Omen
Omen
Новичок

Регистрация: 18.03.2012

Павловский Посад

Сообщений: 83

22.10.2013 в 21:07:01

Установлен радиатор рифар биметалический, в этом году появился шум, не могу понять с чем это связано, шумит даже при закрытие подводящих вентелей. Прошу совета.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11274

22.10.2013 в 21:18:51

Раньше вероятно стояли чугунные? А потом решили, что сейчас в моде пластинчатые резонирующие и поменяли на такие?

Тут таких тем уже много: http://www.mastercity.ru/search.php?searchid=331557

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

22.10.2013 в 21:39:11

Omen написал : шумит даже при закрытие подводящих вентелей.

Шум какого плана? Движение воды? Движение воды с воздухом?

0
Omen
Omen
Новичок

Регистрация: 18.03.2012

Павловский Посад

Сообщений: 83

22.10.2013 в 22:22:35

Шум как у чайника когда он стоит на газу но еще не закипел, и еще у батареи только верх горячий это нормально?

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

22.10.2013 в 23:12:07

Omen написал : стоит на газу но еще не закипел,

Издержки самолетостроения./ слова Равшана:)/

Omen написал : только верх горячий

Как вариант недогрев в начале сезона. Но и схема подключения и подачи может влиять.

0
Omen
Omen
Новичок

Регистрация: 18.03.2012

Павловский Посад

Сообщений: 83

01.11.2013 в 00:42:41

Проблема найдена и решена, шум возникал из за того что в подвале лопнул стояк отопления ход воды увеличился из за этого возник шум в биметалле после ремонта трубы шум исчез.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

01.11.2013 в 09:15:08

Omen написал : после ремонта трубы шум исчез.

Температуру он с собой не забрал?

Omen написал : у батареи только верх горячий

Изменения есть?

0
Omen
Omen
Новичок

Регистрация: 18.03.2012

Павловский Посад

Сообщений: 83

01.11.2013 в 14:29:50

С этим пока не ясно т.к батареи чуть теплые в связи с погодой.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.11.2013 в 04:51:31

Omen написал : Проблема найдена и решена, шум возникал из за того что в подвале лопнул стояк отопления ход воды увеличился из за этого возник шум в биметалле после ремонта трубы шум исчез.

Omen написал : С этим пока не ясно т.к батареи чуть теплые в связи с погодой.

Вы лжете, уважаемый Omen. В ближайшее время я в официальном порядке запрошу администрацию этого форума проверить Ваши высказывания. И если будет не так, Вы оплатите издержки по указанному Вами в профиле городу, по поиску проблем.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу