Имеется дом 100 м2. Газовый котел Конорд 19 кВт. Циркуляр Грюндфос.

Общая длин отопительных труб 72 метра. Диаметр труб - 100 мм.

Вопросы. Хочу сделать закрытую систему. Насколько литров брать расширительный бак? В какое место ставить циркуляр? Какой брать фильтр? Scan1

0
Вложение
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

21.06.2013 в 10:49:03

djivs написал : Насколько литров брать расширительный бак?

Считай литраж регистров и котла. РБ 1 : 10.

djivs написал : Какой брать фильтр?

Латунный;)

0
Вложение
Аватар пользователя
ПРОСТО САНЯ

Местный

Регистрация: 23.12.2012

Одесса

Сообщений: 856

21.06.2013 в 11:04:56

Что есть

djivs написал : циркуляр

?Насос,что ли?:)Желательно на обратку перед котлом.ПЕРЕД НИМ-ФИЛЬТР.

0
Аватар пользователя
ПРОСТО САНЯ

Местный

Регистрация: 23.12.2012

Одесса

Сообщений: 856

21.06.2013 в 11:31:39

И Группу Безопасности не забудьте.А то порвет ВАШ КОТЕЛ давление,как бобик тряпку.:scare

0
Аватар пользователя
djivs

Местный

Регистрация: 25.11.2008

Саранск

Сообщений: 175

21.06.2013 в 11:38:12

касимов написал : Считай литраж регистров и котла. РБ 1 : 10.

Латунный;)

как же этот литраж посчитать? там же трубы.

а фильтр я думал, про тот который на водопровод ставить, ну картриджный...

ПРОСТО САНЯ написал : И Группу Безопасности не забудьте.А то порвет ВАШ КОТЕЛ давление,как бобик тряпку.:scare

что в нее входит?

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

21.06.2013 в 11:42:47

На подаче ставим не маевского а группу безопасности(автовоздушник,манометр,предохранительный клапан),на обратке-кран+грязевик+насос+ОК+кран+расширитель+через тройник сливной(он же подпиточный)кран.

ПРОСТО САНЯ написал : И Группу Безопасности не забудьте.А то порвет ВАШ КОТЕЛ давление,как бобик тряпку.

Упс:)опередил....

0
Аватар пользователя
djivs

Местный

Регистрация: 25.11.2008

Саранск

Сообщений: 175

21.06.2013 в 12:04:47

iv.iv написал : На подаче ставим не маевского а группу безопасности(автовоздушник,манометр,предохранительный клапан),на обратке-кран+грязевик+насос+ОК+кран+расширитель+через тройник сливной(он же подпиточный)кран.

расширительный на ОБРАТКЕ?

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

21.06.2013 в 12:57:38

djivs написал : расширительный на ОБРАТКЕ?

Да.

0
Аватар пользователя
djivs

Местный

Регистрация: 25.11.2008

Саранск

Сообщений: 175

21.06.2013 в 17:49:35

а группу безопасности обязательно? там давления то поди 1,5-2

0
Аватар пользователя
ПРОСТО САНЯ

Местный

Регистрация: 23.12.2012

Одесса

Сообщений: 856

21.06.2013 в 17:55:26

Конечно,обязательно,если,конечно,не хотите,новый котел покупать.Там предохранительный сбросной клапан на 3 барра(атмосферы)...

В принципе,ГБ можно тоже на обратке,а насос с байпассом,кранами,фильтром и обратником можно и на подачу,но чтобы насос не перегревался и дольше служил лучше-на обратку...Но,все равно,есть нюансы,поэтому лучше,чтоб делали спецы...

0
Аватар пользователя
ПРОСТО САНЯ

Местный

Регистрация: 23.12.2012

Одесса

Сообщений: 856

21.06.2013 в 18:03:05

Например,если ставить ГБ на обратке,то надо на подаче ставить автомат маевского(автовоздушник)

0
Аватар пользователя
ПРОСТО САНЯ

Местный

Регистрация: 23.12.2012

Одесса

Сообщений: 856

21.06.2013 в 18:09:19

А если насос с байпассом-то обязательно О.К.,хотя,если полностью принудительная циркуляция(разводка без уклонов по низу),то байпасс,а соответственно и О.К.и нафиг не нужен.

Все равно,при отсутствии электричества-греть не буде...:(

Или Вы открытую систему закрыть хотите?:confused:

0
Аватар пользователя
ПРОСТО САНЯ

Местный

Регистрация: 23.12.2012

Одесса

Сообщений: 856

21.06.2013 в 18:36:15

Тогда байпасс и обратник по-любому...:)

А

djivs написал : как же этот литраж посчитать? там же трубы.

ПИ=3,14.....;)

0
Аватар пользователя
djivs

Местный

Регистрация: 25.11.2008

Саранск

Сообщений: 175

21.06.2013 в 18:49:32

ПРОСТО САНЯ написал : А если насос с байпассом-то обязательно О.К.,хотя,если полностью принудительная циркуляция(разводка без уклонов по низу),то байпасс,а соответственно и О.К.и нафиг не нужен.

Все равно,при отсутствии электричества-греть не буде...:(

Или Вы открытую систему закрыть хотите?:confused:

А как узнать насос с бай пасом или нет?

система закрытая

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

21.06.2013 в 19:13:24

djivs,Группу безопасности ставить обязательно!Байпас или нет...-если вы трубы не переделуете то делайте с байпасом.Тоесть при отключении электричества система продолжает работать http://sewerage-house.ru/baypas-v-sisteme-otopleniya/

0