Да, радиаторы у меня стальные, котлы - чугун, обвязка - сталь, разводка немецкий PPR, расширительный бак на 50 л, давление в нём 0,5 атм (в свободном состоянии). Объём радиаторов примерно 150 литров, ну и объём всех труб с обвязкой я думаю не больше 50-80 литров. Мощность котлов 2х34 кВт. Вот и получается, что в системе теплоносителя у меня немного, т.к. радиаторы на 1 м.п. всего 5,4 л. Это и хорошо и плохо. Если котлы встали, то радиаторы остывают за 1 час и в доме зимой через 3-4 часа становится прохладно. Недавно менял батарею, ставил более мощную, смотрел состояние труб и батареи - никаких видимых проблем, всё как будто вчера поставил. Все батареи работают отлично, терморегуляторы обеспечивают нужную температуру и т.п. Подкачку воды делал всегда с момента запуска системы. Летом останавливал систему, опрессовывал, протечек нет. "Сопатится" только предохранительный клапан. Не замечал потому, что у него выход как раз на трубу дымоудаления, т.е. испарение там хорошее, даже если и капать будет, то на короб дымоудаления котла, там температура под 60 градусов поверхность. Думаю , что лучше промыть систему отопления, пока морозов нет. Что порекомендуете? И если промывать, то чем и как лучше это сделать? Или просто слить старую воду и заполнить новой?
Да, и ещё момент, у меня котлы работают хитро, они отслеживают температуру на улице, сейчас котёл работает практически один, он включится на 3-4 минуты, нагонит температуру до 60...65 градусов и отключается на 10-15 минут. Так вот когда идёт водоразбор ГВ, то котёл нагоняет температуру до +70...75. И как раз в момент нагрева очень сильно "ходит" давление, например на 45 градусах давление 1,5 атм, а на +85 уже может скакнуть до 2,5 атм.
Правильно это или нет?