andron01
andron01
Резидент

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

23.08.2013 в 18:08:17

Кто как делает опрессовку?

  1. Опрессовываете вы всю систему в целом или отдельные элементы система, например, отдельную трассу идущую от коллектора от коллектора.
  2. Чем опрессовываете - воздухом или водой?
  3. При опрессовке просто проверяете отсутствие видимых течей или смотрите, чтобы не было падения давления? Если есть падение давления, то какое падение считается допустимым, а какое нет, или любое падение недопустимо?
  4. Если проверяется отсутствие падение давления, то в течении какого временного периода делается проверка?
  5. Под каким давлением опрессовываете систему?

Ну и прочие детали которые сочтете важными.

0
Толмач
Толмач
Резидент

Регистрация: 25.12.2010

Новосибирск

Сообщений: 1589

23.08.2013 в 18:20:13

Де юре: СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы", п. 4.4: Выдержавшими испытания считаются системы водоснабжения, если в течение 10 минут нахождения под пробным давлением (в 1,5 раза выше рабочего) при гидростатическом методе испытаний не обнаружено падения давления более 0,5 кгс/см2 и капель в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре и утечки воды через смывные устройства." Де факто: В водорозетки вместо заглушек вкручиваю краны Маевского, через которые и спускаю воздух. Закольцовываю ГВС и ХВС гибкой подводкой, чтобы опрессовать всё за один приём. Заполняю холодной водой. Спускаю воздух. Опрессовываю. Выжидаю 1-1,5 часа, занимаясь этим временем приборкой, инструментом, укладыванием труб в утеплитель и т.д. P/s/ накачиваю, как правило, 10 bar.

0
Вложение
andron01
andron01
Резидент

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

23.08.2013 в 18:25:53

Толмач написал : Выжидаю 1-1,5 часа

И что обычно у вас происходит с давлением за эти полтора часа? Каким было таким и остается? Или есть какое то падение в пределах нормы?

0
Толмач
Толмач
Резидент

Регистрация: 25.12.2010

Новосибирск

Сообщений: 1589

23.08.2013 в 18:28:27

Если всё нормально, то давление неизменно, в противном случае ищу утечку. Как правило она бывала в резьбовых полипропиленовых заглушках. P/s/ сейчас, как ужЕ сказал выше, вместо ПП заглушек стал использовать краны маевского.

0
Андраник
Андраник
Резидент

Регистрация: 12.05.2010

Москва

Сообщений: 2771

23.08.2013 в 22:42:53

Толмач написал : Если всё нормально, то давление неизменно, в противном случае ищу утечку.

Очень трудно выгнать весь воздух из системы, бывает, что протечек нет - а давление всеравно падает, даже при всех отсечённых ветках.

0
EV.SA
EV.SA
Резидент

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

23.08.2013 в 22:56:36

andron01 написал : Кто как делает опрессовку?

Зависит от типа труб ,например трубы REHAU опрессовывают в несколько приемов (из за расширения самой трубы)

0

@fev.santeh Инста

andron01
andron01
Резидент

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

29.08.2013 в 11:20:03

EV.SA написал : REHAU опрессовывают в несколько приемов (из за расширения самой трубы)

Кстати, это расширение происходит во время каждой опрессовки или один раз труба расширилась и так расширенной и осталась?

0
polarrus
polarrus
Местный

Регистрация: 05.01.2012

Ноябрьск

Сообщений: 746

29.08.2013 в 11:58:33

Толмач написал : Де юре: СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы", п. 4.4: Выдержавшими испытания считаются системы водоснабжения, если в течение 10 минут нахождения под пробным давлением (в 1,5 раза выше рабочего) при гидростатическом методе испытаний не обнаружено падения давления более 0,5 кгс/см2 и капель в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре и утечки воды через смывные устройства." Де факто: В водорозетки вместо заглушек вкручиваю краны Маевского, через которые и спускаю воздух. Закольцовываю ГВС и ХВС гибкой подводкой, чтобы опрессовать всё за один приём. Заполняю холодной водой. Спускаю воздух. Опрессовываю. Выжидаю 1-1,5 часа, занимаясь этим временем приборкой, инструментом, укладыванием труб в утеплитель и т.д. P/s/ накачиваю, как правило, 10 bar.

Заглушки ставлю из миникранов, у нас все отопления и водопроводы медные по этому не обьеденяю гибкой подводкой, пресую по отдельности, гибкая подводка как и воздух может растягиватся и показывать протечку

0
Слушатель
Слушатель
Резидент

Регистрация: 27.04.2007

Саратов

Сообщений: 2291

29.08.2013 в 14:01:44

Мой опыт тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=82693&p=3991476&viewfull=1#post3991476

  • приспособление с автомобильным ниппелем изготовлено в корпусе крана. Опрессовывал кухонные ветви от входного крана до выхода счетчиков (медная линия 1,5м с пайками, кран дублирующий, фильтр, счетчик). Воздуха остается на мелкий "пшик". Тяжелее всего дождаться остывания горячей воды. Нужна сноровка при снятии шланга компрессора, т.к. он держит золотник ниппеля открытым.
0
dobriy_dada
dobriy_dada
Резидент

Регистрация: 17.03.2012

Златоуст

Сообщений: 1361

29.08.2013 в 17:46:56

andron01, Не вздумайте опрессовывать воздухом, для таких работ нужен допуск. > то какое падение считается допустимым, а какое нет,

Примерно до 1 % падений давления можно считать допустимым

0
Слушатель
Слушатель
Резидент

Регистрация: 27.04.2007

Саратов

Сообщений: 2291

29.08.2013 в 22:48:24

Я не спец, я инженер, но

dobriy_dada написал : Не вздумайте опрессовывать воздухом, для таких работ нужен допуск.

  • весьма спорное утверждение для давлений менее 10. У воздуха другой недостаток - незначительное падение давления при неприемлемой утечке. Т.е. по давлению судить нельзя.

dobriy_dada написал : до 1 % падений давления можно считать допустимым

Строго. Тут надо уточнять. СНИП говорит о потере 0,5кг за 10 минут при 1,5 кратном от номинала давлении. У меня номинал 4. Испытать должен при 6. Тогда 0,5*100/6=8,3% за 10 минут. Или, допустим имеем в номинале 6,7, прессуем 10, тогда 0,5*100/10=5% за 10 минут. Практически делал 10 и потерял 0,2 за 30 минут - 0,66% за 10 минут. Такие вот разбеги по СНИП и практика :) При отсутствии утечек колебание в 1% могут быть вызваны выравниванием температур. Т.е. много или мало утекло надо оценивать по ситуации.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.