16.11.2013 в 15:21:51
Здравствуйте всем!!!Сил и нервов уже не остается((Купили квартиру,5 этаж.Начался отопительный сезон,в кухне батарея теплая(факт прогрева есть),далее идет труба в зал,там один радиатор,биметалл,новый.В итоге,прогревается только 1-2 секции,и верх.Тепла т.е.нет совсем от такой батареи,холодно(((Наши слесари приходили сто раз,перезапустят стояк и толку никакого.Нет циркуляции.Под нами 4 этажа у них горячие все батаре,у соседей по этажу тоже горячие.Воздух спускали,сделали даже диагональное подключение,все бестолку.Помогите в чем еще может быть причина???? Еще добавлю,пару дней назад в обед батареи нагрелись почти до кипятка,сами причем,а к вечеру остыли
16.11.2013 в 15:25:46
разместите фото батареи. в кадре желателен стояк, отводы, батарея.
16.11.2013 в 15:29:23
Кристина, мало данных для ответа....
16.11.2013 в 15:33:52
Стояли чугунные старые,слесари сказали наверное забитые,меняйте,поменяли,итог такойже.Получается кухонная батарея предпоследняя,она греется,а в зале завершает батарея.
16.11.2013 в 15:45:07
Кристина написал : Стояли чугунные старые,слесари сказали наверное забитые,меняйте
Поясните. "Наверное" это означает, что они и раньше не грели или "наверное не греют" поэтому на всякий случай поменять надо? Меняли ли трубы? Вообще, поподробнее, что делали?
16.11.2013 в 15:50:16
Кристина написал : пару дней назад в обед батареи нагрелись почти до кипятка,сами причем,а к вечеру остыли
Кто-то из соседей опрометчиво закрыл не тот кран.Дело видать не в подключении.
16.11.2013 в 15:55:05
они пришли,перезапустили стояк(со старыми батареями),затем через кран маевского спустили воздух.Так и осталось две секции теплые и верх а остальное холодное.В том году эти батареи грели полностью,вот они и решили что забились.Сняли,поставили новые.Вобщем схема такая: снизу с 4 этажа идет горячая вода,и в батарею она заходит снизу,сверху по диагонали идет другая труба(видимо обратка),и уходит на кухню.Есть перемычка между ними и на нем кран.
Проверяли все 4 этажа под нами,нет у них кранов,только к своей батарее,они для себя убавляют,а не общий стояк.Вот интересно,на пол дня же они нагревались один раз...
16.11.2013 в 15:57:30
касимов написал : Кто-то из соседей опрометчиво закрыл не тот кран.Дело видать не в подключении.
Или открыл... Ну типа 2х20 секций биметалла, или тёплый пол с насосом :a. В любом случае чтоб что-то дельное посоветовать нужны фото ОП этого стоякау ТС и данные от соседей снизу как у них греет один и второй радиатор на этом стояке.
16.11.2013 в 16:02:54
Не не,там все в порядке,всех за грудки взяли))
ну что можно сказать по фото???
16.11.2013 в 16:15:07
Теперь спросите у соседей (желательно снизу, у кого-то с 1-2-3-4 этажа) какая батарея у них горячее, в зале или на кухне. У Вас ведь не последний этаж? Или просто проверьте температуру стояков в зале и на кухне, хотя пластик с металлом сравнить будет сложно, лучше батареи у соседей.
16.11.2013 в 16:18:02
Кристина написал : что можно сказать
Для нижней подачи .бимка подсоединена неправильно.Кран на байпасе - криминал,да еще бесполезен для бимета. Ну и перепады высот трубы над полом делают свое темное дело. Труба ПП у вас по проекту? Искать того кто делал.Пусть запускает.Качество паянных стыков на его совести.А разовый прогрев это стечение неблагополучных обстоятельств на Вашей котельной.Но не все так страшно!
16.11.2013 в 16:18:13
Горячие две левые секции? Если да, то всё ясно.
16.11.2013 в 16:18:26
Leon26 написал : Теперь спросите у соседей какая батарея у них горячее, в зале или на кухне. У Вас ведь не последний этаж?
Как раз последний этаж, то есть не доходит
16.11.2013 в 16:21:40
Да 2 левые горячие!
Что за бимка подсоединена неправильно?Кран на байпасе сделали уже от безысходности,но толку нет.Ой,что-то Вы меня напугали.Трубы на входе в радиатор горячие!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.