виктор1
виктор1
Резидент

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

22.09.2013 в 18:24:52

План коттеджа. Оборудование котел Viessmann Vitogas 100+ с контроллером Vitotronic 200 +Регулятор отопительного контура Divicon..бойлер косвенник Vitocel100. Знакомые попросили помочь, сделать отопление. Коттедж 2 этажа +пристройка веранда+чердак будет потом задействован под фитнес,кабинет и так далее.У них просьба большая отдельно регулировку 1) 1 этажа допустим 22-24 градуса. 2)2 этажа 18-20 градусов. 3)возможность отдельно закрывать и отдельно открывать, отопление на чердак и веранду, по мере необходимости. Дом деревянный, обшит вагонкой, по сему думаю двухтрубная с попутным направлением потоков .

0
Вложение
виктор1
виктор1
Резидент

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

22.09.2013 в 18:38:09

Хочу завтра купить квадрат и трубу и сварить распределительный коллектор на 5 групп,это займет где то 2 дня. Котел напольный,по сему буду подключать без насоса. То есть, от котла через тройник на бойлер косвенного нагрева и потом на распределительный коллектор на 5 групп,перед коллектором естественно отсечные краны.Чтоб летом теплоноситель шел сразу на нагрев бойлера и дальше ни куда.

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

22.09.2013 в 19:03:00

Чего то вы лишнего намудрили.....Зачем 5групп?Чердак и веранду можно и отключать кранами...,а поэтажное регулирование зачем если можно регулировать покомнатно термоголовками....

0
B.S.V.
B.S.V.
Местный

Регистрация: 07.11.2010

Киев

Сообщений: 450

22.09.2013 в 19:15:38

Редко читаю, а еще реже пишу, но Виктор, зачем так сложно. Крохотный дом, одного насоса хватит с головой, бойлер можно запитать через трехходовой. На контур (их максимум будет 3), по двухходовому, которые могут управляться от контролеров помещений. При закрытии всех контуров, должен быть перепускной клапан, или радиатор в котельне без термоголовки, как байпасная линия. Что-то подобное, но немного сложнее- на фото.

0
виктор1
виктор1
Резидент

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

22.09.2013 в 19:46:51

B.S.V. написал : Редко читаю, а еще реже пишу, но Виктор, зачем так сложно.

Просьба людей купивших, себе сей аппарат, хотят красоту медных труб.У них сделано все на одном насосе с трех ходовым но насмотрелись ютюбоф, с безмерным количеством труб и такое же себе хотят.Там котельная уже сделана и делал знакомый по схеме

B.S.V. написал : одного насоса хватит с головой, бойлер можно запитать через трехходовой.

но, им не нравится малое количество труб,теперь буду знакомому помогать наводить им красоту.

iv.iv написал : Чего то вы лишнего намудрили.....Зачем 5групп?Чердак и веранду можно и отключать кранами...,а поэтажное регулирование зачем если можно регулировать покомнатно термоголовками....

Там дочь 26 лет и бабушка 7,,,,,, и они не согласны БЕГАТЬ,хотят все АФТОМАТИКА ОДНАКО

0
B.S.V.
B.S.V.
Местный

Регистрация: 07.11.2010

Киев

Сообщений: 450

22.09.2013 в 19:54:40

виктор1 написал : но, им не нравится малое количество труб,теперь буду знакомому помогать наводить им красоту.

Термоголовки с выносными датчиками не забудьте:)

0
виктор1
виктор1
Резидент

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

22.09.2013 в 19:57:54

Вот, только то что я сфоткал, но это не все.Там еще есть в коробках. К стате знакомый повесил радиаторы и и подключил через трубу ППр им не нравится ,теперь надо думать про трубу какую кидать,ломаю голову.

0
Вложение
B.S.V.
B.S.V.
Местный

Регистрация: 07.11.2010

Киев

Сообщений: 450

22.09.2013 в 20:06:17

Кстати, насос неправильно стоит, ротором вниз. Поверните на 90 *.

0
виктор1
виктор1
Резидент

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

22.09.2013 в 20:11:38

Конечно знакомый сам сделал ошибку, обвязал котел трубой ППр и их это очень сильно заело.Надо было котел обвязывать трубой метал или медью.Теперь всю трубу под мусор и новую надо кидать.Плюс расширитель надо было ставить с слива с системы, но не на обратке. Они взяли паспорт и ткнули пальцем в инструкцию.Короче надо быть в остро.

B.S.V. написал : Термоголовки с выносными датчиками не забудьте

спасибо не забуду.

0
виктор1
виктор1
Резидент

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

22.09.2013 в 20:21:39

B.S.V. написал : Кстати, насос неправильно стоит, ротором вниз. Поверните на 90 *.

Вот еще ое ошибки я думаю это не последняя.Завтра поеду на обьект и будем все думать как переделать.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.