06.12.2012 в 12:17:09
Увидел мембранный редутор
06.12.2012 в 21:23:58
... он самый и есть..
06.12.2012 в 21:49:02
yopopt написал : что он один в один
Так они на одной фабрики Ригамонти в Италии производятся. :)
06.12.2012 в 22:26:09
Эак написал : Так они на одной фабрики Ригамонти в Италии производятся. :)
Ну и как этот мембранный Valtec VT.085.N ?
06.12.2012 в 23:02:39
ForwardLook написал : Ну и как
Я с ними по жизни не сталкивался. Есть полностью в разборке подобный OR только без никелевого покрытия. Достаточно добротного качества. :)
07.12.2012 в 11:14:23
Спасибо! Нашёл разборку:
07.12.2012 в 21:02:30
... плохо, что на распиле Эака демпферная камера (в самом низу) не распилена ... она резко снижает погрешность настройки при резких скачках давления в стояке...
08.12.2012 в 00:24:49
Байпасс написал : плохо
Владимир,как говорят: Век живи,век учись. Мембранные не моё,мои поршневые. :)
17.12.2012 в 14:25:11
Стоят у меня неделю два этих редутора на 1/2". Сначала небольшая предыстория со сравнением.
Свою разводку труб изначально планировал с использованием редукторов RBM (
27.03.2013 в 23:04:34
У меня тоже стоят 2 штуки , нареканий нет. Сейчас начинаю ремонт во втором санузле, думал установить такие же, не тут то было. В Питере их нет, даже в Весте не было давным давно. Странно.
Однако появился близнец
28.03.2013 в 00:29:51
yopopt написал : Так вот теперь поставил поставил Валтек. В статике держит отлично, потеря давления 0,7 бар (с 3 до 2,3). Одна неприятность - шумит. Не сильно, но звук такой же, как у воды вырывающийся из маленького свища в стальном стояке. Не громко, но чуть напрягает.
Проще было поставить проверенный временем FAR :flirt Падение давления для 1/2" при расходе 30л/мин - около 0.5бар (график на рис.6 стр.63 здесь:
30.03.2013 в 02:41:13
Проще было поставить проверенный временем FAR[/quote] :confused: А чем вас не устраивают OR? Они более 40 лет занимаются различными регуляторами К примеру Валтусик у них заказывает мембранные регуляторы.
30.03.2013 в 04:33:31
Эак написал : чем вас не устраивают OR? Они более 40 лет занимаются различными регуляторами
На Вашем же фото компенсирующее кольцо 1 между областями входного и выходного давления имеет заметно бОльшую площадь, чем золотник 2. Это означает, что в редукторе при малом расходе входное давление перекомпенсировано. Т.е. при 7 бар на входе настроили редуктор на 3 бара, давление на входе упало до 4 бар - на выходе при малом расходе возросло почти до тех же 4 бар. Нехорошо это, на мой взгляд. Хотя на больших расходах, не спорю, это помогает рисовать более красивые графики в паспорте - типа, вот какое малое у нас падение давления!
31.03.2013 в 01:21:45
psnsergey написал : Нехорошо это, на мой взгляд. Хотя на больших расходах, не спорю, это помогает рисовать более красивые графики в паспорте - типа, вот какое малое у нас падение давления
Понимаешь в чём дело: На вратах Бухенвальда было написано:Каждому своё И если у компании OR линейка поршневых и мембранных регуляторов(редукторов-это не правильное название) насчитывает 21 вид, из которых мембранных-10 и поршневых-11,то это о чём то говорит,при этом многие десятилетия основное направление компании именно регуляторы,которые поставляются более чем в 40 стран мира :)
31.03.2013 в 16:03:53
Эак написал : На вратах Бухенвальда было написано:Каждому своё
Разобрался... Я был не прав :o , там два сальника между областями входа и выхода, и разность площадей как раз соответствует площади пары золотник-седло. :) Смысл сего решения всё равно ускользает от меня, наверное, какое-то демпфирование переходных процессов задумали. :)