antxill
antxill
Новичок

Регистрация: 08.12.2012

Красноярск

Сообщений: 34

08.12.2012 в 11:42:56

Добрый день, форумчане! Я верю, здесь есть человек который сможет мне подсказать в чем моя проблема :) Гугл и поиск по сайту конкретно мою проблему не помог решить :(

Исходные данные:

9 этажный дом, 3 этаж. 2 комнаты + кухня.
Однотрубная система отопления ("ленинградка"), подача снизу.
Алюминиевые радиаторы Calidor, терморегуляторов нет. Подключение через подачу (согласовано с ЖЭКом). На кухне стояк и подводка одного диаметра (D15), в зале и в спальне стояк D25, подводы D20

Проблема в том, что верх батареи в зале (11 секций) и спальне (13 секций) горячий (а иногда так вообще огонь!), нижний подвод совсем холодный. Через клапан Маевского воду сливал многократно, перекрыв верхний шаровый кран - помогает минут на 5, не больше.

Установщики батарей сетуют на низкое давление, ЖЭК говорит, что всё в норме.

Есть идеи, почему так может быть?

0
Вложение
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

08.12.2012 в 12:23:45

antxill, всё правильно. Так и должно быть. В секционных радиаторах при таком включении внутренний гравитационный перепад бодается с динамическим перепадом на байпассе подающего стояка. Ошибка в выборе секционных радиаторов. Не говоря уже о глупости самой системы отопления. Вместо секционного радиатора должен быть установлен конвектор из горизонтальных труб, в котором не образуется сколь нибудь существенный перепад. В настоящем случае вижу возможным поменять местами подачу и обратку, выполнив перекрёстную перемычку между кранами и радиатором.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138441

08.12.2012 в 12:25:19

antxill, на фото виден маленький шовчик на подающем стояке между отводами к радиатору.

Я правильно догадываюсь, что туда вварена пластина, заужающая сечение трубы стояка? :)

Если это так - убираете заужение - и будет вам счастье :)

0
antxill
antxill
Новичок

Регистрация: 08.12.2012

Красноярск

Сообщений: 34

08.12.2012 в 15:47:33

BV да, 50% заужение. А разве при устранении заужения не увеличится объем воды, пролетающий мимо моей батареи?

Кстати, в спальне удавалось запустить батарею, но при это циркуляция странным образом шла - нижний подвод горячий, верхний - теплый.

cineman написал : antxill, всё правильно. Так и должно быть. В секционных радиаторах при таком включении внутренний гравитационный перепад бодается с динамическим перепадом на байпассе подающего стояка. Ошибка в выборе секционных радиаторов. Не говоря уже о глупости самой системы отопления. Вместо секционного радиатора должен быть установлен конвектор из горизонтальных труб, в котором не образуется сколь нибудь существенный перепад. В настоящем случае вижу возможным поменять местами подачу и обратку, выполнив перекрёстную перемычку между кранами и радиатором.

Спасибо за ответ. То есть при повышении давления в системе лучше не станет?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138441

08.12.2012 в 15:56:14

antxill написал : да, 50% заужение.

Что и требовалось доказать!!! :yu Я ж не просто так Вас спросил.

antxill написал : А разве при устранении заужения не увеличится объем воды, пролетающий мимо моей батареи?

Увеличится обьём воды проходящий через вашу батарею.

Если будет жарко в квартире, между верхни шаровым и радитором поставьте клапан Данфосс для однотрубных систем с термоголовкой, а внизу удлиннитель того же размера. Шаровыми регулировать нельзя - только открыто/закрыто. На лето закрывайте ТОЛЬКО НИЖНИЙ шаровый.

cineman написал : В секционных радиаторах при таком включении внутренний гравитационный перепад бодается с динамическим перепадом на байпассе подающего стояка.

вдобавок зауженном :)

antxill, Как говорят - "пилите Шура, пилите... " И передайте привет сварщикам, кто это делал :) Или это Ваша идея "чтоб лучше грело!"? :D

Если такая же "диверсия" есть у Ваших соседей - напрягите их, чтобы переделали, или натравите на них управляющую компанию. Если убрать все "диверсии" - то и греть будет лучше у всех по этому стояку.

PS Просьба.... Обязательно отпишитесь в этой теме о результатах...

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

08.12.2012 в 15:56:17

При устранении заужения радиатор будет работать на гравитации- вода будет заходить через верхний кран, выходить через нижний. Сейчас заужение препятствует выходу остывшей воды через низ.

0
antxill
antxill
Новичок

Регистрация: 08.12.2012

Красноярск

Сообщений: 34

08.12.2012 в 15:59:38

BV написал : antxill, Как говорят - "пилите Шура, пилите... " И передайте привет сварщикам, кто это делал :) Или это Ваша идея "чтоб лучше грело!"? :D

PSПросьба.... Обязательно отпишитесь в этой теме о результатах...

Не, идея не моя была.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

08.12.2012 в 15:59:48

antxill, имеете ли финансовую возможность переварить сталью по хорошему и возможность перекрывать и сливать стояки?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

antxill
antxill
Новичок

Регистрация: 08.12.2012

Красноярск

Сообщений: 34

08.12.2012 в 16:04:18

NNN написал : При устранении заужения радиатор будет работать на гравитации- вода будет заходить через верхний кран, выходить через нижний. Сейчас заужение препятствует выходу остывшей воды через низ.

Не очевидно как то. почему холодная воде сейчас труднее выходить, чем без пластины? Объясните, если не трудно.

Inch1964 написал : antxill, имеете ли финансовую возможность переварить сталью по хорошему и возможность перекрывать и сливать стояки?

Сейчас возможности отключать стояки нет - в Сибири самая что ни на есть зима.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

08.12.2012 в 16:07:58

antxill, сильно ли Вы мерзнете? Если да, то имеете ли возможность финансово для временного варианта (до весны) установить циркуляционный насос?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138441

08.12.2012 в 16:11:25

antxill написал : Спасибо за ответ. То есть при повышении давления в системе лучше не станет?

нет. но геморрой с воздухом при такой схеме будет :) Да и поможет вряд-ли.

cineman написал : В настоящем случае вижу возможным поменять местами подачу и обратку, выполнив перекрёстную перемычку между кранами и радиатором.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.