Жаб
Жаб
Новичок

Регистрация: 13.04.2010

Москва

Сообщений: 99

16.05.2013 в 22:08:13

Стал изучать вопрос. В основном все пугают, что обязательно скоро засорится в московских реалиях. Действительно это так? Данфос обещает регулятор с повышенным проходным сечением для однотрубных систем. Есть ли здесь кто-нить у кого стоит такой? Как впечатления, сколько раз засорялся?

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

16.05.2013 в 23:26:23

Жаб написал : Данфос обещает регулятор с повышенным проходным сечением для однотрубных систем.

какое бы повышенное он не обещал, проход там меньше чем у 1/2"-ой трубы на байпасе...через который весь теплоноситель и пойдет...

сам лично Данфос не ставил, лишь посмотрел в Леруа, диаметр условного прохода не впечатлил, поэтому не стал приобретать и рисковать за свой счет гарантией полноценной работы радиатора...ранее был негативный опыт монтажа клапанов с термоголовками на однотрубную систему, более 1-го раза ошибаться на отоплении для меня например не приемлемо...поэтому ставлю только шаровые, либо всё что хочет заказчик под его ответственность, без возможности замены, даже платной...

0
Жаб
Жаб
Новичок

Регистрация: 13.04.2010

Москва

Сообщений: 99

17.05.2013 в 00:01:58

Неужели нету никаких решений. Уж так регулировать хочется, а ещё больше, чтоб само регулировалось.

0
Internet
Internet
Эксперт

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 1233

17.05.2013 в 00:06:25

ручные регулировочные вентили, типа Far

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Эксперт

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9675

17.05.2013 в 00:11:47

я ставлю терморегуляторы, вполне нормально работают. конечно, сам я трубе не варю.

0
Денис К.
Денис К.
Новичок

Регистрация: 08.11.2011

Москва

Сообщений: 84

17.05.2013 в 00:44:46

стоит в двух квартирах (на одной перед 14-секционным рифаром, подключенным диагонально) работает замечательно

0
ForwardLook
ForwardLook
Эксперт

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

17.05.2013 в 01:11:01

Ставил себе Данфос для однотрубных систем - очень удобно. Это как климат-контроль в авто.

Необходимость регулировать вручную после этого выводит из себя, либо жарко, либо холодно, либо надо часто бегать к регулятору. Этот вариант был у тещи настолько взбесил, что вырубили батарею нах...

0
Денис К.
Денис К.
Новичок

Регистрация: 08.11.2011

Москва

Сообщений: 84

17.05.2013 в 01:19:20

насчет климат-контроля зимой согласен

0
Жаб
Жаб
Новичок

Регистрация: 13.04.2010

Москва

Сообщений: 99

17.05.2013 в 01:24:50

А у кого стоят и ими давольны, как долго уже работают без нареканий? А байпас относительно стояка сильно заужен или нет? А количество секций радиаторов стандартно считали или завышали?

0
Tul
Tul
Эксперт

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 1501

17.05.2013 в 08:48:08

Жаб написал : А у кого стоят и ими давольны, как долго уже работают без нареканий?

у меня, года 3. Нормально

0
psnsergey
psnsergey
Эксперт

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

17.05.2013 в 11:16:26

У меня тоже года 2, у родителей года 4, нормально всё. Единственный аспект - при слабой циркуляции к "побуждающей силе", сиречь байпасу, надо внимательно отнестись. Либо по термоголовке и термоклапану на каждые 8-10, не больше, секций, либо эжекционный байпас (поиск по форуму рулит), у меня 18 секций вытягивает.

0