Здравствуйте всем!!!Сил и нервов уже не остается((Купили квартиру,5 этаж.Начался отопительный сезон,в кухне батарея теплая(факт прогрева есть),далее идет труба в зал,там один радиатор,биметалл,новый.В итоге,прогревается только 1-2 секции,и верх.Тепла т.е.нет совсем от такой батареи,холодно(((Наши слесари приходили сто раз,перезапустят стояк и толку никакого.Нет циркуляции.Под нами 4 этажа у них горячие все батаре,у соседей по этажу тоже горячие.Воздух спускали,сделали даже диагональное подключение,все бестолку.Помогите в чем еще может быть причина???? Еще добавлю,пару дней назад в обед батареи нагрелись почти до кипятка,сами причем,а к вечеру остыли
Стояли чугунные старые,слесари сказали наверное забитые,меняйте,поменяли,итог такойже.Получается кухонная батарея предпоследняя,она греется,а в зале завершает батарея.
Кристина написал :
Стояли чугунные старые,слесари сказали наверное забитые,меняйте
Поясните. "Наверное" это означает, что они и раньше не грели или "наверное не греют" поэтому на всякий случай поменять надо?
Меняли ли трубы? Вообще, поподробнее, что делали?
они пришли,перезапустили стояк(со старыми батареями),затем через кран маевского спустили воздух.Так и осталось две секции теплые и верх а остальное холодное.В том году эти батареи грели полностью,вот они и решили что забились.Сняли,поставили новые.Вобщем схема такая: снизу с 4 этажа идет горячая вода,и в батарею она заходит снизу,сверху по диагонали идет другая труба(видимо обратка),и уходит на кухню.Есть перемычка между ними и на нем кран.
Проверяли все 4 этажа под нами,нет у них кранов,только к своей батарее,они для себя убавляют,а не общий стояк.Вот интересно,на пол дня же они нагревались один раз...
касимов написал :
Кто-то из соседей опрометчиво закрыл не тот кран.Дело видать не в подключении.
Или открыл... Ну типа 2х20 секций биметалла, или тёплый пол с насосом .
В любом случае чтоб что-то дельное посоветовать нужны фото ОП этого стоякау ТС и данные от соседей снизу как у них греет один и второй радиатор на этом стояке.
Теперь спросите у соседей (желательно снизу, у кого-то с 1-2-3-4 этажа) какая батарея у них горячее, в зале или на кухне. У Вас ведь не последний этаж? Или просто проверьте температуру стояков в зале и на кухне, хотя пластик с металлом сравнить будет сложно, лучше батареи у соседей.
Для нижней подачи .бимка подсоединена неправильно.Кран на байпасе - криминал,да еще бесполезен для бимета. Ну и перепады высот трубы над полом делают свое темное дело. Труба ПП у вас по проекту? Искать того кто делал.Пусть запускает.Качество паянных стыков на его совести.А разовый прогрев это стечение неблагополучных обстоятельств на Вашей котельной.Но не все так страшно!
Что за бимка подсоединена неправильно?Кран на байпасе сделали уже от безысходности,но толку нет.Ой,что-то Вы меня напугали.Трубы на входе в радиатор горячие!
проверить напор воды для прогрева ,наверно не хватает объема воды - у батареи много секций. В подвале проверить - продавить еще , не догрев может какой присутствует в трассе- стояке , разница большая с соседней в температуре (полная батарея и две секции которые греют) ?
Вам диагональ сделали задом наперёд, убив всю батарею.
Слева труба должна приходить в верх батареи, а справа - уходить снизу батареи.
Переделают подключение - вся батарея будет горячей, без всяких кранов на стояках.
Вечером нарисую схему переделки, хорошо?
Молоток по-привычке бредит, не слушайте его.