ник80, смотрю на твой план и понять не могу - теплового тамбура не будет? Замерзнешь ведь.
Как вариант, над лестнице вдоль кухни сделать крытую галерею с большой площадью остекления и дверью. Оси дверей желательно развернуть на 90 градусов, либо сместить на ширину двери - чтоб не было прямого потока воздуха.
ИМХО. При таких раскладах лучше лучевую схему делать. Один луч две левых комнаты и кухня. Второй санузел, две правых комнаты. Необходимости в отоплении центрального помещения не вижу.
artem 16 написал : ник80, смотрю на твой план и понять не могу - теплового тамбура не будет? Замерзнешь ведь.
Как вариант, над лестнице вдоль кухни сделать крытую галерею с большой площадью остекления и дверью. Оси дверей желательно развернуть на 90 градусов, либо сместить на ширину двери - чтоб не было прямого потока воздуха.
ИМХО. При таких раскладах лучше лучевую схему делать. Один луч две левых комнаты и кухня. Второй санузел, две правых комнаты. Необходимости в отоплении центрального помещения не вижу.
галерея как раз есть в том месте, она же тамбур.
про лучи согласен, сам так хотел, вот решил посоветоваться
а может централье помещение все таки отапливать, там лаз в подвал?
Где точно в котельной будет стоять котел? От него начинать сталью.Трубы будут немного греть котельную.но может и батарея или регистр там понадобятся,хотя дымоход?Куда у него выхода СО и куда выход горения?
По разводке трубы не меньше 25,даже к батареям,насос спасибо скажет,внешний вид не портится,фасонина чуть подороже.
касимов написал :
Где точно в котельной будет стоять котел? От него начинать сталью.Трубы будут немного греть котельную.но может и батарея или регистр там понадобятся,хотя дымоход?Куда у него выхода СО и куда выход горения?
По разводке трубы не меньше 25,даже к батареям,насос спасибо скажет,внешний вид не портится,фасонина чуть подороже.
вход СО сзади, выход сверху как и выход горения
установку планировал как раз где и нарисовано на рисунке и дымоход по левой глухой стене котельной
ник80 написал :
а может централье помещение все таки отапливать, там лаз в подвал?
Подвал как планируешь использовать? И какой он? Может лучше подвал отапливать - достаточно спустить обратку в подвал на уровень земли. В итоге получишь теплый пол и подвал. Одну секцию можно холодной сделать - например под кухней.
artem 16 написал :
Подвал как планируешь использовать? И какой он? Может лучше подвал отапливать - достаточно спустить обратку в подвал на уровень земли. В итоге получишь теплый пол и подвал. Одну секцию можно холодной сделать - например под кухней.
подвал хочу как погреб использывать под картошку морковку и соления
он под основным домом разделен по капиталке
подвал из ФБС Н=2,0м
касимов написал :
Где точно в котельной будет стоять котел? От него начинать сталью.Трубы будут немного греть котельную.но может и батарея или регистр там понадобятся,хотя дымоход?Куда у него выхода СО и куда выход горения?
По разводке трубы не меньше 25,даже к батареям,насос спасибо скажет,внешний вид не портится,фасонина чуть подороже.
так всетаки одним 25 диаметром все делать или уменьшать диаметр по мере удаления от котла?
нужны ли термоголовки на радиаторы?
касимов написал :
геморой с конденсатом по всему подполью можно получить.
У меня и котел, и обратка через подвал идут - конденсата нет. А вот в "холодной", где морковка с картошкой зимуют, там да, бывает, но там и глубина заложения фундамента меньше, и гидроизоляции нет.
Как вариант,и основную температуру подачи примет и греть котельную будет.
обекомнаты до кухни.подачу и обратку 32,к батареям 25,далее все 25,но второе крыло подачу тоже неплохо 32.
Блин
ник80 написал :
так всетаки одним 25 диаметром все делать или уменьшать диаметр по мере удаления от котла?
С котла выход Ду 40 (паспорт на сайте завода лежит), соответственно от котла я бы начал "сороковкой", после отвода на вторую по ходу батарею левого крыла пошел бы 32 , дальняя по контуру батарея кухни 25, если с этого луча запитываем центральное помещение, или 20 если она крайняя в контуре.
Помотрел еще раз план, а отопление центрального помещения возможно запитать с правого луча? Тогда получается два, практически семмитричных по нагрузке, луча - легче будет систему настраивать.
ник80 написал :
а может централье помещение все таки отапливать, там лаз в подвал?
Сразу извиняюсь не я тему делал но все таки уважаемые посмотрите данная схема жизнеспособна?
S=100m2 Обратка под полом 32пп. подача от тт котла 1.5 м железо далее пп32 на первые 3 радиатора по кольцу далее пп25 ну и отводы пп20 все. стоит система сейчас ЕЦ чугун уже 20 лет начала подтекать по сварке как бы перезимовать ну и решили заменить на 2 трубку полипропилен с ПЦ.Выскажите мнение пожалуйста.
artem 16 написал :
С котла выход Ду 40 (паспорт на сайте завода лежит), соответственно от котла я бы начал "сороковкой", после отвода на вторую по ходу батарею левого крыла пошел бы 32 , дальняя по контуру батарея кухни 25, если с этого луча запитываем центральное помещение, или 20 если она крайняя в контуре.
Помотрел еще раз план, а отопление центрального помещения возможно запитать с правого луча? Тогда получается два, практически семмитричных по нагрузке, луча - легче будет систему настраивать.
Холодный воздух идет вниз.
Центральное помещение будем к левому лучу подключать
Про настройку данной системы можно подробнее
Aleks2611, Если сталь до расширителя идет то есть гуд!Будет куда кипеть.это как группа безопасности.Если еще дальше то совсем хорошо.Рисунок к бы в фас котла и РБ.
ник80 написал :
Про настройку данной системы можно подробнее
На обвязке каждой батареи, обычно на обратке ставиться вентиль (можно раззариться на балансировочник), и прикрывая этот вентиль, начиная с ближних к котлу радиаторов, добиваешься одинакового расхода теплоносителя через все батареи. Настроив систему можешь замазать шток холодной сваркой - чтоб случайно не сбить настройку.
artem 16 написал :
На обвязке каждой батареи, обычно на обратке ставиться вентиль (можно раззариться на балансировочник), и прикрывая этот вентиль, начиная с ближних к котлу радиаторов, добиваешься одинакового расхода теплоносителя через все батареи. Настроив систему можешь замазать шток холодной сваркой - чтоб случайно не сбить настройку.
Огромное спасибо!!!
касимов написал :
на подачу.на обратку.Хотя наворотов множество .поиск поможет.И определись со схемой разводки,два вентиля на обратках не помешают.
Нужен и на подачу и на обратку или только на обратку достаточно?
Если по научному,то надо считать.Ну не в кайф.Прикинь приблизительно сколько секций.сколько объем./с котлом/.Заодно по РБ определишься.Он хоть и маленький,но может много./насос/.Группу безопасности настрой меньше 1,3 котел хоть сохранится.При заливке давление по минимуму,это после стравливания воздуха.Оно поднимется при нагреве,насколько - неизвестно пока.
Альфа имеет адаптивный режим работы помимо штатных 3-х скоростей.В адаптивном режиме при установленных на радиаторах термоголовках,практически не слышно шума от теплоносителя.Особенно этот шум слышен на секционных радиаторах.
Zhek@ Спасибо!
В начале темы спрашивал про автоматические спускники воздуха/водорода для кождого алюминиевого радиатора, нужно или достаточно обычного маевского?