23.08.2013 в 18:08:17
Кто как делает опрессовку?
Ну и прочие детали которые сочтете важными.
23.08.2013 в 18:20:13
Де юре: СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы", п. 4.4: Выдержавшими испытания считаются системы водоснабжения, если в течение 10 минут нахождения под пробным давлением (в 1,5 раза выше рабочего) при гидростатическом методе испытаний не обнаружено падения давления более 0,5 кгс/см2 и капель в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре и утечки воды через смывные устройства." Де факто: В водорозетки вместо заглушек вкручиваю краны Маевского, через которые и спускаю воздух. Закольцовываю ГВС и ХВС гибкой подводкой, чтобы опрессовать всё за один приём. Заполняю холодной водой. Спускаю воздух. Опрессовываю. Выжидаю 1-1,5 часа, занимаясь этим временем приборкой, инструментом, укладыванием труб в утеплитель и т.д. P/s/ накачиваю, как правило, 10 bar.
23.08.2013 в 18:25:53
Толмач написал : Выжидаю 1-1,5 часа
И что обычно у вас происходит с давлением за эти полтора часа? Каким было таким и остается? Или есть какое то падение в пределах нормы?
23.08.2013 в 18:28:27
Если всё нормально, то давление неизменно, в противном случае ищу утечку. Как правило она бывала в резьбовых полипропиленовых заглушках. P/s/ сейчас, как ужЕ сказал выше, вместо ПП заглушек стал использовать краны маевского.
23.08.2013 в 22:42:53
Толмач написал : Если всё нормально, то давление неизменно, в противном случае ищу утечку.
Очень трудно выгнать весь воздух из системы, бывает, что протечек нет - а давление всеравно падает, даже при всех отсечённых ветках.
23.08.2013 в 22:56:36
andron01 написал : Кто как делает опрессовку?
Зависит от типа труб ,например трубы REHAU опрессовывают в несколько приемов (из за расширения самой трубы)
@fev.santeh Инста
29.08.2013 в 11:20:03
EV.SA написал : REHAU опрессовывают в несколько приемов (из за расширения самой трубы)
Кстати, это расширение происходит во время каждой опрессовки или один раз труба расширилась и так расширенной и осталась?
29.08.2013 в 11:58:33
Толмач написал : Де юре: СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы", п. 4.4: Выдержавшими испытания считаются системы водоснабжения, если в течение 10 минут нахождения под пробным давлением (в 1,5 раза выше рабочего) при гидростатическом методе испытаний не обнаружено падения давления более 0,5 кгс/см2 и капель в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре и утечки воды через смывные устройства." Де факто: В водорозетки вместо заглушек вкручиваю краны Маевского, через которые и спускаю воздух. Закольцовываю ГВС и ХВС гибкой подводкой, чтобы опрессовать всё за один приём. Заполняю холодной водой. Спускаю воздух. Опрессовываю. Выжидаю 1-1,5 часа, занимаясь этим временем приборкой, инструментом, укладыванием труб в утеплитель и т.д. P/s/ накачиваю, как правило, 10 bar.
Заглушки ставлю из миникранов, у нас все отопления и водопроводы медные по этому не обьеденяю гибкой подводкой, пресую по отдельности, гибкая подводка как и воздух может растягиватся и показывать протечку
29.08.2013 в 14:01:44
Мой опыт тут
29.08.2013 в 17:46:56
andron01, Не вздумайте опрессовывать воздухом, для таких работ нужен допуск. > то какое падение считается допустимым, а какое нет,
Примерно до 1 % падений давления можно считать допустимым
29.08.2013 в 22:48:24
Я не спец, я инженер, но
dobriy_dada написал : Не вздумайте опрессовывать воздухом, для таких работ нужен допуск.
dobriy_dada написал : до 1 % падений давления можно считать допустимым
Строго. Тут надо уточнять. СНИП говорит о потере 0,5кг за 10 минут при 1,5 кратном от номинала давлении. У меня номинал 4. Испытать должен при 6. Тогда 0,5*100/6=8,3% за 10 минут. Или, допустим имеем в номинале 6,7, прессуем 10, тогда 0,5*100/10=5% за 10 минут. Практически делал 10 и потерял 0,2 за 30 минут - 0,66% за 10 минут. Такие вот разбеги по СНИП и практика :) При отсутствии утечек колебание в 1% могут быть вызваны выравниванием температур. Т.е. много или мало утекло надо оценивать по ситуации.
29.08.2013 в 23:20:15
Слушатель, > весьма спорное утверждение для давлений менее 10.
Если у системы, находящейся под давлением воды появится "дырочка", то вода будет течь из неё и нечего страшного не случится. А если в такой системе окажется воздух, то он мгновенно заполнит окружающий объём через эту "дырочку" и человеку будет мягко говоря неприятно. Где-то видел видео как парень протыкает колесо большого грузовика и после этого получает серьёзные травмы
я инженер
я тоже :) Правда молодой ишшо
29.08.2013 в 23:51:35
Слушатель написал : весьма спорное утверждение для давлений менее 10
Я подумал о безопасности. Дырочка с водой безопасна, т.к. давление резко падает. Дырочка с воздухом почти не снижает давления и такой сосуд опасен при разрыве. Но 10кг, думаю, не страшно. Особенно для вязких оболочек.
30.08.2013 в 11:07:05
dobriy_dada написал : Где-то видел видео как парень протыкает колесо большого грузовика и после этого получает серьёзные травмы
Я думаю здесь есть существенная разница в том, что в случае колеса весь сжатый воздух сконцентрирован в одном месте - в колесе. В случае трубопровода же сжатый воздух распределен по тонким трубам по достаточно большому объему, т.е. нет большой концентрации сжатого воздуха в одном месте, поэтому и опасности тут особой нет. Если бы у вас была какая нибудь емкость (бочка) наполненная сжатым воздухом, то было бы конечно страшно.
30.08.2013 в 11:15:44
Кстати, а это нормально когда опрессовщиком закачиваешь давление, то часть закачиваемой воды сливается обратно в опрессовщик в емкость с водой. Причем если качать медленно, то практически вся вода выливается обратно, т.е. чтобы закачать давление в систему нужно на рычаг опрессовщика нажимать с некоторым усилием (не плавно, а как бы порезче). Если нажимать плавно, то в систему может практически ничего не закачиваться.