Приветствую друзья! Начитавшись тут по темам про схемы отопления голова кругом-но есть кое-какие мысли. Если не затруднит подскажите по моему варианту домика. Заранее спасибки! Построил сам я в одиночку домик в пару этажей-строил пару лет. Дом каркасник-обшит осб, размер 8х9 Утепление стены 150 вата рокволл+ 50 мм пенопласт Пол 1-го этажа-200 мм пенопласт Потолок 2-го этажа 200мм вата Холодный чердак. Схема дома с размерами вот такая. это 1-й этаж- и на 2-м этаже окна также и соответственно схема будет зеркальная. Планирую-так как имею 380 вольт-электрокотел ZOTA на 12 Квт так же планирую в систему установить насос принудительной циркуляции грундфос (пока не знаю какой.) Отопление планирую паять трубами пропилен. Почитав форум думаю в моем случае наверное будет лучше вариант 2-х трубки (однотрубка-ленинградка вроде как для 2-х этажей не так хороша). Опять же после прочитанного думаю сделать стояк с первого на 2-й этаж. В будущем планирую теплый пол в кухне и комнате рядом с ней-тоже от этого котла-но пока буду делать батареи. Котельная возле входа-электрокотел красный прямоугольничек. Еще красным на рисунке отмечена 1-я ступенька лестницы С 1-ГО НА 2 ЭТ. Голубым отмечены люки проемы в подпол. Окна -это белые прямоугольнички- в наружних стенах. В прихожей маленькое окно и в ванной В комнатах по одному окну В кухне 2-а окна- размеры окон больших ширина 1200х выс-1400 Кухня и комната рядом по 16 м2 комната у лестницы вроде 8м2. Вот примерно что есть на данный момент. Если таких данных достаточно хоты бы для выбора предварительной системы отопления- то уж посоветуйте. Спасибо!

Аватар пользователя
Igor2772

Местный

Регистрация: 14.05.2012

Москва

Сообщений: 351

23.10.2013 в 20:43:17

#4110582

Пока думал мечтал об отоплении нарисовал схему

Вот на данный момент такая незамысловатая схема получилась. Грубо говоря посчитал как комната 16 м2/1.5-получился радиатор аллюмиевый 10 секций итого все комнаты по одному радиатору 10 секций-ванны 6 секций и коридор 6 секций

Так вот Планирую ЭЛЕКТРО-котел ДЛЯ отопления 12 кВт ZOTA-3-х фазный 380В От него веду пару стояков подача и обратка полипропиленом 32 от стояков беру трубой пропилен 25 и веду к радиаторам. Схему как я понял нарисовал это двухтрубная с попутным направлением потоков. На каждый радиатор ставлю запорные краны вход-выход

Ну и тут собственно вопросик образовался-если возможно подскажите 1.- в самой верхней точке на 2-м этаже надо ли еще поставить воздухосбросник? ИЛИ достаточно кранов Маевского на радиаторах?

2.- Будут ли работать оба этажа одинаково-греть или надо между ними еще поставить балансировочный кран (байпас) и какого он должен быть вида.

спасибо

Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

23.10.2013 в 21:25:51

#4110690

Igor2772 написал : радиатор аллюмиевый

Лучше стальные панельные!

Igor2772 написал : полипропиленом 32

Хватит25

Igor2772 написал : На каждый радиатор ставлю запорные краны вход-выход

Вентили!Верхний под термоголовку,а нижним балансируем систему.

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

23.10.2013 в 21:29:15

#4110704

Igor2772, Схема не умещается на картинке.котла не видно. Я не проектировщик.но пару вопросов задам.Сколько литров будет в системе?

Аватар пользователя
Igor2772

Местный

Регистрация: 14.05.2012

Москва

Сообщений: 351

23.10.2013 в 21:40:38

#4110735

Спасибо друзья за ответы!.

iv.iv

Радиаторы аллюминий-потому как вроде и нет смысла в частном доме делать би или чугун-металл. Давление небольшое и агрессивной воды практически минимум Пропилен 32 только стояки --далее по батареям 25 пропилен (внутри там вроде всего 20 мм получается) думаете не надо 32?

Точно-наверное будут вентили-я просто отоплением занялся ближайший только месяц. Термоголовку надо на каждый радиатор ставить?-если так то вроде как дороговато будет эти штуки вроде как 1.5 тыщи руб штука- беру бюджетный вариант-может есть лучшее решение?

касимов

Выложил схему в другом формате-странно у меня видно целиком

Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

23.10.2013 в 21:49:08

#4110758

Igor2772 написал : схему

Кран+грязевик+насос+ОК+кран(что бы доступ был и к грязевику и насосу если что)

Igor2772 написал : Радиаторы аллюминий-потому как вроде и нет смысла в частном доме делать би или чугун-металл.

Алюминь в топку,стальной панельный рулит(Керми, Коррадо.......)

Igor2772 написал : то вроде как дороговато будет эти штуки вроде как 1.5 тыщи руб штука

Люксор 400руб.

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

23.10.2013 в 21:53:55

#4110773

Igor2772 написал : Радиаторы аллюминий-потому

Литраж в них меньше.Труба максимум 25,к радиаторам 20. Еще спрошу.сколько/приблизительно/будет литраж СО?

Аватар пользователя
Igor2772

Местный

Регистрация: 14.05.2012

Москва

Сообщений: 351

23.10.2013 в 21:57:02

#4110780

iv.iv написал : Кран+грязевик+насос+ОК+кран(что бы доступ был и к грязевику и насосу если что)

Алюминь в топку,стальной панельный рулит(Керми, Коррадо.......)

Люксор 400руб.

Благодарю! С кранами ясно-добавлю Аллюминь уже купил-у соседа стоит 5-й год уже в частном доме-так что менять уже пока не получится-да и ценник в 3-и раза дороже будет стальные.Пока только так получится с аллюминием. Извиняюсь а этот Люксор на кран надо прикрутить сверху ? как он крепится? А снизу у меня такие краны на выходе из батареи такие подойдут?

И по баку расширительному --хотел его сразу на кронштейн повесить а там на кронштейне и группа безопасности сразу- т.е так я не смогу подключить так как мне бак надо на обратку а группу безопасности на подачу с котла- или как можно сделать-подскажите!

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

23.10.2013 в 22:06:06

#4110810

Igor2772 написал : Люксор на кран надо прикрутить сверху ?

Igor2772 написал : краны на выходе из батареи такие подойдут?

Igor2772 написал : хотел его сразу на кронштейн повесить

Это тюнинг.Тебе автомобиль для передвижения нужен,или просто вместо скамейки во дворе?

Аватар пользователя
geffest

Местный

Регистрация: 18.10.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 49

23.10.2013 в 22:08:32

#4110819

А вы принципиально электрокотел хотите? Котел + трубы + фитинги + радиаторы + антифриз + монтаж. Я ленивый и жадный)) мне кажется это очень сложно и дорого. Рассчитывал расход электрокотла 18кВт на дом 140 м2, получалось зимой около 6000-7000 кВт/месяц по 3р - 18-21 тыща., без учета, что еще посуду мыть и мыться охота. Поставили в итоге пленочный обогрев Dayol и большой бойлер для мытья - в основном в полы, немного под окна, в стены, всего 90м2, по расходу выходит - 1500 -2000 кВт/месяц, то есть в 3 раза меньше. А по установке уж не говорю как выйгрышно, да ломаться нечему.

Аватар пользователя
Igor2772

Местный

Регистрация: 14.05.2012

Москва

Сообщений: 351

23.10.2013 в 22:10:00

#4110824

касимов написал : Литраж в них меньше.Труба максимум 25,к радиаторам 20. Еще спрошу.сколько/приблизительно/будет литраж СО?

Касимов --спасибо Про краны Маевского к понятно-у меня комплекты 3\4 на подключение к трубам. А по диаметру труб у меня пропилен подключения к радиаторам 25 а внутри как раз размер 20 Краны добавлю-фильтр переверну

По литражу -это сильно сложно у меня получилось 88 секций радиаторов на дом 120 42 первый и 46 второй этаж. Где-то читал секция это 300 грамм воды а как посчитать по трубам это сильно сложно для меня вообще не сантехника по отоплению

Аватар пользователя
Igor2772

Местный

Регистрация: 14.05.2012

Москва

Сообщений: 351

23.10.2013 в 22:14:38

#4110836

geffest написал : А вы принципиально электрокотел хотите? Котел + трубы + фитинги + радиаторы + антифриз + монтаж. Я ленивый и жадный)) мне кажется это очень сложно и дорого. Рассчитывал расход электрокотла 18кВт на дом 140 м2, получалось зимой около 6000-7000 кВт/месяц по 3р - 18-21 тыща., без учета, что еще посуду мыть и мыться охота. Поставили в итоге пленочный обогрев Dayol и большой бойлер для мытья - в основном в полы, немного под окна, в стены, всего 90м2, по расходу выходит - 1500 -2000 кВт/месяц, то есть в 3 раза меньше.

А по установке уж не говорю как выйгрышно, да ломаться нечему.

Пленочный обогрев вообще не рассматривал-не думаю что все так радужно Ранее мне тоже предлагали электро-радиаторы разве воздух не сушит у Вас. У меня все соседи на электро-котлах сидят-в самый ледяной месяц -самый не утепленный сосед платит 7 т.р-остальные 5-6

Вот так поправил схему Касимов видно так ? Ой забыл спросить это вместо Маевского есть автоспуск воздуха?

Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

23.10.2013 в 22:24:58

#4110869

Igor2772 написал : Извиняюсь а этот Люксор на кран надо прикрутить сверху ?

Вентиль термостатический называется.

Igor2772 написал : И по баку расширительному --хотел его сразу на кронштейн повесить а там на кронштейне и группа безопасности сразу- т.е так я не смогу подключить так как мне бак надо на обратку а группу безопасности на подачу с котла- или как можно сделать-подскажите![/quo Можно и на подачу и на обратку....

[quote="Igor2772;4110780"]А снизу у меня такие краны на выходе из батареи такие подойдут?

клапан регулировочный.

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

23.10.2013 в 22:25:06

#4110871

Igor2772 написал : 88 секций

И котел.И трубы.Максимум литров 40.Или чуть больше.

geffest написал : мне кажется это очень сложно и дорого

Не сложно, но точно дорого.Аппетит котла не знает границ. Igor2772, Котел будет работать безостановочно.И не факт,что он нагреет батареи так ,чтобы они отдавали свои кВт.И никакой незамерзайки в СО.

Аватар пользователя
L+L

Местный

Регистрация: 22.01.2011

Москва

Сообщений: 96

23.10.2013 в 22:28:31

#4110880

касимов написал : И никакой незамерзайки в СО.

Добрый вечер, поясните плиз.

Аватар пользователя
Igor2772

Местный

Регистрация: 14.05.2012

Москва

Сообщений: 351

23.10.2013 в 22:30:08

#4110887

Касимов ---А в батареи -всю систему надо воду дистилированную? или что заливать? И по насосу планирую на систему грюнфос 25/40 или 25/60-это нормально?

Про аппетит котла тоже очень ободряюще-тут выкраивать с этой стройкой по коппейкам приходится! Начали весело а закончить еще и края не видно!

iv.iv Про вентиль и клапан понятно

Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

23.10.2013 в 22:38:59

#4110908

Igor2772 написал : И по насосу планирую на систему грюнфос 25/40

Хватит.

Igor2772 написал : Про аппетит котла тоже очень ободряюще

Зоту не знаю,а Протерм Скат(20 тыс.руб)идет уже с насосом и сам регулирует кВт сколько ему надо.

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

23.10.2013 в 22:41:33

#4110917

Igor2772 написал : грюнфос 25/40

Хватит с лихвой.

Igor2772 написал : что заливать?

Водопроводную.

L+L написал : поясните плиз.

возникают желания залить рассол.;)незамерзающий.Тены не любят его.

Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

23.10.2013 в 22:46:34

#4110933

Igor2772 написал : в самой верхней точке на 2-м этаже надо ли еще поставить воздухосбросник? ИЛИ достаточно кранов Маевского на радиаторах?

Если уж ставите алюминиевые то ставьте автоматический воздухоудалитель(можно 1на 2этаже)и плюс клапан подпиточный Alimat.

касимов написал : возникают желания залить рассол.незамерзающий.Тены не любят его.

Я в Протермы заливаю Dixis-Top,на случай отключения нужно подстраховыватся:)

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

23.10.2013 в 22:54:41

#4110954

iv.iv написал : ставьте автоматический воздухоудалитель(можно 1на 2этаже)

Вань,у мне в Востряково на двух точках,воздух ловили все верхние.Может тены пузыристые,может скорость,пришлось ставить на все.

Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

23.10.2013 в 23:10:10

#4111004

касимов написал : .Может тены пузыристые,может скорость,пришлось ставить на все

Это Толя вина люминтия и необязательно Китайского....:)

Аватар пользователя
geffest

Местный

Регистрация: 18.10.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 49

23.10.2013 в 23:14:07

#4111019

Изначально я об экономии и не знал и не думал.) Выбирал максимально комфортную систему. Пленка пленке рознь, но настоящие, как раз таки не сушат воздух, не создают циркуляции воздуха, в помещении нет границы температуры.. Если человек сел в кресло или даже на пол, то ему тепло.. Ладно, не буду вас сбивать, похоже вы решили уже).

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

23.10.2013 в 23:26:25

#4111070

geffest, Заведи тему. Что за зверь? С чем на него охотятся? Тем более опыт експлуатации есть(а опыт,его не пропить!)

Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

23.10.2013 в 23:32:48

#4111084

geffest написал : Изначально я об экономии и не знал и не думал.) Выбирал максимально комфортную систему. Пленка пленке рознь, но настоящие, как раз таки не сушат воздух, не создают циркуляции воздуха, в помещении нет границы температуры.. Если человек сел в кресло или даже на пол, то ему тепло.. Ладно, не буду вас сбивать, похоже вы решили уже).

Пленка это анекдот тем более злой. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=53666

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

23.10.2013 в 23:33:42

#4111086

Антифриз - зло! Всегда и во все времена! :)

А от электрических теплых полов, "отгорает" "подвесное хозяйство". Так что внуков не дождетесь с такими полами! ;)

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

23.10.2013 в 23:43:04

#4111107

iv.iv написал : Пленка это анекдот тем более злой

Читобы окна не потели?

Igor2772, Утепление помещений.Самое главное при злектроотоплении. Ну и готовся постоянно слышать шум закипающего чайника.

Аватар пользователя
geffest

Местный

Регистрация: 18.10.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 49

23.10.2013 в 23:54:13

#4111145

А в чем анекдот то? По ссылке перечитал много... так там реч не о том, там о том, что рекламы много а информации мало совсем.. половина теории, ничем не подтвержденной.. Согласен, батарея парового отопления тоже ИК спектр излучает, просто диапазон то разный. Электромагнитного излучения 0! - Я сам прибором мерил. Прибор от мобильника фон показывает опасный, а от пленки Dayol - 0? как будто в сеть не включено. О как.

Аватар пользователя
L+L

Местный

Регистрация: 22.01.2011

Москва

Сообщений: 96

24.10.2013 в 00:17:31

#4111208

Не в тему, но верно ли что, двухтрубные системы отопления с петлей Тихельмана с попутным движением воды (контуры имеют одинаковую длину, а значит – одинаковое сопротивление при равной тепловой нагрузке) в случае неравномерной тепловой нагрузки на радиаторы не так уж и просто сбалансировать ?

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

24.10.2013 в 00:21:29

#4111217

L+L написал : двухтрубные системы отопления с петлей Тихельмана с попутным движением воды

Эта система работает безотказно.

L+L написал : не так уж и просто сбалансировать ?

Загубить при монтаже можно любую систему.И так,что нечего будет балансировать.

Аватар пользователя
geffest

Местный

Регистрация: 18.10.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 49

24.10.2013 в 00:21:36

#4111218

касимов написал : geffest, Заведи тему. Что за зверь? С чем на него охотятся? Тем более опыт експлуатации есть(а опыт,его не пропить!)

Так завел..) Добро пожаловать поддержать вопросами! http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=195954