Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4104248

Уважаемые знатоки, прошу помощи (совета). Первый опыт установки инсталяции. Необходимо подключить слив инсталяции к стояку. Сложность в минимальных расстояниях между тройником стояка и выводом фановой трубы инсталяции в горизонтальной и вертикальной плоскости.
Толкового пока ничего придумать не смог. Петлю думал сообразить с помощью отводов на 90 град, но уклона практически нет, что не радует. Видно на третьей фотке. Поднять выше раму тоже не вариант, т.к. уже установлены дополнительные поперечные крепления, а выше рамы изготовлены роллеты по соответствующим размерам. К тому же если делать без "петли" то надо поднимать на значительну высоту (унитаз будет где-то 50 см от чистового пола) Фановую Гофру не хотел использовать, но видимо придется. Может подойдет вот это? Как в таком случае крепить ее на раме и подсоединять к унитазу. Ввод фановой трубы подойдет ли к унитазу вместо той что идет в комплекте? Прошу помощи!

В стояк вставляется короткий переход Viega

Переход будет выступать из раструба, при необходимости его можно укоротить.
Если смотреть на ваше второе фото, разварачиваете переход эксцентриситетом на полвосьмого, чтобы образовать наибольшое расстояние между центром эксцентриситета и центром выхода унитаза.
Вставляете отвод ostendorf 90x87

Замеряете и оценивате - если отпилить толстую 110 часть от вашего черного отвода - пройдет ли он в 90 отвод?
Вместе с тем заеряете тонкую часть вашего черного отвода - диаметр должен быть 90 мм
Расстояние после отпила толстой 110 части до поворота должно быть хотя бы 4 см, чтобы черный отпиленный отвод скойно помещался в раструб 90 отвода.
Понятно объяснил?
P.S. Сразу ничего не пилите

Это первый вариант, есть еще и второй - придется перебрать канализационный стояк.

гранит1011, Андраник +1 также можно использовать не 90х87 град, а 2 по 67 град - если 87 будет выше чем нужно. В инсталляции 90 раструб закрепить не сложно.
Либо можно использовать комбинацию 110х67 - переход 110-90 - 90х67.

Вариантов масса.

Андраник написал :
Это первый вариант, есть еще и второй - придется перебрать канализационный стояк.

Отвод в право - подвод трубы гусаком?

Если купить всяческих отводов (на 15, 30, 45, 67 и 87 градусов) по парочке штук, и на месте их попытаться приспособить, передвигая инсталляцию вперёд-назад, влево-вправо и вверх-вниз - приемлемый вариант удаётся найти всегда.
А вот универсальный Z-эксцентрик, если он не будет расположен строго вертикально, я бы не стал использовать.

Двигать инсталяцию уже поздно, т.к. уже установлены дополнительные металлические уголки для укрепления рамы инсталяции, которые жестко связаны с рамой, к тому же изготовлены роллеты по размерам (от верхнего края инсталяции до потолка). Если устанавливать Z-эксцентрик (можно и не универсальный, а с соответствующим смещением), то как мне представляется он будет расположен не строго вертикально, а немного по диагонали. Чем не нравиться не строгая вертикальность?

Вы спосили, вам ответили, не нравится предложенные варианты - делайте как умеете - с эксцентриком, гофрой, чем угодно.

гранит1011 написал :
Двигать инсталяцию уже поздно, т.к. уже...

Вы простите, конечно, но это только Ваши проблемы. Вам дают дельные рекомендации, а как сделать в итоге - решать только Вам. В другой раз будет наука: "семь раз отмерь..."

Андраник написал :
В стояк вставляется короткий переход Viega

Переход будет выступать из раструба, при необходимости его можно укоротить.
Если смотреть на ваше второе фото, разварачиваете переход эксцентриситетом на полвосьмого, чтобы образовать наибольшое расстояние между центром эксцентриситета и центром выхода унитаза.
Вставляете отвод ostendorf 90x87

Замеряете и оценивате - если отпилить толстую 110 часть от вашего черного отвода - пройдет ли он в 90 отвод?
Вместе с тем заеряете тонкую часть вашего черного отвода - диаметр должен быть 90 мм
Расстояние после отпила толстой 110 части до поворота должно быть хотя бы 4 см, чтобы черный отпиленный отвод скойно помещался в раструб 90 отвода.
Понятно объяснил?
P.S. Сразу ничего не пилите

Это первый вариант, есть еще и второй - придется перебрать канализационный стояк.

Объяснили понятно. Вот этот вариант по месту попробую, надо мерять, спасибо. Только смущает что как указано в одном из постов комлектная труба имеет диаметр больше 90 и меньше 110 см. второй пост. Буду пробовать.

Действительно комплектная труба имеет диаметр какой-то нестандартный-100. Все же с помощью ваших советов удалось подсоединиться к стояку, использовал по совету Андраника переходник экцентрический 90/110 компакт, и 2 трубы D90 на 90 градусов, одна из них с манжетой, та которая непосредственно к унитазу подключается. Крепление трубы которое в комплекте с инсталяцией пришлось убрать и установить крепление со шпилькой и хомутом.
Всем спасибо!

гранит1011 написал :
одна из них с манжетой, та которая непосредственно к унитазу подключается.

Эта труба устанавливается только после укладки плитки ,как Вы вычислили размер? Уже отпилена?

@fev.santeh Инста

EV.SA написал :
Эта труба устанавливается только после укладки плитки ,как Вы вычислили размер? Уже отпилена?

В эту белую трубу с манжетой я думал воткнуть прямую черную трубу тоже с манжетой с нестандартным d=100 из комплекта инсталляции, как на фото только прямую вот ее и подрезать по месту. Можно ли так делать?

гранит1011 написал :
В эту белую трубу с манжетой

Зачем здесь эта труба "белая с манжетой" ? На этом месте должен быть раструб 90 й трубы или угла .

@fev.santeh Инста

гранит1011, так делать не следует. Поставьте второй отвод 90х87гр, в него любую фановую от инсталляции.
P.S. На будущее - никогда не покупайте подобного рода инсталляции.

Андраник, а какие у ней принципиальные, критические просчеты в конструкции? Я не понимаю, что мешает ее применить в нормальных условиях? Об абстрактном качестве, "Х лучше У", не говорим.

EV.SA написал :
Зачем здесь эта труба "белая с манжетой" ? На этом месте должен быть раструб 90 й трубы или угла .

Теперь то понял, что намудрил.

Андраник написал :
гранит1011, так делать не следует. Поставьте второй отвод 90х87гр, в него любую фановую от инсталляции.
P.S. На будущее - никогда не покупайте подобного рода инсталляции.

Первый опыт покупки и установки инсталяции, как часто бывает - первый блин - комом. Учту на будущее ваши советы.

Warhamster написал :
Андраник, а какие у ней принципиальные, критические просчеты в конструкции? Я не понимаю, что мешает ее применить в нормальных условиях? Об абстрактном качестве, "Х лучше У", не говорим.

Такие вещи предназначены для подключения вывода унитаза, должны быть доступны, но никак не за стеной.

гранит1011 написал :
Теперь то понял, что намудрил.

Извиняюсь ,не думал ,что бывают такие инсталляции (внимательно посмотрел выше)
Привык к адекватным производителям .
Но и в Вашем случае ,можно сделать всё правильно ,посмотрите на сайте геберит видео ....

@fev.santeh Инста

гранит1011 подскажите, как в эксплуатации ваше подключение 90 трубами, нет ли проблем со смывом?