Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4161817

Котёл vitopend 100-w настенный двухконтурный с открытой камерой сгорания.

Решение о переделке с вертикальной трубы на горизонтальную пришло не от хорошей жизни : истекающий конденсатом котёл достанет любого, наконец то пробил и хозяев vitopend 100-w. Начало проблем положили капитальная переделка крыши и приобретённый настенник. Как обычно бывает, никто не учитывал, что котёл много другой чем его напольный собрат, не то что не учитывали, но просто не знали с какими трудностями при эксплуатации можно столкнуться, если не делать всё по уму.
Из упущено: практически не утеплён короб в котором спрятаны выводная и атмосферные трубы и низкий козырёк над коробом. Основная часть короба старая, сделана из достаточно толстого металла, в коробе старая стекловата. Наращенная часть короба(крыша то после переделки подросла) вообще кажется без утеплителя, а это отрезок метра в полтора выходящий на крышу. Не судите строго, хозяйки дома сплошь женщины, какой с них спрос, а зять живущий отдельно только щедро спонсировал ремонт, но конкретно в эти дела не лез... ну не подсказчик он...
Я в прошлую зиму, наслушавшись соседских стенаний по поводу конденсата, и подскажи им, что самый простой выход из положения вывести трубу в стену, показал им картинку из буклета который был приложен при покупке vitopend 100-w, но не прониклись женщины сразу. Летом пару раз напомнил о необходимости переделки - не реагировали. А сегодня меня словили и требуют помочь ! Обещал, что помощь будет только теоретической, если люди подскажут, но делать монтаж -дудки ! На том и сошлись ))
Подскажите по монтажу, или на словах, или дайте ссылку, где уже всё есть.

Примерная схема монтажа с размерами прикинутыми на глазок :

[

]() [

]()

Fokys, длинновата получается коаксиальная труба. Обычно до 5 метров должны быть. Поворот считается за 1 метр. У Вас же получается более 6 метров.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Fokys написал :
с открытой камерой сгорания.

Так не может работать.Даже теоретически.

касимов написал :
Так не может работать.Даже теоретически.

Блин! Конечно не может! Проглядел я, что в стартовом сообщении была указана открытая камера сгорания!

Под такую трубу, как у ТС, нужно котел менять с атмосферного на турбо!

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Засада... Чёртов буклет, там только представлен коаксиальный дымоход, я и клюнул что без разницы для закрытой камерой и открытой. Теперь подробных инструкций надыбал и понял, что лоханулся Бабёнок жаль, теперь либо короб курочить, либо новый котёл. По всему выходит сидеть им эту зиму с конденсатом по шею. Есть маленький шанс, что камера всё же закрытая... я котёл не разглядывал, хозяйка сказала открытая, значит открытая... а может она ошибается... Как сразу определить по работе котла или визуально, не влезая в него, что этот котёл с такой камерой или этакой ?

Fokys написал :
визуально

Без сомнения.Диаметры дымоходов разные.Выход у коаксиала двойной.

Там же труба стоит, насаженная на выход из котла, не разглядеть двойная или нет. Но труба с виду старая вряд ли двойная... и всё же..., что бы наверняка убедиться, какие ещё признаки должны быть ?

Fokys написал :
Подскажите по монтажу, или на словах, или дайте ссылку, где уже всё есть.

НА СЛОВАХ.

Вентиляционная основа для дымохода, с обратной связью через тягонапоромер.
Пока всё.

Fokys написал :
Как сразу определить по работе котла или визуально, не влезая в него, что этот котёл с такой камерой или этакой ?

По названию котла, любезный, по названию. На передней панели котла есть название. А далее - в техдоки, если по другому никак.

Хотя бы по тому, как располагается и выглядит труба, уже видно и ясно любому, кто хоть раз читал инструкцию по эксплуатации котла.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Fokys написал :
Начало проблем положили капитальная переделка крыши и приобретённый настенник.

Он уже установлен?Или в упаковке?

Fokys написал :
труба стоит, насаженная на выход из котла,

Это который стоит на данный момент?Где купленый новый?

Inch1964 написал :
Хотя бы по тому, как располагается и выглядит труба, уже видно и ясно любому, кто хоть раз читал инструкцию по эксплуатации котла.

Совершенно верно.

Inch1964 написал :
По названию котла, любезный, по названию. На передней панели котла есть название.

Название на панели ничего не даст, там просто vitopend 100-w, может закрытая горелка, а может и открытая
Пришлось снять панель... камера сгорания оказалась в самом деле открытая. Вариант вывода дымохода через стену отпал сам собой. Помимо этого печального факта, из дальнейших разговоров нарисовалась ещё более печальная картина - строители нарастив на старый короб новый и выведя его на крышу не удлинили трубы, ни воздушку, ни отводящую газы.
[

]()

Вот и прёт конденсат на кухню через старую стекловату, благо, что в самой дымовой трубе есть отстойник, в нём собирается то что выпадает в ней.
Предложил хозяевам нанять монтажников для переделки вышеописанной порнографии или котёл новый с закрытой камерой сгорания приобрести, смонтировать его ближе к стене и выкинуть трубу на улицу.... Но ограниченные финансовые возможности хозяев, не позволяют ни нанять, ни приобрести. Сидят теперь и репу чешут.

Fokys,С котлом понятно. Лезь сам,наращивай трубу.

касимов,
Новый котёл отработал два сезона. Два сезона геморроя

касимов,
Сам ? Та вы шо ??? На кой он мне ))

А людей жалко

Fokys написал :
Новый котёл отработал два сезона. Два сезона геморроя

Ведь мелочь осталась.Знать диаметр и нарастить одну трубу.

Fokys написал :
А людей жалко

Я б подъехал.Но не пью.

Нащёт пития аналогично

Fokys написал :
в самой дымовой трубе есть отстойник, в нём собирается то что выпадает в ней.

Вступай в колхоз. Сделай конденсатотводчик.Как от сбросника,в канашку. Шланг и все дела.Трубе только от этого не легче.

касимов написал :
Ведь мелочь осталась.Знать диаметр и нарастить одну трубу.

Я б подъехал.Но не пью.

Типа не бывает ситуаций, когда нельзя атмосферник вкрячить как турбо, но бывает мало водки?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964, Добрый вечер.Кстати,хорошо намекнул! А ведь вроде проскакивало на форуме установка какой-то хрени на отводящую трубу? На атмосферник. Аль путаю?

На крышу нужно попасть - но сложно.
Есть вариант... со стороны кухни просовывать нержавеющую трубу в основную дымовую трубу. Основная труба астбоцементная, диаметром больше чем выпускной патрубок на котле. Труба стоит строго вертикально, фонарём глянул - никаких внутренних выступов в ней нет. Если приобрести нержавейку метра по полтора с раструбами на конце и по очереди впихивать одну за другой, наверно можно протянуть до самого козырька наверху. Допустим верхний отрезок нержавеющей трубыотклонится от вертикали, и пусть , ляжет на короб.... но как утеплить всё это дело не имею понятия.
Мы этот вариант уже рассмотрели... может и решаться хозяйки... Пусть думают

Сам я не полезу по любому, башка ослабла, подкруживается. А другим щас только башлять... оно и правильно, всю не выпьешь

Вариант с протяжкой трубы не решает в общем то ничего, ну если чуть меньше конденсата будет... надо рушить и создавать новое.
Я с этой темы соскакиваю, но просматривать буду, а вдруг что намоет кто то

Fokys написал :
Сам я не полезу по любому, башка ослабла, подкруживается.

А снизу вверьх сувать, думаешь кружиться не будет?

Fokys написал :
как утеплить

Керамзитом.

касимов написал :
А снизу вверьх сувать, думаешь кружиться не будет?

Под ногами пол, из видимых трудностей только упираться

Трудность с утеплителем, это подача его вверх. Если б с крыши, можно оторвав козырёк ссыпать вниз сыпучее или заталкивать ватное.

Fokys написал :
Трудность с утеплителем, это подача его вверх.

Это не трудность.Это нереальность.А зима уже не за горами.

касимов написал :
А зима уже не за горами.

Ваши слова им в уши... Не проникаются женщины проблемой до конца, и это видимо навсегда ! Если уж в сегодняшнем моём с ними разговоре ,главная проблема несколько раз уводилась на другое, типа надо бы ещё как то трубу заодно слегка переделать, трубу над котлом пропустить в потолок и на чердаке влепить её в короб, что бы выглядел красивше потолок... ещё какая то хрень далёкая от труб, но связаная с эстетикой крыши.... кошмар и тем не менее, пытаюсь их вернуть в русло

Fokys написал :
Ваши слова им в уши... Не проникаются женщины проблемой до конца, и это видимо навсегда ! Если уж в сегодняшнем моём с ними разговоре ,главная проблема несколько раз уводилась на другое, типа надо бы ещё как то трубу заодно слегка переделать, трубу над котлом пропустить в потолок и на чердаке влепить её в короб, что бы выглядел красивше потолок... ещё какая то хрень далёкая от труб, но связаная с эстетикой крыши.... кошмар и тем не менее, пытаюсь их вернуть в русло

Странно, что при таком-то дымоходе как у них, эти женщины еще насмерть не угорели от угарного газа, и еще не было пожара. Вот и будет им тогда "Ёстетика" потолка и крыши.

Но это может случиться как раз в эту зиму, потому, что конденсат (смесь кислот) постепенно за две зимы мог уже проесть насквозь дымоход и/или его сочленения.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Если я всё таки сделав страшные глаза убедю их на полную переделку, чем чёрт не шутит, какие материалы использовать монтажникам ? Менять ли короба, старый и нарощенный, на полностью новый ? из какого материала он должен быть ? Как крепить в нём трубы ? Какие трубы использовать на воздушку и дымовую ? По высоте они должны быть одинаковые или как ? Делать ли козырёк ? Если да на каком расстоянии от верхушки труб ? Чем утеплять ?
Дайте примерное описание или ссылку.

На всякий случай : короб закреплен на чердаке, в кухню спущен немного и там в него входит труба от котла. Высота короба метра 4 или 5.

Fokys, Измерь метраж дымохода.Я вечером могу сказать цену.С материалом,монтажем и плюс дорога.