Здравствуйте Мастера. Нужна Ваша помощ.
Имеется автомойка. Схему приложил. Дальше по схеме.
Раньше на мойке было свое отопление, стоял самопальный электрический котелок.Двухтрубка, Ду32. Недавно подключили ЦО.
Контур №1 был горячий, до котла тепло не доходило, насос тоже не помогал. Снимал регистр, промывал давлением систему, система прогревалась, но через некоторое время контуры №2 и №3 остывали. Как подключен контур №3 неизвестно, т.к. трубы закатаны в бетон. Вчера выкинул котел и поставил гидрострелку. После стрелки на подачу насос Грундфос 25/30 (раньше стоял Сперони 25/40, сгорел, а грундфос был в наличии). Контуры №2 и №3 не холодные, чуть теплые (до момента как поставил стрелку были ледяные). Труба подачи в гидрострелку от ЦО горячая, обратка чуть теплая, стрелка чуть теплая, как и все регистры контура №2 и №3. Т.е. не прогревает. Контур №1 горячий. Что можно сделать??
Поставить более мощный насос?
Поставить балансировочные вентили на регистры контура №1??? чтоб заставить цо гонять через стрелку.
Либо контур №1 сделать после стрелки со своим насосом??? (маловероятно финансово и по времени)
На будущий год система отопления будет переделываться, в этом году надо запустить как можно быстрее с наименьшими затратами.