Коллеги, часто при проектировании газоснабжения котельных и теплогенераторных основные сложности возникают не с газопроводами, а на стыке со смежными разделами: ПС, СОУЭ, ОС, АГСВ, ЭОМ, ТФ, СВН.Потом в экспертизе всплывают нестыковки: то категория электроснабжения не та, то нет блокировки клапана с сигнализацией загазованности, то забыли про контроль CO, то пожарная сигнализация не увязана с АСУ.Я систематизировал требования и сделал комплект заданий на смежные инженерные системы для котельных/теплогенераторных по трём СП.Хочу поделиться - возможно, кому-то сэкономит время и уменьшит количество замечаний. Что учтено: СП 89.13330.2016
- п.15.23 - пожарная и охранная сигнализация; прибор ПС - в помещении ЦШУ, для котельных без постоянного персонала — на центральный/местный пульт диспетчеризации.
- п.15.1, 15.7, 15.22, 15.25 - АСУ ТП, автоматика безопасности, сигнализация, контроль загазованности и CO; автоматическое прекращение подачи топлива при 10% НКПР природного газа и CO > 20 мг/м³; автоматическое регулирование, ручной запуск после аварийного отключения.
- п.16.3, 16.4 - рабочее, аварийное и эвакуационное освещение; электроснабжение систем контроля загазованности, ПС, ОС и аварийного освещения - 1 категория.
СП 281.1325800.2016 п.8.22 - пробоотборное устройство с краном, быстродействующий электромагнитный клапан, блокировки с сигнализацией CH₄/CO и ПС.п.12.2 - АУПС и АУПТ по СП 484.1311500, СП 485.1311500.п.12.15 - автоматика безопасности и сигнализация горелочных устройств по ГОСТ 21204.п.13.6 - АВР резервных насосов и сигнализация аварийного отключения.п.13.8, 13.14, 13.15 - рабочее/аварийное освещение, 1 категория для систем контроля загазованности, ОС, ПС и аварийного освещения, независимый источник для аварийных светильников.
СП 62.13330.2011 п.9.4.19, 9.4.19а - категории электроснабжения: III для общих, I для противопожарной насосной, аварийной вентиляции, сигнализаторов взрывоопасных концентраций, ПС, пожаротушения, путей эвакуации; проектирование по СП 31.13330, СП 3.13130, СП 8.13130.п.9.4.21* - для помещений категории А: при пожаре - отключение оборудования/вентиляции, включение светозвуковых сигналов и пожаротушения; при 10% НКПР СУГ -включение аварийной вентиляции и отключение приводов насосов/компрессоров.п.9.4.22 - для ГНС/ГНП: наружное и охранное освещение, сигнализация, телефонная связь, видеонаблюдение.По итогу в заданиях есть разделы: ЭМ/ЭОМ, АГСВ, СПС и СОУЭ, ОС, ТФ, СВН.В сообщении не могу добавить файл автокада.А размещать свои контакты нельзя.