20.05.2013 в 19:54:17
Скажите, какой циркулярный насос поставить, (диаметр, фирма, характеристики)? Площадь дома 50 кв.м. Отопление - два крыла, трубы 57, радиаторов нет.
Склоняюсь к
20.05.2013 в 20:06:55
Если все работало с ЕЦ. то самый 25/40.На обратку .мощней не нужно.
20.05.2013 в 20:09:37
Одно крыло работало хуже...
20.05.2013 в 20:12:15
solitary23 написал : работало хуже...
Краны на оба.Регулировать. Повторюсь насос - на обратку.
20.05.2013 в 20:18:55
на общую обратку на входе в аогв?
20.05.2013 в 20:47:45
Стоит на обратке "мастер UPC 25/40", котел ЖМЗ-17, два крыла Ф57, работает с 2009 года.
20.05.2013 в 21:06:55
А котел какой? Мощность? Насос нужен производительностью 50л/мин на 1квт мощности котла.
20.05.2013 в 21:10:16
У меня на 85 квадратов стоит ЖМЗ 17-й (с запасом), до этого стоял 24-й, но с насосом это уже перебор. Выбор именно такого "дубового" котла обусловлен тем, что во-первых он не зависит от электричества, а во-вторых не требователен к качеству газа, которое у нас не айс. Один момент - автоматика все же Хоневол.
20.05.2013 в 21:36:34
мвс написал : А котел какой? Мощность? Насос нужен производительностью 50л/мин на 1квт мощности котла.
Кебер КС-Г-8К-07, 8 квт
Что ещё нужно купить к насосу и на отопление? Я так понял, два крана на 57 трубу, и два крана на байпас, фильтр? Это всё? Еще что?
мвс написал : Насос нужен производительностью 50л/мин на 1квт мощности котла.
Получается, 50х8=400 л, это сколько кубометров воды в час?
20.05.2013 в 21:50:40
Ещё, почему у одного насоса (32-40)пропускная способность 12 куб. м/час, а у 25-40 - всего 3, причем разница в цене в 200 руб? Что дает эта пропускная способность? нужна ли она?
20.05.2013 в 21:54:52
ТРИ крана на байпас. Посмотрите на фото - два отсекают насос, третий перекрывает обратку либо открывается при выключенном насосе. Расширительный бачок и клапан на верхнюю точку, манометр.
20.05.2013 в 21:58:04
Grek148 написал : ТРИ крана на байпас. Посмотрите на фото - два отсекают насос, третий перекрывает обратку либо открывается при выключенном насосе. Расширительный бачок и клапан на верхнюю точку, манометр.
А поджимать подачу на одном крыле кран нужен ведь? На другом крыле кран есть.
20.05.2013 в 22:05:06
Конечно по уму кранов нужно два - на каждое крыло, но в Вашем случае имеет смысл поставить кран только на крыло, которое работало лучше и придавливать его, что-бы выровнять температуру. У меня два крыла 36 и 48 м соответственно. особенной разницы в температуре труб не замечал. Объем получается 0,86 куба, то есть за час вода прокачивается 3-4 раза.
20.05.2013 в 22:43:31
solitary23 написал : Что дает эта пропускная способность? нужна ли она?
Не забивай голову.Нужно только помочь котлу двигать воду. Это ЕЦ.Поэтому хватит самого слабого насоса.И еще посмотреть бы обвязку котла.тогда можно советовать по размерам кранов и месту их установки.