На фотографии - адский ад.
Стояк заужен - скорость потока теплоносителя замедлилась.
Запрещённый кран на байпасе - руки надо за такое отрывать.
Вентили запорный и регулирующий - для двухтрубки, с зауженными сечениями.
Полипропилен - уж не самый ли дешёвый, российский иль турецкий? Самоубийство чистой воды.
В общем полный пэ, вдобавок двум стоякам (подаче тоже как минимум слегка поплохело, если Т-образная схема или так же зажало, как и обратку, если П-образная) нагадили.
Батарея сейчас может быть холодной снизу ещё из-за того, что топят во многих местах слабо, ждут холодов.
sarlen написал :
не факт что сосед этого очень хочет
Не сосед, а соседи, со 2 по 5 этаж, да ещё в двух комнатах сразу у них у всех будет "регулировка".
Если абстрагироваться от применения ППР в центральном отоплении, то надо отводы и кусок стояка переделать на 32 армированную трубу (чешский Экопластик, например), байпас - БЕЗ крана 25-й армированной (ну или если экономить, со стояком 3/4", то отводы - 25-й, байпасс - 20-й), краны: нижний поставить обычный шаровой (поприличнее, Бугатти или что там ещё есть в местных магазинах), верхний - термоклапан для однотрубки искать.