Доброго времени суток! СО двухтрубная с принудительной циркуляцией, котел газовый будет стоять в отдельном помещении, напольный энергонезависимый. Как луше сделать: один или два луча (отапливаться будут все помещения), и какими диаметрами лучше сделать, трубы ПП? Спасибо.
Этаж один?
Высота низа дверной коробки от пола.
Где вход водопровода.
Где будет канализация.
Дом из какого материала.
Какой котел поточней.
Какая разводка труб СО планируется/при полностью знергонезависимости - по верху/
Остальное в процессе.
отапливаться будет один, на чертеже один этаж
высота дверной коробки от пола стандартная 2100мм без порога
вход водопровода из котельной в подвал, а из подвала соответственно в ванную и кухню
канализация кухня ванная, в подвал
Котел S-term 12,5 г.Энгельс
Дом кирпичный, перекрытия ж.б. плиты
СО двухтрубная, закрытая с принуд. циркуляцией
Если есть подвал, то котел лучше туда спустить. Систему делай с прицелом на "гравитационку" - чтоб могла и без насоса работать - раз котел энергонезависимый.
ИМХО. Котел лучше ставить под санузлом, или в котельной. Вход отопления в санузел. Думаю нужно начать со стальной 50-ки или 40-ки (см. какой выход из котла), с понижением на один диаметр после каждой батареи. Обратку, если котел ставить в подвале, собирай там же, если котел оставишь наверху то под радиаторами. Радиаторы подключай лучше по диагонали.
Впринципе, в данном случае, что кольцевая схема, что лучевая будут практически одинаковы по стоимости - разница примерно 10 метров трубы, включая подачу и обратку, и один проход через стену.
Зы. Для полипропиленовых труб смотри внутренний диаметр. Обычно его приходится высчитывать, либо вымерять.
artem 16 написал :
Если есть подвал, то котел лучше туда спустить. Систему делай с прицелом на "гравитационку" - чтоб могла и без насоса работать - раз котел энергонезависимый.
ИМХО. Котел лучше ставить под санузлом, или в котельной. Вход отопления в санузел. Думаю нужно начать со стальной 50-ки или 40-ки (см. какой выход из котла), с понижением на один диаметр после каждой батареи. Обратку, если котел ставить в подвале, собирай там же, если котел оставишь наверху то под радиаторами. Радиаторы подключай лучше по диагонали.
Впринципе, в данном случае, что кольцевая схема, что лучевая будут практически одинаковы по стоимости - разница примерно 10 метров трубы, включая подачу и обратку, и один проход через стену.
Зы. Для полипропиленовых труб смотри внутренний диаметр. Обычно его приходится высчитывать, либо вымерять.
Не хочу гравитационку, не эстетично и труб много и большого диаметра;
котел будет стоять в котельной
трубы хочу ПП, и алюминиевые радиаторы, какие всетаки диаметры ПП труб использовать? выход с котла 40мм
в какой последовательности делать разводку по комнатам?
artem 16 написал :
Систему делай с прицелом на "гравитационку" - чтоб могла и без насоса работать - раз котел энергонезависимый.
Я бы тоже не ставил такой в закрытую.Но если ставить.то придется делать ближайшие батареи с подачей сверху.То биш *верхний розлив*.Попробую нарисовать.
касимов написал :
Я бы тоже не ставил такой в закрытую.Но если ставить.то придется делать ближайшие батареи с подачей сверху.То биш *верхний розлив*.Попробую нарисовать.
Котел накроется при первом конкретном повышении давления,а при отсутствии эл-ва,встанет насос,сработавший аварийный клапан тоже не есть хорошо вообщем с гарантией на котел можно проститься.
Для этого и ставят эти котлы,что бы без света быть в тепле.Для этого нужно несколько батарей которые работают естественно/даже при закрытой системе с давлением они должны работать/.Поэтому подачу над котлом вверх,а потом спуск к ближним батареям .
касимов написал :
Для этого и ставят эти котлы,что бы без света быть в тепле.Для этого нужно несколько батарей которые работают естественно/даже при закрытой системе с давлением они должны работать/.Поэтому подачу над котлом вверх,а потом спуск к ближним батареям .
не хочу так, не эстетчно
поставлю упс на насос и есть бензогенератор, если надолго электричество выключат
Zhek@ написал :
правильно,тогда двухтрубку делайте и не задумывайтесь.
в какой последовательности лучше подключать комнаты, и какими диаметрами ПП труб делать?
если сделать все одним лучем, последний радиатор не будет холодным?
встречными потоками делайте,т.е условно говоря подачу из котельной тяните по часовой стрелке по схеме,обратку против часовой.Таким образом все радиаторы будут равномерно горячие и проблем не возникнет.
По схеме Касимова+еще 2 радиатора в правых комнатах,то первые 5 радиаторов подключайте 32 трубой,далее до предпоследнего радиатора 25-кой и от него уже до последнего радиатора уже 20-кой.Подключение к радиаторам на 20-ке.
Какие радиаторы планируете поставить?
Zhek@ написал :
По схеме Касимова+еще 2 радиатора в правых комнатах,то первые 5 радиаторов подключайте 32 трубой,далее до предпоследнего радиатора 25-кой и от него уже до последнего радиатора уже 20-кой.Подключение к радиаторам на 20-ке.
Какие радиаторы планируете поставить?
хотел алюминий, с фирмой пока не определился
обратку делать такими же диаметрами?
термоголовки на радиаторы имеет смысл ставить?
нужны ли автоматические спускники на алюм радиаторы?
в самой котельной радиаторов не нужно?
стена в кирпич+штукатурка, перекрытие - пустотки
там еще будет стоято оборудование для водоснабжения
ГВС хочу от накопителя газового Аристон GAS 200
Попутка большое кольцо,тупиковая /чтоб двери не пересекать/ малое,в ванной отдельная с полотенчиком.Про высоту порога неправильно вопрос задал.Там одна труба обратки будет.
касимов написал :
Попутка большое кольцо,тупиковая /чтоб двери не пересекать/ малое,в ванной отдельная с полотенчиком.Про высоту порога неправильно вопрос задал.Там одна труба обратки будет.