МелиОратор
МелиОратор
Местный

Регистрация: 24.07.2006

Москва

Сообщений: 337

04.07.2013 в 11:27:26

Комментарий к схеме. Все трубы подключения 3/4 дюйма, байпас 1/2 дюйма. Подача теплоносителя снизу. Дом 22 этажа, мой этаж 14. Основная идея такого подключения, чтобы была возможность отключения каждого радиатора в отдельности. Понятное дело, что первый радиатор отключается лишь условно. По крайней мере его температура будет ниже, при закрытом нижнем кране. Не хочется городить огород и поверху кидать отдельную трубу для полного отключения. Что скажете? Может есть другие идеи? Перенести стояк между радиторами нет возможности.

0
Вложение
костя72
костя72
Местный

Регистрация: 17.11.2010

Москва

Сообщений: 285

04.07.2013 в 13:43:43

Малоработоспособная или вообще не рабочая схема при нижней подаче

0
МелиОратор
МелиОратор
Местный

Регистрация: 24.07.2006

Москва

Сообщений: 337

04.07.2013 в 14:46:04

костя72 написал : Малоработоспособная или вообще не рабочая схема при нижней подаче

Можете пояснить? В настоящее время схема еще хуже (есть участок, где поток идет сверху вниз), и при этом работает на ура. Даже маевского крутить не приходится в начале каждого отопительного сезона.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.07.2013 в 15:27:17

Вход в отопительные приборы осуществляется только через верхнее соединительное отверстие.

0
костя72
костя72
Местный

Регистрация: 17.11.2010

Москва

Сообщений: 285

04.07.2013 в 16:30:28

Поищите на форуме схему подключения радиаторов при нижней подаче

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.07.2013 в 18:15:56

Вот например так :)

0
Вложение
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

04.07.2013 в 18:25:07

МелиОратор написал : Перенести стояк между радиторами нет возможности.

Засада. МелиОратор, Ищи фотки в теме*Как стало*.Там есть все варианты красоты.

0
МелиОратор
МелиОратор
Местный

Регистрация: 24.07.2006

Москва

Сообщений: 337

04.07.2013 в 20:09:09

ksiman написал : Вот например так :)

Можете объяснить популярно, как эта схема работает и почему именно так? Если я правильно понимаю, вход в радиатор всегда д.б. сверху по причине его постоянной промывки от отложений. Это так? Если же подвод будет снизу, то со временем в радиаторе будут накапливаться отложения и его эффективность будет падать. Допустим. Но как быть с точки зрения кратчайшего пути? Ведь путь теплоносителя через радиатор гораздо более "трудный", чем напрямую через байпас. Да и в радиаторе фактически возникает петля, что будет приводить к его завоздушиванию. Т.е. теплоноситель должен сначала подняться до верхнего входа в радиатор, затем спуститься через него, а уж потом уйти в стояк и снова подняться до уровня верхнего ввода в радиатор. Чей-то никак в толк невозьму физику процесса. Я понимаю, в отличие от протекания электрического тока гидравлика имеет свои нюансы, но все-таки, попробуйте объяснить с механизм работы такого подключения. Заранее спасибо!

boot написал : Вход в отопительные приборы осуществляется только через верхнее соединительное отверстие.

Я правильно понимаю, что это делается из соображения постоянной промывки радиатора сверху вниз или причина другая?

0
Толмач
Толмач
Резидент

Регистрация: 25.12.2010

Новосибирск

Сообщений: 1589

04.07.2013 в 20:34:08

МелиОратор, теплоноситель, поступая в радиатор, охлаждается и становится более плотным, т.е. более тяжёлым, таким образом стремится под воздействием гравитации ("физика процесса") опуститься вниз, в связи с этим подачу в радиатор и делают по возможности верхней, а обратку нижней (диагональное подключение, все остальные- тихо и нервно курят в сторонке). Как вариант и подачу, и обратку, можно завести с разных сторон снизу, т.о. со стороны подачи более тёплый теплоноситель уходит вверх, далее, под воздействием разницы давлений, продавливается до дальних секций (если конечно хватит этой самой разницы) и, охлаждаясь, опускается до обратки. Но, повторюсь, самая лучшая схема подключения- диагональная, когда подача сверху, а обратка- с противоположной стороны радиатора, т.е. снизу.

0
santex-SVAR
santex-SVAR
Резидент

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

04.07.2013 в 20:45:57

подача снизу-вверх :

... ...[](http://photo.qip.ru/users/santex-svar/4216659/103692475/).[](http://photo.qip.ru/users/santex-svar/4178160/101881136/)

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

04.07.2013 в 20:49:27

santex-SVAR, Это,у тебя ж где-то двойные были.Как раз его вариант.