Частный дом, в ванной комнате бетонная стяжка сделана по грунтовому полу. Хотим сделать теплый пол МП трубой, под трубу положить ЭППС толщиной 20-30 мм. Понимаю, что мало, но выше нельзя - мешают трубы. Вопрос - будет ли от этого толк или вообще ничего не класть?
mitin написал :
Вопрос - будет ли от этого толк или вообще ничего не класть?
НИЧЕГО - вы имеете ввиду тёплый пол? Или подложку? 30мм. как я думаю это 3 см. Есть подложка специальная от 0,5см. Даже она уже с разметкой. А есть и толще. Их много разновидностей.А без подложки тепло уйдёт в стяжку. Ну мало эфекта. Я вроде ясно вырапзился.
... толк будет даже от 10 мм... при полном отсутствии утеплителя тепловой поток будет делиться между верхом и низом 20% на 80%, при 100 мм - 95% -вверх - 5% вниз ... остальное -в промежутке...
Байпасс написал :
... толк будет даже от 10 мм... при полном отсутствии утеплителя тепловой поток будет делиться между верхом и низом 20% на 80%, при 100 мм - 95% -вверх - 5% вниз ... остальное -в промежутке...
Мастер Игорь написал :
НИЧЕГО - вы имеете ввиду тёплый пол? Или подложку? 30мм. как я думаю это 3 см. Есть подложка специальная от 0,5см. Даже она уже с разметкой. А есть и толще. Их много разновидностей.А без подложки тепло уйдёт в стяжку. Ну мало эфекта. Я вроде ясно вырапзился.
Подложку. Есть из вспененного полиэтилена ,фольгированный, с разметкой, толщиной до 10 мм. Но, думаю, лучше положить ЭППС толщиной 20-30 мм
mitin написал :
Частный дом, в ванной комнате бетонная стяжка сделана по грунтовому полу. Хотим сделать теплый пол МП трубой, под трубу положить ЭППС толщиной 20-30 мм. Понимаю, что мало, но выше нельзя - мешают трубы.
mitin написал : Стяжка уже сделана, и в ней трубы водопровода.
Попробуйте запихнуть всё таки 50мм ЭППС(на крайний случай подрежете утеплитель где надо. Если не получится, пропихивайте ЭППС 20-30мм,делайте стяжку 3см, и поверх кладите маты.(Это вариант для "комфортного обогрева"