Lowprice
Lowprice
Новичок

Регистрация: 12.10.2013

Москва

Сообщений: 89

08.11.2013 в 21:55:15

Предполагаться использование теплоаккумулятора. Котел твердотопливный, отопление только теплыми полами. Требуется увеличить дельту температуры теплоаккумулятора, в этой связи узел подмеса работает с теплоносителем от 35 до 90 градусов. Какой применить узел подмеса?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.11.2013 в 22:03:44

Lowprice написал : Предполагаться использование теплоаккумулятора. Котел твердотопливный, отопление только теплыми полами. Требуется увеличить дельту температуры теплоаккумулятора, в этой связи узел подмеса работает с теплоносителем от 35 до 90 градусов. Какой применить узел подмеса?

Термостат с обратки теплого пола не канает?

0
Lowprice
Lowprice
Новичок

Регистрация: 12.10.2013

Москва

Сообщений: 89

08.11.2013 в 22:09:43

Дело в том что бы "выжать" из аккумулятора по максимуму нужно что бы обратка исключалась полностью.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.11.2013 в 22:24:03

Lowprice написал : Дело в том что бы "выжать" из аккумулятора по максимуму нужно что бы обратка исключалась полностью.

Т.е., планируете сделать рециркуляцию с перепуском и электронным контролем по помещению?

Lowprice написал : отопление только теплыми полами.

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

08.11.2013 в 22:25:17

Lowprice написал : Дело в том что бы "выжать" из аккумулятора по максимуму нужно что бы обратка исключалась полностью.

На русском можно?Или нарисуйте.....Подмес куда?Тоесть котел работает только на ТА,а от него насос можно через термостат....Или котел работает и на ТА и на ТП?

0
Lowprice
Lowprice
Новичок

Регистрация: 12.10.2013

Москва

Сообщений: 89

08.11.2013 в 23:09:01

Теплоноситель имеет температуру от 35 до 90 градусов. Общая схема ниже.

0
Вложение
Lowprice
Lowprice
Новичок

Регистрация: 12.10.2013

Москва

Сообщений: 89

08.11.2013 в 23:12:17

Stc написал : Т.е., планируете сделать рециркуляцию с перепуском и электронным контролем по помещению?

Контроль температуры в каждом помещение по средствам теплого пола- дорого. Думаю использовать гистерезис на обратке.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.11.2013 в 23:14:53

Lowprice написал : Контроль температуры в каждом помещение по средствам теплого пола- дорого. Думаю использовать гистерезис на обратке.

Это Вам представляется на бумаге довольно приемлемо... А вот, допустим, открыли настежь окно в одном из помещений, тут же обратка вышла на минус. В результате что получите? Догадываетесь? Детки будут потеть, жена капать, пока Вы курите на кухне.

Хотя... Возможно, такая и была идея?

0
Lowprice
Lowprice
Новичок

Регистрация: 12.10.2013

Москва

Сообщений: 89

08.11.2013 в 23:21:28

Окна открывать- табу. Тем более приточно- вытяжная вентиляция будет с водяным калорифером, в каждом помещением- под управлением термостатических вентилей. Грубо говоря до 20 градусов греет пол а остальные 2-5 градуса- воздушное отопление.

0
troyniks
troyniks
Местный

Регистрация: 02.04.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 313

08.11.2013 в 23:21:28

Нормальная схема, в чем вопрос???

Чтобы "откачивать" по максимуму, я бы добавил насос на "стояк".

(трехходовый термостат - подразумевается я так понимаю)

Stc написал : А вот, допустим, открыли настежь окно в одном из помещений, тут же обратка вышла на минус.

температура обратки долго будет падать в теплых полах....

0
Lowprice
Lowprice
Новичок

Регистрация: 12.10.2013

Москва

Сообщений: 89

08.11.2013 в 23:26:15

Каждый Ватт на счету. На теплые полы насос 25 Ватт, меньше не нашел. Труба стояка 50 мм. высотой 8 метров + выброс холодной обратке с теплых полов- поток будет дай боже )

0