alvarvas
alvarvas
Местный

Регистрация: 17.05.2009

Серпухов

Сообщений: 172

24.12.2012 в 12:26:32

Здравствуйте, подключил, наконец своего Северянина, о чем писалось в соседних темах ранее. Все заработало, но возникло опасение. Когда включил оба ТЭНа (4 квт) на ночь, ночью обнаружил, что провода стали ощутимо горячими. Когда один тэн отключил, провода остыли. Провода: от котла ПВС 3Х2,5 кусок с вилкой, от розетки NUM 3Х2,5. Сечение такое, как написано в паспорте котла. Может, это и нормально? Страшно, вдруг загорятся

На всякий случай фото схемы:

вот так я подключил (коричневая фаза, синий ноль, желтая земля)

0
Вложение
alexposter
alexposter
Эксперт

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

24.12.2012 в 13:14:41

alvarvas написал : от котла ПВС 3Х2,5 кусок с вилкой, от розетки NUM 3Х2,5. Сечение такое, как написано в паспорте котла.

  • на 20А я бы взял 3х4 и разьем промышленный, а не розеточку неизвестного происхождения. Греются от недостаточного сечения и переходных сопротивлений контактов.
0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

24.12.2012 в 13:17:32

alvarvas, если греются сами провода, а не только место подключения к котлу и в районе вилки, то недостаточно сечения проводников.

То, что на кабеле написано 3*2,5, на самое деле чаще всего является обманом. Скорее ближе к 3*1,5 кв.мм. В случае с одножильными проводами легко убедиться измерив штангенциркулем и подсчитав площадь сечения.

Так сейчас "экономят" на меди. Еще и в жилах совсем не электротехническая медь используется. ПО проводам, Вам наверное лучше в раздел "Электрика".

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

alvarvas
alvarvas
Местный

Регистрация: 17.05.2009

Серпухов

Сообщений: 172

24.12.2012 в 14:59:21

alexposter написал :

  • на 20А я бы взял 3х4 и разьем промышленный, а не розеточку неизвестного происхождения. Греются от недостаточного сечения и переходных сопротивлений контактов.

если б раньше кто подсказал, а то ведь в паспорте написано- 2,5 в таблице сечений тоже пишется 2,5- до 5,9 кватт

0
alvarvas
alvarvas
Местный

Регистрация: 17.05.2009

Серпухов

Сообщений: 172

24.12.2012 в 15:05:39

Inch1964 написал : alvarvas, если греются сами провода, а не только место подключения к котлу и в районе вилки, то недостаточно сечения проводников.

греются сами провода, похоже

Inch1964 написал : То, что на кабеле написано 3*2,5, на самое деле чаще всего является обманом. Скорее ближе к 3*1,5 кв.мм. В случае с одножильными проводами легко убедиться измерив штангенциркулем и подсчитав площадь сечения.

измерил- 1,9 мм сечение поискал яндексом, пишут что

Для того, чтобы площадь сечения была 2,5 мм2 - диаметр провода должен быть где-то возле 1,75-1,8 мм.

Площадь сечения то ко провод я щей жилы, мм***2*
            | ***Диаметр    провода,***
                  ***MM***|

            | ***Допустимая сила    тока, А***|
2,5
            | **1,8**|

            | ***30***|
0
alvarvas
alvarvas
Местный

Регистрация: 17.05.2009

Серпухов

Сообщений: 172

24.12.2012 в 15:06:15

а не может быть, что это нормально, когда провода нагреваются?

0
alvarvas
alvarvas
Местный

Регистрация: 17.05.2009

Серпухов

Сообщений: 172

24.12.2012 в 15:07:03

Inch1964 написал : ПО проводам, Вам наверное лучше в раздел "Электрика".

может, можно перенести тему туда тогда? к кому обращаться?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116325

alvarvas
alvarvas
Местный

Регистрация: 17.05.2009

Серпухов

Сообщений: 172

24.12.2012 в 15:17:35

BV написал : ПВС - многожильный

не, это я нум измерил

0
matroskin210
matroskin210
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

24.12.2012 в 15:31:10

Можно попробовать гибкий провод другой фирмы, возможно медь немедная :)

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116325

24.12.2012 в 15:44:18

alvarvas написал : поискал яндексом, пишут что Для того, чтобы площадь сечения была 2,5 мм2 - диаметр провода должен быть где-то возле 1,75-1,8 мм.

1,75 ~ 2,4мм2, 1,9 ~ 2.83 это мне калькулятор написал :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу