21.01.2013 в 00:57:39
Собственно САБЖ. В однокомнатной квартире(новострой) котел БАКСИ. Два стальных радиатора(кухня и комната). Заказчик хочет сделать теплый пол в кухне(1-я ветка 8 м.кв.- 40 м/пог. мп-трубы 16мм) и ванной+кусочек коридора(2-я ветка,5 м.кв. в сумме, 25 м/пог. мп-тубы 16 мм).
Врезка планируется у самого котла в ППР магистраль 25, на тройниках с отводом тоже 25 до коллектора.Краны поставлю на каждой ветке.
Врезка коллектор примерно как на картинке.(фото из инета, реальное расположение труб у меня от котла:слева на право:-подача,-выход ГВС,-вход ХВС,-обратка)
Как считаете: будет нормально работать? Какие ваши замечания, что сдели-ли бы вы и как вообще правильнее? Спасибо. Так как показано: "продавит" теплый пол? И еще : может есть смысл пустить одной веткой(13 м.кв, 65 м/пог. трубы) для удешевления конструкции? Тогда можно только краны(радиаторный и отсекающий) на прямой подаче и на обратке поставить...
21.01.2013 в 02:03:20
zzaazz, делай как на фото, рабочая схема, продавит- проверено.
21.01.2013 в 03:16:41
"Продавит" слово не подходящее. На большем контуре может оказаться слишком маленькая скорость. Стоит поделить контур на три параллельных. Но, главное - подача радиаторов и пола одна и та же. Это и есть главная дурь. Выдавите из заказчика денег на насос и два вентиля, один на 1/2", второй на 3/4". Подробнее читайте в теме "Тёплый пол"
21.01.2013 в 06:58:26
трубу заменить на 18 или 20 и делать как в первом посте и без насосов продавит и спускники лишние-сам котёл спускник
21.01.2013 в 07:38:24
Без смесительного крана, нормально работающих теплых полов не получится, а регулировка непонятным краном который на вашем фото, то же будет не понятной, и еще коллектор установленный на вашем фото будет стучать на обратке. Да и по поводу протянет, конечно протянет, только не долго будут радоваться хозяева а потом и вообще отключат.
21.01.2013 в 11:00:13
san-1-tehnik написал : только не долго будут радоваться хозяева а потом и вообще отключат.
Это почему?
21.01.2013 в 11:40:54
zzaazz, те, кто упирается в то, чтоб не собирать смеситель, могут использовать для подачи в пол носитель обратки, который более холодный. "Краниками на коллекторе" температура носителя не регулируется. Пол, включённый параллельно радиатором будет иметь "температурную полосатость". Расход воды в нормальных полах много выше, чем в радиаторном контуре. Большим расходом и достигается равномерный прогрев стяжки. Разность температур в хорошем полу - 5 градусов. В том, что вы собираетесь сделать, разница подача/обратка будет не менее 30 градусов.
21.01.2013 в 11:56:44
cineman написал : В том, что вы собираетесь сделать, разница подача/обратка будет не менее 30 градусов.
Это на 8 и 5 метрах квадратных?
21.01.2013 в 12:14:35
zzaazz написал : Это на 8 и 5 метрах квадратных?
Нет, блин, на входе будет 85, а на выходе 80 градусов. Подобный колхоз у нас гастарбайтеры лепят и от радиаторов самым дешевым металлопластиком, и как результат - протечки и подмоченная репутация водяного пола вообще. Неужели сложно собрать смеситель? Какой то принципиальный колхоз получается. Упрёмся рогом и начинаем изобретать велосипед.
21.01.2013 в 12:20:18
cineman, "Пальцем покажи" (В смысле где глянуть конкретно, что именно вы имеете ввиду. И как.)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу