нужно поставить несколько радиаторов в систему отопления, есть в наличии радиаторные краны и шаровые, примерно поровну. Можно ли поставить перед радиатором не два регулировочных крана, а один регулировочный и один шаровый? Если да, то где ставить регулировочный - на подаче или на обратке, и почему?
Может и не быть запорным.Тогда перед ним нужен есчо краник отсечной.И на обратку еще один для перекрытия. mitin, Не въеду про какие караны говорим? Глянуть бы.И дунуть,в закрытом положении.
ТС, начнем с того, что нужно описание СО- государственная, частная. Далее, какая разводка. После этого можно давать советы. Возможно, отсечные не нужны. Вообще.
mitin написал :
Ругировочный кран перед радиатором - на подаче или на обратке?
Кран неможет быть регулировочным,его задача открыть или закрыть.На радиаторы обычно ставятся комплект вентилей...-нижний для балансировки под шестигранник(что-бы не крутили кому не надо),а верхний для регулирования температуры.
iv.iv написал :
Кран неможет быть регулировочным,его задача открыть или закрыть.На радиаторы обычно ставятся комплект вентилей...-нижний для балансировки под шестигранник(что-бы не крутили кому не надо),а верхний для регулирования температуры.
У этих вентилей кроме способа регулировки - одинаковая конструкция?
Система отопления - ЦО в административном здании. Перед батареей - байпас с краном, после него ставится радиатор с кранами перед ним, чтобы перекрывать для замены радиатора, и для балансировки. Можно ли будет сделать так - поставить на подачу шаровый кран (чисто для перекрытия при замене батареи в будущем), а на обратке поставить регулировочный кран, для регулирования t (ну или наоборот)?
Делаю и так тоже.Инструктаж заказчика и по его желанию.Смотрятся компактнее.Проходные диаметры разные.Меньший думается будет долговечней.И своя СО не такая грязная.
mitin написал :
Вопрос - зачем наверху два крана - регулировочный и шаровый, может быть хватит одного регулировочного, он же тоже отсечь может в случае чего?
Шаровым не рекомендуется ограничивать поток, а регулировочный в таком подключении можно чистить.
задам маленький вопросик по установке термоклапана, дабы не плодить темы .
На термоклапанах Danfoss четко стрелкой указано направление потока , в то же время встречал на клапанах Honeywell стрелки , указывающие на то , что направление не важно.
Вопрос в следующем - просьба не вдаваясь в обсуждение зачем это тебе и т.п. ответить , что будет если в угловом термоклапане Danfoss RA пустить поток в направлении , обратном стрелке , т.е. на обратку?
vv.. написал:
что будет если в угловом термоклапане Danfoss RA пустить поток в направлении , обратном стрелке , т.е. на обратку?
Возможно залипание и вибрации при большом напоре (перепаде давлений). Но поскольку в однотрубке с Ra-G большого напора не бывает, то ничего страшного почти нигде не будет. А вот если Ra-N для двухтрубки, то тут могут быть приколы.