Varz написал :
Что произойдёт, по вашему мнению, если стояк будет запущен при отключенных радиаторах,
Нельзя закрывать оба крана надолго при установленном радиаторе и закрытом спускном.
Если хотите оставить воду в радиаторе для уменьшения коррозии на лето закрывайте только нижний...
Varz написал :
Что произойдёт, по вашему мнению, если стояк будет запущен при отключенных радиаторах, а потом радиаторы будут подключены? Горячая вода выдавит из них холодную?
Да.
Varz написал :
а если радиаторы стояли без воды? Образуется новая воздушная пробка?
Mutru4 написал :
Допустим, мы возьмем за "прямую(подачу), левый на картинке стояк, а правый, соответственно "обратка", на обратке, должен быть кран, перекрывающий стояк, и под 90 градусов вваренная труба со сливным краном, при нижней подаче над краном перекрывающим стояк. Т.е. чтоб убрать воздушную пробку, перекрываем стояк на ОБРАТКЕ, открываем сливной кран, и сливаем, пока не пойдет горячая вода без пузырей (воздуха), закрываем сливной, открываем стояковый кран. Всё это дело делается в подвале.
Ой ли, в верхней батарее все равно воздух останется. Такая уж это схема, косячная
Mutru4 написал :
разговор про корозию, которая сильнее развивается в незаполненной на лето системе.
Я понимаю. Просто не надо спускать систему на лето и всё. Закрыть кран и не подпитывать. У нас так. А кто сольёт - сам дурак
Я когда менял батареи опрессовывал потом ХВСом из подвала с помощью местного сантехника через длинный армированный резиновый шланг, который он притащил с собой.
BV написал :
Я когда менял батареи опрессовывал потом ХВСом из подвала с помощью местного сантехника через длинный армированный резиновый шланг, который он притащил с собой.
подскажите давление опресовкив 9этажке и как Вы его замеряете.
Mutru4 написал :
подскажите давление опресовкив 9этажке и как Вы его замеряете.
Сантехникой я занимаюсь только для себя....
Поэтому особо ничего не замеряю....
Но средне эмпирически примерно так:
рабочее давление системы на входе прямого на первом этаже не менее: 1атм на 3 этажа + перепад подача/обратка 1атм + давление в обратке наверху ну скажем 2...3 атм (если вдруг элеватор и чтобы не закипело) - итого примерно 6...7 атм.
Опрессовывают обычно 1,5 кратным давлением. Но!!! системы старые и ДЭЗ боится поднимать давление до 10-ки....
Еще - когда проходит опрессовка сетей - в батареи это давление не идёт!!! В сетях другие давления, трубы должны держать температуры выше 100 с соответствующими давлениями...
Дома просто перекрывают от магистралей....
Все выше ИМХО, тк не спец и где-то мог допустить ошибки....