Антоний
Антоний
Местный

Регистрация: 26.06.2010

Москва

Сообщений: 689

21.10.2013 в 20:25:44

Доброго времени суток! Такой вопрос. Есть различные бытовые газовые счётчики на разные объёмы потребления газа (например, G2,5 G4 G6). Что происходит со счётчиком, если объём потребления газа превышает верхнее значения счётчика? Одно мнение, что счётчик начинает неправильно считать, а другое - не может пропустить через себя необходимый объём газа. Где правда? :) Ну вот например, плита (4 конфорки с духовкой), котёл 11,5 квт и колонка смогут вместе работать на счётчике G2,5? Ещё вопрос, может ли собственник сам установить у себя в частном доме счётчик. А то жалко отдавать в Мособлгаз 8 т.р. за это...

0
бракодел
бракодел
Резидент

Регистрация: 21.10.2011

Ярославль

Сообщений: 14457

21.10.2013 в 21:51:48

Антоний написал : Ещё вопрос, может ли собственник сам установить у себя в частном доме счётчик..

нет . вернее да если он является дипломированным сварщиком с каким-то допуском ( а может и еще какая бумажка нужна )

Антоний написал : Ну вот например, плита (4 конфорки с духовкой), котёл 11,5 квт и колонка смогут вместе работать на счётчике G2,5?

нет . тут как минимум 4-ка . колонку и плиту впринципе и 3,2 может потянуть

Антоний написал : А то жалко отдавать в Мособлгаз 8 т.р. за это..

это не дорого .

0
Профан27
Профан27
Резидент

Регистрация: 28.06.2010

Владимир

Сообщений: 5580

22.10.2013 в 09:35:46

Чтобы начать платить по счетчику, его надо зарегистрировать в РСО, опломбировать. Вам никто это не сделает, если счетчик не соответствует набору газового оборудования. Ставить счетчик (правильно указали выше) имеет право исполнитель, имеющий определенные допуска/лицензии. Такой тоже не станет прикручивать неподходящий счетчик. А если установить счетчик в обход этих правил, то его просто не зарегистрируют, и плата за газ будет начисляться по нормативам.

бракодел написал : колонку и плиту впринципе и 3,2 может потянуть

Наш Горгаз на плиту с колонкой 4-ку ставит. Если еще и котел - не знаю.

0
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Местный

Регистрация: 23.12.2012

Одесса

Сообщений: 856

23.10.2013 в 20:09:56

Вообще-то парни-каждая еденица в названии счетчика есть один газовый прибор.По СНиПу,кажись.А по факту-на котел и на колонку ставят с запасом по 1.5,на плиту 1.Короче Вам нужен G-4.А вообще-то определенная цифра в названии-соответствует определенной тепловой мощности и определенному количеству прохода газа через него.Если у Вас мощность больше чем градация счетчика,то прибор может не потянуть,т.е. котел будет работать не в полную силу.Соответственно,при сильном морозе может быть холодно...Так что не жадничайте,если не хотите стать сосулькой;)

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

23.10.2013 в 20:29:04

Антоний написал : жалко отдавать в Мособлгаз 8 т.р. за это...

Счетчик самому нереально.Даже теоретически.Любое прикосновение к газопроводу наказывается солидным штрафом. Ежели операция всплывет ,будут проблемы.А с газом всплывет обязательно,доброжелатели! да и швы после такого не затягиваются.

0
Слушатель
Слушатель
Резидент

Регистрация: 27.04.2007

Саратов

Сообщений: 2291

23.10.2013 в 20:44:08

Перенос счетчика с переваркой ввода (!) официально обошелся около 7,5 вместе с прибором.

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

23.10.2013 в 21:11:40

Профан27 написал : Если еще и котел - не знаю.

G6. Максимальный расход до 10м3 в час. Да, кстати, а что в проекте за газовое оборудование внесено? Чую, что имел место самовольный монтаж части газового оборудования.

0
alandex
alandex
Местный

Регистрация: 23.02.2008

Москва

Сообщений: 278

23.10.2013 в 22:44:24

Антоний, Если у вас реальная проблема, а не теоретическая, то есть еще и другая возможность ужаться по ежесекундному расходу.

Надо вместо колонки проточной поставить накопительный водогрей настенный газовый литров на 80 или на 150-напольный. У них горелки газовые на мощность около 8 кВт, ну и соответственно расход газа ежесекундный будет значительно меньше колонки. И комфортнее будет намного мыться, т.к. давление гор. воды будете иметь на выходе больше. А вообще у Вас по заданию для нормы получается надо ставить G4 или даже G6 с переделкой входа и гребенки на трубу Ду25.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

23.10.2013 в 23:20:29

alandex написал : комфортнее будет намного мыться, т.к. давление гор. воды будете иметь на выходе больше.

alandex, Если есть газ,разницы нет накопительный или проточный.Температура для обоих не проблема.Расход газа под вопросом.Ну а давление всеравно зависит только от ХВС.Как то так.

0
alandex
alandex
Местный

Регистрация: 23.02.2008

Москва

Сообщений: 278

23.10.2013 в 23:51:35

касимов Я имел ввиду, что накопительные применимы для многоточечного водораразбора и они комфортнее по температуре и расходу особенно при низком давлении входном ХВ. Ну и мощность горелки там ниже и соответственно диаметр дымохода.

0
KoshmariK56
KoshmariK56
Новичок

Регистрация: 15.07.2013

Оренбург

Сообщений: 17

24.10.2013 в 14:04:24

Ставьте себе G6. У меня настенник Бакси 24, плита 4-х комфорочная и газовая горелка в бане, стоит G6. Если поставите G4 он может навернуться, но газ пропустит до всех потребителей. И считать будет по своему максимальному пределу.

0