eg80
eg80
Новичок

Регистрация: 27.09.2013

Тарту

Сообщений: 5

27.09.2013 в 01:55:37

Добрый вечер! Помогите пожалуйста. У меня последний этаж в 9-ти этажке. Однотрубная система отопления с насосом. Трубы старые, на входе дом стоят фильтра. В спальне и кухне смежный стояк. В спальне новая батарея, не помню какая, алу или биметалл. В квартире зимой очень жарко, поэтому решили поставить терморегуляторы и байпас. Байпаса раньше не было. Основные трубы у меня 25ки алуплекс, байпас сделали из 20ки. В магазине я по незнанию перепутал и купил Danfoss RA-N, который для двухтрубки. Поставили его в маленькой комнате. Но это пол-беды, перепутали с какой стороны запитывается вода. Думали она идет с кухни снизу и обратка в спальне на нижней трубе батареи, а на следующий день выяснилось, что все наоборот, те вода заходит снизу в спальне, и обратка на этой батарее выходит сверху. Получается следующее:

  1. Купили регулятор для двухтрубок, у которого уже по спецификации пропускная способность в 2.7 раза меньше чем у RA-G для однотрубной системы (kvs 1,4 у RA-G против 3,8 у RA-N).
  2. Умудрились этот регулятор поставить на обратку да еще и в перевернутом положении, те вода течет в противоположную сторону от рекомендованной производителем.
  3. Врезали байпас, которого раньше не было.

Все это на рисунке сверху. Сейчас практически не топят и прогревается только первые пару-тройку ребер, хотя на кухне батарея значительно более теплая. Никаких запорных вентилей мы не ставили. Вообщем вопрос чем мне черевата вся эта путаница? Стоит ли запитать батарею сверху слева, а обратку пустить снизу, так как на моей схеме нарисовано снизу. Что если запитать батарею слева снизу или поставить удлинитель потока во внутрь? Особенно интересует надо ли менять регулятор RA-N на RA-G? Если все оставить как есть, нужно ли переворачивать в правильную сторону терморегулятор или он и так работает?

RA-N http://ru.heating.danfoss.com/xxTypex/562292_MNU17527657_SIT130.html RA-G http://ru.heating.danfoss.com/xxTypex/562291_MNU17527657_SIT130.html

Сегодня устанавливали регулятор на батарею в большой комнате, там все подключили правильно, но поставили все равно RA-N. RA-G в городе нигде не нашел, да и при покупке в магазине меня куча сантехников хором убеждала, что RA-N или RA-G при наличии нормального байпаса без разницы. Сказали, что единственная проблема, что RA-N имеет меньший внутренний диаметр и есть большая вероятность засора. Вообще сантехник, который мне делал живет в соседнем подъезди и говорит, что у него автоматический терморегулятор уже много лет работает без проблем.

Вот такой бардак...

0
Вложение
Warhamster
Warhamster
Старожил

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

27.09.2013 в 12:18:40

могу соврать, но когда я подключал такой клапан(валяются два, потом продам) к шлангу для проверки, вода шла только в одну сторону, чему я был немало удивлен. Давление было 5 бар.

Так что, вероятно вода в вашу батарею попадает только засчет перемешивания оной в подводящей трубе, т.к. тока через батарею нету.

Регулятор для двутрубной отличается маленькой дырочкой(см значения KVS) и давлением 10 бар против 16.

Байпас на батарею не заужают, тк это, по-сути стояк, и в случае перекрытия батареи ток воды ухудшается.

В вашем варианте переделки вода будет стремиться напрямую через байпас; регулятор этому только поспособствует.

Таки я не понял - на кухню вода поступает из комнатного радиатора?

0
eg80
eg80
Новичок

Регистрация: 27.09.2013

Тарту

Сообщений: 5

28.09.2013 в 00:10:32

Warhamster написал : могу соврать, но когда я подключал такой клапан(валяются два, потом продам) к шлангу для проверки, вода шла только в одну сторону, чему я был немало удивлен. Давление было 5 бар.

Так что, вероятно вода в вашу батарею попадает только засчет перемешивания оной в подводящей трубе, т.к. тока через батарею нету.

Регулятор для двутрубной отличается маленькой дырочкой(см значения KVS) и давлением 10 бар против 16.

Байпас на батарею не заужают, тк это, по-сути стояк, и в случае перекрытия батареи ток воды ухудшается.

В вашем варианте переделки вода будет стремиться напрямую через байпас; регулятор этому только поспособствует.

Таки я не понял - на кухню вода поступает из комнатного радиатора?

Спасибо за ответ! Да, на кухню вода поступает из комантого радиатора. Погуглив, не нашел ответа по поводу можно ли ставить терморегуляторы в перевернутом положении. Где-то написано Да, где-то, что они будут гудеть, где-то, что не желательно, т.к. в этом случае сильный поток может закрыть клапан. Вот здесь на стр. 3 есть схема: http://kyte.danfoss.com/PCMPDF/VDSXH226_RA-Ninternational.pdf

Давление в системе у нас в сильные морозы около 6 атмосфер, тe с такой точки зрения использование этого двухтрубного терморегулятора в нашей системе не будет проблемой? Еще раз подчеркну: байпаса раньше не было, сейчас он на 20мм против 25мм у основных труб, те заужение (учитывая, что еще определенный поток воды проходит через регулятор) быть не должно?

В вашем варианте переделки вода будет стремиться напрямую через байпас; регулятор этому только поспособствует.

Что вы имеете в виду? Те если я сделаю, как нарисовано на нижней картинке (вода заходит свеху слева), то большинство потока будет идти через байпас? Что же тогда делать, чтобы прокачать всю батарею? Я уже думаю, черт с ним с этим регулятором, сниму его и оставлю только байпас. Будет жарко, буду открывать его в ручную, а так держать его закрытым (раньше его-то не было) или поставлю 3х ходовой кран (3д кран), чтобы можно было регулировать поток между байпасом и батареей. Что вы посоветуете?

0
Warhamster
Warhamster
Старожил

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

28.09.2013 в 00:56:57

Посоветую нарисовать более понятную картинку. Стрелки не направление потока изображают?

Если да, тогда я все правильно написал: кратчайший путь через байбас. Про регулятор я имел в виду его сопротивление (см график в инструкции); таким образом, он будет "тормозить" поток в трубе, которая идет к нему, и вода, опять же, пойдет в байпас.

Надеюсь, сможете прочитать;)

Простите, времени уже много, завтра продолжим. Наверняка, кто-то из мастеров поможет.

0
Вложение
Kranoff
Kranoff
Старожил

Регистрация: 07.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1374

28.09.2013 в 22:40:27

eg80 написал : при покупке в магазине меня куча сантехников хором убеждала, что RA-N или RA-G при наличии нормального байпаса без разницы

Ну конечно, они же лучше понимают, чем производитель, выпускающий эти клапаны под конкретные тех.условия ;)

eg80 написал : Сказали, что единственная проблема, что RA-N имеет меньший внутренний диаметр и есть большая вероятность засора.

Это довольно-таки существенная проблема. Купите лучше шаровые краны, если нет в продаже RA-G.

0
Warhamster
Warhamster
Старожил

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

28.09.2013 в 23:37:25

У Ханивела для однотрубной хороший проход.

0
psnsergey
psnsergey
Старожил

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

29.09.2013 в 13:30:24

Warhamster написал : Надеюсь, сможете прочитать

"По возможности удлинить участок до радиатора" - неверно. Неважно, какой он вообще (от стояка до байпаса), если от батареи до байпаса не пять метров, конечно! Основное сопротивление оказывает термоклапан, даже угловой RA-G.

eg80 написал : RA-G в городе нигде не нашел, да и при покупке в магазине меня куча сантехников хором убеждала, что RA-N или RA-G при наличии нормального байпаса без разницы.

Ха! Да даже RA-G с радиатором от 12 секций 500-мм межосевого, бывает, не хватает и приходится на него ставить термоголовку Living Eco чисто для точности поддержания температуры.

0
psnsergey
psnsergey
Старожил

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

29.09.2013 в 13:45:35

Warhamster написал : У Ханивела для однотрубной хороший проход.

Максимальную точность регулировки из всего имеющегося на рынке имеют Danfoss RA-G и Valtec VT.033, VT.034. У Ханивела хороший проход, да, вот только усиление недостаточное: он открывается во всю варежку только тогда, когда уже на 5-6 градусов похолодало. И нафея такой проход нужен?

0
Warhamster
Warhamster
Старожил

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

29.09.2013 в 18:59:06

Этот клапан валтек, похоже содран со старого данфоса как раз. У нового хоть давление 16.

0
Равшан
Равшан
Старожил

Регистрация: 21.10.2012

Пермь

Сообщений: 1211

29.09.2013 в 20:59:03

psnsergey написал : Максимальную точность регулировки из всего имеющегося на рынке имеют Danfoss RA-G и Valtec VT.033, VT.034.

Ну хватит уже эту чушь повторять.На термоголовке условные цифры от 1 до 5.Регулируют все клапаны хорошо(естественно подходящего типа для конкретной системы отопления). Но Хонивелл приятно держать в руках,он тяжелее других,у него стенки намного толще,чем у Данфоса и Хонивелл отлит из БРОНЗЫ! И у Хонивела можно не менять клапан,а менять только вставки-картриджи.(Модульная концепция «AT concept» обеспечивает взаимозаменяемость всех вставок ТРК для всех корпусов ТРК.У Хонивелл возможна замена вставки в работающей, находящейся под давлением системе. )

0
eg80
eg80
Новичок

Регистрация: 27.09.2013

Тарту

Сообщений: 5

30.09.2013 в 00:50:30

Да, стрелки на моей схеме показывают направление потока. Вода заходит снизу в левую батарею, выходит из нее сверху, откуда идет на кухню. Там она заходит сверху, и обратка снизу уходит на нижний этаж.

Вообщем буду трясти сантехника, пускай запитывает левую батарею (спальня) сверху слева и делает выход снизу справа, откуда вода идет далее на кухню. Так ее будет всю прокачивать. Оставлю байпас, но сниму термостат. На байпас поставлю вентиль. Будет жарко, буду открывать байпас. Ну или заставлю его просто врезать вентиля на байпас и подачу с обраткой, а дальше сам буду ковыряться.

В большой комнате, где правильная диагональная запитка (подача сверху, обратка снизу), оставил байпас и RA-N термостат. Посмотрим, что там зимой будет. Будут у соседей проблемы или будет у меня батарея холодная из-за маленьнкого проходного отверстия, поменяем на RA-G. Сейчас в большой комнате батарея хорошо горячая по всей длине.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.