Artem585
Artem585
Новичок

Регистрация: 13.11.2013

Екатеринбург

Сообщений: 10

13.11.2013 в 21:20:02

Здравствуйте!!! подскажи ответ, а то голову сломал купил батарею и американки 1/2 и все это подсоединил в общую трубу 3/4. Все соединил ПП армированным. У меня 1 этаж, батарея от обратки. Нормально ли будет прогреваться, если чуть меньше диаметр чем основная труба? Очень нужен Совет т. к. знакомый сказал, что 1/2 меняй обязательно на 3/4 т. к. прогреваться не будет Причем купил кран с терморегулятором который просто плюс или минус крутить надо на 1/2

0
justis1
justis1
Резидент

Регистрация: 22.08.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1045

13.11.2013 в 21:24:19

Стояки будут работать почти также. Но заужа́ть стояки, как общедомовое имущество очень нежелательно, а без разрешения и нельзя. Нужно было скомлектовать новую батарею футорками и американками нужного диаметра, да и вся недолга. Или - тоже нормальный вариант, - поставить байпасс (перемычку до батареи) того же диаметра, что и стояк. И батарея будет нормально работать с параллельной перемычкой до стояка, и стояк не заужен.

0
Artem585
Artem585
Новичок

Регистрация: 13.11.2013

Екатеринбург

Сообщений: 10

13.11.2013 в 21:33:33

justis1, поставил байпас тоже1/2 Просто некоторые говорят , что греть не будет а некоторые говорят что будет. Но на данный момент верх греется а низ чуть чуть . Прошу вас прокомментировать

0
Вложение
sarlen
sarlen
Резидент

Регистрация: 05.11.2005

Саратов

Сообщений: 1120

13.11.2013 в 21:36:22

Если стоит байпас, то не криминал, а если его нет, то за краник которым будите регулировать температуру вам некоторые части тела оторвут, потому как регулировать весь стояк будите, а не факт что сосед этого очень хочет.

P. S. Писал до предыдущего сообщения. Прогреется нормально, особой разницы не заметите, но заужать стояк по закону нельзя, ТСЖ может наехать и будут правы. Если низ холодный значит основной поток через байпас уходит.

0
Artem585
Artem585
Новичок

Регистрация: 13.11.2013

Екатеринбург

Сообщений: 10

13.11.2013 в 21:45:00

sarlen, байпас перекрыл, а если открыть почему все будет уходить через него???? или может слить СО надо ??? но через маевского воздух не идет литров 5 слил

0
Али-баба
Али-баба
Местный

Регистрация: 03.09.2013

Выборг

Сообщений: 996

13.11.2013 в 21:45:11

Artem585 написал : justis1, поставил байпас тоже1/2 Просто некоторые говорят , что греть не будет а некоторые говорят что будет. Но на данный момент верх греется а низ чуть чуть . Прошу вас прокомментировать

Стояк 3/4? На фотке плохо видно-на радиаторе спускник есть? Блин,зрение:) Попробуйте подключить,открыть маевского и слегка качнуть радиатор.Возможно,попрёт ещё воздух.У мну такое было-пробка воздушная засела.Тож в обратке

0

Z

sarlen
sarlen
Резидент

Регистрация: 05.11.2005

Саратов

Сообщений: 1120

13.11.2013 в 21:52:03

Artem585 написал : sarlen, байпас перекрыл, а если открыть почему все будет уходить через него???? или может слить СО надо ??? но через маевского воздух не идет литров 5 слил

Однако байпас должен быть ОТКРЫТ, а если и с перекрытым внизу холодная, то у вас проблемы. Вода идет там где проще течь, через байпас само собой проще чем через батарею (там 4 поворота и два заужения на вентилях) поэтому скорость потока через батарею намного меньше, в результате она успевает остыть на столько, что чувствуете рукой, такого не должно быть. Если в батарее воздух она вся остывает и сверху тоже. Правильно было делать вся разводку 32 трубой, а байпас 20 и без вентиля.

0
Artem585
Artem585
Новичок

Регистрация: 13.11.2013

Екатеринбург

Сообщений: 10

13.11.2013 в 22:01:55

блин так регуляторы тепла пипец дорогие и не факт что если поменяю их то будет работать

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

13.11.2013 в 22:21:23

На фотографии - адский ад. Стояк заужен - скорость потока теплоносителя замедлилась. Запрещённый кран на байпасе - руки надо за такое отрывать. Вентили запорный и регулирующий - для двухтрубки, с зауженными сечениями. Полипропилен - уж не самый ли дешёвый, российский иль турецкий? Самоубийство чистой воды.

В общем полный пэ, вдобавок двум стоякам (подаче тоже как минимум слегка поплохело, если Т-образная схема или так же зажало, как и обратку, если П-образная) нагадили. Батарея сейчас может быть холодной снизу ещё из-за того, что топят во многих местах слабо, ждут холодов.

sarlen написал : не факт что сосед этого очень хочет

Не сосед, а соседи, со 2 по 5 этаж, да ещё в двух комнатах сразу у них у всех будет "регулировка".

Если абстрагироваться от применения ППР в центральном отоплении, то надо отводы и кусок стояка переделать на 32 армированную трубу (чешский Экопластик, например), байпас - БЕЗ крана 25-й армированной (ну или если экономить, со стояком 3/4", то отводы - 25-й, байпасс - 20-й), краны: нижний поставить обычный шаровой (поприличнее, Бугатти или что там ещё есть в местных магазинах), верхний - термоклапан для однотрубки искать.

0
Leon26
Leon26
Местный

Регистрация: 14.06.2013

Николаев

Сообщений: 514

14.11.2013 в 12:24:58

Поддержу. Не часто увидишь чтоб накосячили абсолютно во всех вопросах каких можно было. Ничего вниманием не обошли. Ещё пару таких обвязок ОП на стояке, и циркуляция по всему стояку вообще остановится.

0
Artem585
Artem585
Новичок

Регистрация: 13.11.2013

Екатеринбург

Сообщений: 10

14.11.2013 в 20:25:16

Так что делать(выкидывать краны и покупать новые) Хотя многие говорят что разницы не будет если с 3/4 переходит на 1/2 Жду совета

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.