Мужики-сантехники подскажите по отоплению.
Ситуация следующая: однокомнатная квартира, два радиатора отопления (в комнате и кухне), на радиаторах стоят углавые вентиля с барашком-регулятором Comap. В этом сезоне сантехник, с его слов, делал прочистку-продувку системы отопления. После чего оба радиатора стали шуметь - при повороте регулятора от минимума к максимуму начинается шум (типо больше подача воды - больше шум), до этого радиаторы не шумели. На кухне радиатор работает нормально, а вот в комнате периодически остывает, хотя регулятор повернут на максимум. То есть, регулятор на максимуме стоит - шумит, потом начинает постепенно шум стихать, сходит на нет и радиатор постепенно начинает остывать до еле теплого. Через некоторое время (может через час) начинает потихоньку нагреваться, менгого шуметь - снова работает. И так циклами. По отзывам соседей у всех радиаторы после прочистки системы шуметь стали, но ни у кого самопроизвольно не остваает. Подскажите в чем проблема.

Этаж?

Регистрация: 22.10.2008 Екатеринбург Сообщений: 231

3 из 14, один стояк отопления

sander написал :
сантехник, с его слов, делал прочистку-продувку

Значит недоделал или наоборот нагнал дерьма к

sander написал :
углавые вентиля с барашком-регулятором

Если стояк один,то кто-то из соседей засранец.Определить откель подача и там искать хитрый кран.

Регистрация: 22.10.2008 Екатеринбург Сообщений: 231

нет, я имел в виду, что один стояк на квартиру, у каждой квартиры свой стояк

sander написал :
что один стояк на квартиру

У Вас индивидуальный?А как же соседи сверху и снизу?Кто-то схулиганил на стояке.Стоит например насос с таймером,вот Вам и периодическое *шумит-не шумит,греет-не греет*

sander,
если шумит то значит слишком большой расход воды через радиатор.Это значит что сантехник все верно сделал прочистил и открыл,теперь нужно обратно уменьшать расход.
А то что остывает,то в помещении тепло и термоголова перекрывает проток теплоносителя через вентиль.
Или там не термоголова???

Сантехнические работы Москва и область

Регистрация: 22.10.2008 Екатеринбург Сообщений: 231

Там термоголовка Comap, на ней цифры от 1 до 5, она вроде бы ручной регулировки

касимов написал :
*шумит-не шумит,греет-не греет*

убрать термоголовку - и все будет О"кей

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

sander написал :
термоголовка Comap, на ней цифры от 1 до 5, она вроде бы ручной регулировки

Тогда ясно. Напор велик. НАдо балансировать, уменьшать проток при открытой термоголовке. А проще в подвале прижать.
Zhek@, +100.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

santex-SVAR написал :
убрать термоголовку - и все будет О"кей

А с ней вообще шоколад.

psnsergey написал :
Тогда ясно. Напор велик. НАдо балансировать, уменьшать проток при открытой термоголовке. А проще в подвале прижать.
Zhek@, +100.

Ну вот опять вопрос шума и если это проблема у всех соседей ,скорей похоже на элеватор.
1) вариант поджать чуть подачу.
2) возможно нарост на сопле элеватора,Посмотреть номер элеватора и сверлом разсверлить под диаметр сопла.
3) шум бывает и из-за протечек ,просмотреть в подвале на утечку.

Если не нужно регулировка ,то лучше снять головку и не будет циклов остывания радиатора.

Регистрация: 22.10.2008 Екатеринбург Сообщений: 231

Местный сантехник на мою проблему сказал, что дело в регуляторе. Предложил заменить регулятор на обычный шаровый вентиль - он всем предлагает менять, если шумит.

Сосед снимал все регуляторы с подводок и прочищал, говорит, что в них было что-то вроде окалины.

Месяц-полтора назад, когда проблема только началась, я решил, что при прочистке стояков в радиаторе образовался воздух и решил его спустить через кран маевского. Батарея была остывшая. Но воздух не вышел, слил пару стаканов воды и батаре без шума начала нагреваться. Потом снова остыла, слил еще стакан - снова нагрелась.

На площадке 6 квартир, все стояки отопления (подача и обратка) находятся на площадке в отдельной комнате. От каждого стояка отводки на них счетчики тепла, перед счетчиком шаровый вентиль - в принципе подачу могу немного уменьшить. Хотя второй радиатор работает нормально.

sander написал :
заменить регулятор на обычный шаровый вентиль - он всем предлагает менять

я бы в шею гнал такого сантехника.....шаровой кран не предназначен для регулировки и несет в себе только запорную функцию.А если термоголовку убрать и надеть вместо нее колпачок,то тогда получится полноценный вентиль с ручной регулировкой.Не знаю как у Comap,но у Oventrop есть простые ручки вместо колпачков для ручной регулировки.
Проток теплоносителя через радиатор регулируйте на обратке,что там у вас стоит??

Сантехнические работы Москва и область

Регистрация: 22.10.2008 Екатеринбург Сообщений: 231

Zhek@ написал :
Проток теплоносителя через радиатор регулируйте на обратке,что там у вас стоит??

На выходе из радиатора - шаровый вентиль

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Тогда

psnsergey написал :
в подвале прижать

Пусть специалист делает. Тот самый, который разрегулировал систему.

sander написал :
На выходе из радиатора - шаровый вентиль

опять не есть хорошо им регулировать.....тогда возможно есть преднастройка на вентиле под термоголовкой?На радиаторах Керми под термоголовкой имеется таковая.Там циферки от 1 до 8.Чем больше цифра тем больше проход открыт.Может и на ваших есть что-то подобное.
Только крутите аккуратно а то выкрутите еще чего-нибудь лишнее.У меня один раз было такое.Открутил шток на запорном вентиле на обратке.Повезло что дом частный,давление в системе почти небыло и напарник как раз в котельной был,скинул остатки давления в спускник.А в многоэтажках можно и пролить хорошенько нижние квартиры....

Сантехнические работы Москва и область

Регистрация: 22.10.2008 Екатеринбург Сообщений: 231

Скрутил термоголовку с вентиля на подачу, под ней игольчатый шток внутри шестигранника, снаружи цыфры от 1 до 10

sander написал :
снаружи цыфры от 1 до 10

совместите риску на корпусе с цифрой 1 и смотрите.Необходимо оставить то положение,в котором при выставленной термоголовке на 1-цу нет шума от радиатора и он полностью равномерно прогревается.

Сантехнические работы Москва и область