежные?

Переделка зарядных устройств и не только

Anat78 написал :
с этим у родителей вообще бардак, напряжение может быть в розетке абсолютно любое от 100 до 300

Вот именно из-за этого я бы предпочел бы напольник. Второй фактор-пожилые люди...

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Anat78 написал :
корейцы надежные

Не знаю.
На всякий случай я даю на них личную гарантию.А вдруг поломается.

SeRg068 написал :
Второй фактор-пожилые люди

Вот именно.Установил нужную температуру в комнате -и забыл про котел.А пульт можно еще куда нибудь спрятать.Впрочем одна клиентка приноровилась выключать котел из розетки при достижении в комнате 22 градусов.А захолдает-включает.

мвс написал :
Не знаю.
На всякий случай я даю на них личную гарантию.А вдруг поломается.

Навья много на обслуживании? И что везде идеально, никаких проблем?

Anat78 написал :
вот такой нашел у нас продают
и навиен дешевый такой стоит брать?

Кстати температура зимой бывает и -40 неделями, потому и хочется с запасом, потому что дом не самый теплый, стена всего 65 см шлакоблока

какой всетаки взять?

Переделка зарядных устройств и не только

Ищите получше что-нибудь.

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

Anat78 написал :
какой всетаки взять?

а резерв питания если чё с электричеством.?

Anat78 написал :
какой всетаки взять?

Зайди в сервис,не к менеджеру,а к тому, кто их реанимирует.Там вся правда.

накидал схему помещения, красным это элсчетчик, котел на стене и газовая плита

Счетчик переносить не собираюсь, между ним и газовой трубой будет 500 мм ,что достаточно по идее?
а вот с дымоотводной трубой есть какие-то нормы?

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 01.04.2010 Ковров Сообщений: 181

Anat78 написал :
с дымоотводной трубой есть какие-то нормы?

Не просто "какие-то нормы", а КУЧА норм! У меня, например, самый геморройный этап был как раз согласование дымохода.

Регистрация: 01.04.2010 Ковров Сообщений: 181

И вообще - судя по Вашей схеме, у Вас обычное помещение (по виду - прихожая) превращается в КОТЕЛЬНУЮ. Со всеми вытекающими...

RSO написал :
у Вас обычное помещение (по виду - прихожая) превращается в КОТЕЛЬНУЮ

да прихожая, она же кухня, превращается в котельную-прихожую-кухню, а так нельзя?

RSO написал :
Не просто "какие-то нормы", а КУЧА норм! У меня, например, самый геморройный этап был как раз согласование дымохода.

в чем проблемы были?

Переделка зарядных устройств и не только

У нас хороший аристоновский сервисный цент, предлагают Ariston BS 24 FF
Как вам выбор?

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 01.04.2010 Ковров Сообщений: 181

Anat78 написал :
прихожая... превращается в котельную... а так нельзя?

Почему же? Можно, конечно. При выполнении ряда условий. По естественному освещению, по кубатуре, по отоплению, по (принудительной?) вентиляции, по фиг знает чему ещё. Раз у Вас там газовое оборудование, Вам не миновать следующих "бумажных" этапов: техусловия - проект - ввод в эксплуатацию. Вот на этапе получения техусловий Вам всё расскажут. Сам я не буду подробно расписывать СВОИ условия, т.к. не знаю, какие из них федеральные, а какие - творчество местных газовщиков/пожарных/дымоходчиков/кого-там-ещё. В принципе, как я помню, ничего особо драконовского, но побегать пришлось.
NB Никого не "подмазывал"

Регистрация: 01.04.2010 Ковров Сообщений: 181

Anat78 написал :
согласование дымохода... в чем проблемы были?

Та я помню шо ли? Факт тот, что проектанты, работая в контакте с будущими проверяющими, с трудом нашли место, где дымоход со 2-го по 9-й этаж всех этих проверяющих устроил. И ещё раз повторю: не исключаю, что часть МОИХ заморочек - наше МЕСТНОЕ творчество, в Ваших краях всё может быть по-другому.

И на будущее: фирменная дымоходная система (от любого производителя котлов) в конечном итоге обернётся ДЕШЕВЛЕ самоделок. Удачи!

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

SeRg068 написал :
Навья много на обслуживании? И что везде идеально, никаких проблем?

Процентов 30 парка.Остальное -17 разных брендов.
Вот с этими 30% проблем нет.

RSO написал :
По естественному освещению, по кубатуре, по отоплению, по (принудительной?) вентиляции, по фиг знает чему ещё.

сделал, проект через неделю сделают уже

Anat78 написал :
предлагают Ariston BS 24 FF

нормальный котел?

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

турбо котелок и никакие дымоходы не нужны и тем более согласования с по ним.

мвс написал :
Процентов 30 парка.Остальное -17 разных брендов.
Вот с этими 30% проблем нет.

Не доводилось иметь дело с ошибкой 09 "Fan RPM error" на Нави 16?

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

SeRg068 написал :
09 "Fan RPM error" на Нави 16?

Краткое описание ошибок и неисправностей:
01E - перегрев котла
02E - низкий уровень ОВ
03E - отсутствие сигнала о наличии пламени или обрыв цепи датчика пламени
04E - ложный сигнал о наличии пламени или КЗ цепи датчика пламени
05E - обрыв цепи датчика температуры ОВ
06E - КЗ цепи датчика температуры ОВ
07E - обрыв цепи датчика температуры ГВС
08E - КЗ цепи датчика температуры ГВС
09E - сбой в работе вентилятора
10E - сбой в работе системы дымоудаления

12E - погасание пламени во время работы котла
13E - КЗ датчика протока ОВ
15E - сбой в работе ил неисправность платы управления
16E - перегрев котла
17E - ошибка установки DIP-переключателя
18E - перегрев датчика дымоудаления

27E - обрыв или КЗ цепи датчика давления воздуха APS

Регистрация: 01.04.2010 Ковров Сообщений: 181

витаон написал :
турбо котелок и никакие дымоходы не нужны и тем более согласования с по ним.

Это было правдой года эдак до 2007-2008. Выхлоп в стену - и идите все нафиг! Сейчас, к сожалению, правила игры изменились. Уж очень много вокруг людей, которым хочется кушать...