RSO
RSO
Местный

Регистрация: 01.04.2010

Ковров

Сообщений: 181

25.09.2012 в 17:18:24

Anat78 написал : прихожая... превращается в котельную... а так нельзя?

Почему же? Можно, конечно. При выполнении ряда условий. По естественному освещению, по кубатуре, по отоплению, по (принудительной?) вентиляции, по фиг знает чему ещё. Раз у Вас там газовое оборудование, Вам не миновать следующих "бумажных" этапов: техусловия - проект - ввод в эксплуатацию. Вот на этапе получения техусловий Вам всё расскажут. Сам я не буду подробно расписывать СВОИ условия, т.к. не знаю, какие из них федеральные, а какие - творчество местных газовщиков/пожарных/дымоходчиков/кого-там-ещё. В принципе, как я помню, ничего особо драконовского, но побегать пришлось. NB Никого не "подмазывал" ;)

0
RSO
RSO
Местный

Регистрация: 01.04.2010

Ковров

Сообщений: 181

25.09.2012 в 17:31:18

Anat78 написал : согласование дымохода... в чем проблемы были?

Та я помню шо ли? :) Факт тот, что проектанты, работая в контакте с будущими проверяющими, с трудом нашли место, где дымоход со 2-го по 9-й этаж всех этих проверяющих устроил. И ещё раз повторю: не исключаю, что часть МОИХ заморочек - наше МЕСТНОЕ творчество, в Ваших краях всё может быть по-другому.

И на будущее: фирменная дымоходная система (от любого производителя котлов) в конечном итоге обернётся ДЕШЕВЛЕ самоделок. Удачи!

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

25.09.2012 в 19:38:47

SeRg068 написал : Навья много на обслуживании? И что везде идеально, никаких проблем?

Процентов 30 парка.Остальное -17 разных брендов. Вот с этими 30% проблем нет.

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

25.09.2012 в 21:54:09

RSO написал : По естественному освещению, по кубатуре, по отоплению, по (принудительной?) вентиляции, по фиг знает чему ещё.

сделал, проект через неделю сделают уже

Anat78 написал : предлагают Ariston BS 24 FF

нормальный котел?

0

Переделка зарядных устройств и не только

витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

25.09.2012 в 22:05:36

турбо котелок и никакие дымоходы не нужны и тем более согласования с по ним.

0
SeRg068
SeRg068
Местный

Регистрация: 24.02.2011

Батайск

Сообщений: 776

25.09.2012 в 22:28:27

мвс написал : Процентов 30 парка.Остальное -17 разных брендов. Вот с этими 30% проблем нет.

Не доводилось иметь дело с ошибкой 09 "Fan RPM error" на Нави 16?

0
витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

25.09.2012 в 22:33:03

SeRg068 написал : 09 "Fan RPM error" на Нави 16?

Краткое описание ошибок и неисправностей: 01E - перегрев котла 02E - низкий уровень ОВ 03E - отсутствие сигнала о наличии пламени или обрыв цепи датчика пламени 04E - ложный сигнал о наличии пламени или КЗ цепи датчика пламени 05E - обрыв цепи датчика температуры ОВ 06E - КЗ цепи датчика температуры ОВ 07E - обрыв цепи датчика температуры ГВС 08E - КЗ цепи датчика температуры ГВС 09E - сбой в работе вентилятора 10E - сбой в работе системы дымоудаления

12E - погасание пламени во время работы котла 13E - КЗ датчика протока ОВ 15E - сбой в работе ил неисправность платы управления 16E - перегрев котла 17E - ошибка установки DIP-переключателя 18E - перегрев датчика дымоудаления

27E - обрыв или КЗ цепи датчика давления воздуха APS

0
RSO
RSO
Местный

Регистрация: 01.04.2010

Ковров

Сообщений: 181

26.09.2012 в 11:39:51

витаон написал : турбо котелок и никакие дымоходы не нужны и тем более согласования с по ним.

Это было правдой года эдак до 2007-2008. Выхлоп в стену - и идите все нафиг! Сейчас, к сожалению, правила игры изменились. :( Уж очень много вокруг людей, которым хочется кушать...

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

26.09.2012 в 17:56:42

SeRg068 написал : Не доводилось иметь дело с ошибкой 09 "Fan RPM error" на Нави 16?

Нет.просто надо правильно организовать воздухозабор и дымоход.да регулярно осматривать вентилятор на предмет загрязнения крыльчатки.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

26.09.2012 в 18:55:50

RSO написал : Сейчас, к сожалению, правила игры изменились. Уж очень много вокруг людей, которым хочется кушать...

И не просто кушать,они хотят обжираться.Суки.Извините накипело.

0
SeRg068
SeRg068
Местный

Регистрация: 24.02.2011

Батайск

Сообщений: 776

26.09.2012 в 21:34:54

мвс написал : Нет.просто надо правильно организовать воздухозабор и дымоход.да регулярно осматривать вентилятор на предмет загрязнения крыльчатки.

В том то и дело что котел поработал 3 дня и все! Все перебрал-ничего! Вопрос решился заменой платы и ссорой с хозяином.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу