Аватар пользователя
Тихон

Местный

Регистрация: 19.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 796

11.10.2012 в 00:28:37

Дано-старые чуг.батареи (3шт) запитаны от двух стояков ,заглушки поменяли на футорки с кранами (для промывки) Спец.ставил на лён с краской при слитой системе.Через сутки дали отопление -потекло два стыка на 2-х бат.(висят на одном стояке) с интенсивностью пять капель в минуту .Ещё через сутки на одной из этих двух течь прекратилась ,а на другой продолжается вторую неделю-чего ждать .что делать- хелп!!

0
Аватар пользователя
Mutru4

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Тамбов

Сообщений: 14654

11.10.2012 в 00:38:44

Тихон написал : а на другой продолжается вторую неделю-чего ждать

потопа.

Тихон написал : что делать- хелп!!

брать "спеца" за вымя.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113395

11.10.2012 в 00:44:23

Если сантехник скажет "зарастет" - сжать "вымя" покрепче )))

0
Аватар пользователя
Evgeniy

Местный

Регистрация: 22.09.2009

Москва

Сообщений: 848

11.10.2012 в 00:50:22

Поддерживаю предложения высказаные Mutru4 и BV

0
Аватар пользователя
Тихон

Местный

Регистрация: 19.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 796

11.10.2012 в 00:53:04

Почему "заросло" на одной?

0
Аватар пользователя
Evgeniy

Местный

Регистрация: 22.09.2009

Москва

Сообщений: 848

11.10.2012 в 00:54:53

Течь была меньше, мусора больше + лен набух от воды. После отключения будет опять капать.

0
Аватар пользователя
Mutru4

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Тамбов

Сообщений: 14654

11.10.2012 в 00:56:48

Тихон написал : Почему "заросло" на одной?

Давленице в мороз поднимут, тогда и "послеоперационный рубец" откроется. После такого "палева" рекомендую все "скрутка" спеца" переделать от греха.

0
Аватар пользователя
Тихон

Местный

Регистрация: 19.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 796

11.10.2012 в 00:58:11

Можно -ли вылечить без слива стояка??(дороговат ценник УК)

0
Аватар пользователя
Mutru4

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Тамбов

Сообщений: 14654

11.10.2012 в 01:00:09

Тихон написал : Можно -ли вылечить без слива стояка??(дороговат ценник УК)

можно человеку парить в воздухе самому? как думаете?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113395

11.10.2012 в 01:00:59

Тихон написал : Можно -ли вылечить без слива стояка??(дороговат ценник УК)

Слив стояков, за счет "спеца" :) Его косяк -его же и проблемы....

0
Аватар пользователя
Тихон

Местный

Регистрация: 19.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 796

11.10.2012 в 01:06:04

Был дан совет выкрутить на два оборота ,добавить голого льна и закр.(от другого спеца.)??

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113395

11.10.2012 в 01:09:45

Тихон, просто ради интереса - течет между краном и футоркой, или между футоркой и батареей? Кто покупал краны? Фото кранов?

0
Аватар пользователя
Тихон

Местный

Регистрация: 19.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 796

11.10.2012 в 01:15:34

BV, Футорка-батарея,Покупал я,-сразу вот вам фото....уж!Краны признаны качественными.

0
Аватар пользователя
Тихон

Местный

Регистрация: 19.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 796

11.10.2012 в 01:24:10

Mutru4, Дело в том что тот кто вентиль крутит в узле не очень заинтерисован в возне с футорками...

0
Аватар пользователя
vovikz

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Москва

Сообщений: 1816

11.10.2012 в 01:31:46

Тихон написал : BV, Футорка-батарея,

тогда тем более переделывать.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу