ДАЙТЕ ОТВЕТ НА 2 ВОПРОСА и я от вас отстану)))) Имеет ли жизнь любое подключение с НИЖНЕЙ подачей?Или обязательно в любом случае менять ее наверх?? И еще,если пусть даже и верхушка у батареи горячая,значит при правильном подключении должна прогреться вся,или дело в давлении.

Кристина написал :
Неправильно заключается именно в чем???

В том, что выход из батареи сверху.

Кристина написал :
при правильном подключении должна прогреться вся,

При правильном подключении и при приходящей горячей подаче! Если труба приходит горячая.значит циркуляция суйществует.Непрогрев только от неправильного подключения и от конструкции ОП.

Кристина написал :
подключение с НИЖНЕЙ подачей?

Считается универсальным при любой подаче.Небольшая потеря мощности радиатора и все.

Кристина написал :
Имеет ли жизнь любое подключение с НИЖНЕЙ подачей?

Подача может быть и сверху, и снизу. (Лучше сверху, но не смертельно и снизу.)
Но выход всё равно должен быть нижним.

ВТБ! написал :
выход из батареи сверху.

Не рулит.И не греет.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

касимов написал :

Кристина пробувайте ! Будет лучше ! Начните с переделки только обратки ,если что, удините подачу вверх, всё это окончательное решение, касимов будет отвечать...Обои отогните только чтоб отверстие сделать и не попортить их

Спасибо,будем пробовать,я теперь то и сама поняла,что раз горячая вода всегда устремляется вверх,то обратка полюбому должна вытянуть ее СНИЗУ,тогда она будет проходить через всю батарею))))

Блин,а на фотке то точно понятно что подача снизу?Это получается на кухню в стену обратка уходит,и кухня ей топиться?Дурдом какой-то...

молоток написал :

Сначало попробуйте первый вариант, затем второй

Что сейчас полный бред, что предлагаете такой же бред.

Ну не будет в первом случае биметалл работать. Будут также горячие только первые две секции, но только уже справа. Ну нельзя биметаллу в нижний коллектор делать подачу! Это же быть всем понятно!

А во втором предлагаемом варианте - еще бОльший дебилизм. Подача - верх, обратка - верх!

Кристина, диагональ для Вас, похоже единственный выход, так как похоже циркуляция на Вашем стояке убитая Вами и Вашими соседями.

Вам нужно только правильную диагональ, с подачей теплоносителя в верхний коллектор радиатора. А сейчас у Вас ужасно плохая диагональ, т.е с подачей в нижний коллектор.

И еще фото у Вас низкого качества. Трудно разобрать какой диаметр ПП использован. Но похоже на то, что и Вы и Ваши соседи сильно заузили сечение труб, в результате и плохая стала циркуляция на стояке. Глобальное всеобщее недопонимание в том, что ПП нужно мерять не наружнему диаметру, а по внутреннему. Вместо стали 3/4" повально ставят ПП25мм, а нужно ПП32. Вместо 1/2" - ставят ПП20, а нужно ПП25мм.

Посмотрите работы у SantexSvar. Вот у него все правильно. И человек уже успешно реанимировал отопление на "убитых" стояках в тысячах квартир. Вам нужно сделать, как на его работе ниже - "диагональ" с подачей в верхний коллектор радиатора. Кран на байпасе не нужен

А всяким "Молоткам" не верьте, ибо квалификация у него видимо еще меньше, чем у Сант из ЖЭУ. Его совет сделать подключение радиатора "верх-верх" это подтверждает.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Кристина написал :
Блин,а на фотке то точно понятно что подача снизу?Это получается на кухню в стену обратка уходит,и кухня ей топиться?Дурдом какой-то...

Ты говорила подача снизу , может запуталась с этими головняками , точно у сантехников в доме спроси где подача где обратка в этой батарее ,если снизу подача - то переделывай так как на двух картинках

Inch1964 написал :
Что сейчас полный бред, что предлагаете такой же бред.

Inch1964 мы по этому поводу рисунок исправили ,ты полностью всё ни читал ,этот рисунок по спешки был нарисован

Inch1964 написал :
Вместо стали 3/4" повально ставят ПП25мм, а нужно ПП32. Вместо 1/2" - ставят ПП20, а нужно ПП25мм

Тут главное соответствие диаметрам ПП-сталь

Не,все правильно,она снизу очень горячая,а выходит сверху из батареи теплая!

Молоток! Из ответов Кристины и так давно всем понятно верхняя или нижняя подача. Похоже только Вам непонятно.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Inch1964 написал :
Похоже только Вам непонятно

В баню тебя ! Шуток не понимаешь
Кристина сообщишь о результатах переделки ?

Inch1964 написал :
Посмотрите работы у SantexSvar. Вот у него все правильно. И человек уже успешно реанимировал отопление на "убитых" стояках в тысячах квартир.

есть правильные схемы для последнего этажа :

их (эти схемы - фото) многие из завсегдателей этого форума видели - но никто не подсказал правильную ссылку !
может все-таки истина (правильное техническое решение) превыше чем межличностные разборки ?

почти никто (за исключением отдельных личностей) не хотел быстро направить топик-стартера на верный путь : начали просто забалтывать ситуацию (типа как депутаты) вместо реальной , быстрой , конструктивной помощи .

очень хорошо соображаю как разогнать отопление - подключить с максимально возможным КПД

оригинал :

[

]()

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

И без того старый стояк "задушили" циркуляцию заужениями,возможно у соседей регулирующая арматура стоит без байпассов или на зауженных фитингах металлопласта.Может у авторши просто ремонтники запаяли нечаянно целофановые трубы.
Вместо целофановых труб установить сталь чернуху или как минимум трубу "Кофулсо" без заужений.Потом выкинуть силуминовый радиатор и вернуть нормальный советский чугун.Потом искать заужения стояка у соседей.

молоток, Вы откуда "выпали" то? С Вами никто на брудершафт не пил, детей не крестил. Извольте не фамильярничать, ЛЮБЕЗНЫЙ! И не "тыкать", семечки на пол не харкать, галоши снимать в передней.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Кристина написал :
КОРОЧЕ!!!!Позвонила частнму слесарю,проконсультировалась,сказал подождать,давление будет сильнее,и все продавит.

Частный слесарь - дебил. Как и жэковские, "перезапускающие стояк" раз за разом при катастрофически неверно подключённом радиаторе.
Вам уже несколько верных схем выдали, пока я до дома добирался. Если Вы, сударыня, не тролль, а решаете реальную проблему - просто пригласите толкового мужика посмотреть эту тему - всё разжёвано уже более чем полностью.

Кристина написал :
Спасибо,будем пробовать,я теперь то и сама поняла,что раз горячая вода всегда устремляется вверх,то обратка полюбому должна вытянуть ее СНИЗУ,тогда она будет проходить через всю батарею))))

Вода в радиаторе всегда устремляется при остывании ВНИЗ, но никак не вверх!

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Народ привет!Отписываюсь по батарее!!!Прихожу сейчас домой,и сразу к ней родимой,а она ГОРЯЧАЯ!!!Вся,донизу!Не успели мы переделать ее!Видать действительно давление.Вот тебе и обратка сверху)))

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Продавилооооооо Гребаные сантехники - терпилы, да !

Кристина написал :
Вот тебе и обратка сверху

Мы рады за Вас.Но не прощаемся.

Ой не,боюсь спугнуть,а то вдруг как в тот раз!Но решили все-таки поменять местами обратку с подачей,глядишь еще горячее будет)))

santex-SVAR написал :
очень хорошо соображаю как разогнать отопление - подключить с максимально возможным КПД

схема подключение радиатора "перехлест + диагональ"
рекомендуется при подачи по стояку СНИЗУ-ВВЕРХ
[

]().[

]().[

]().[

]()
[

]().[

]()

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Кристина написал :
ну что можно сказать по фото???

классика жанра, кошмар на улице вязов....
если этаж последний нужно было подключать низ-низ, кстати у вас теперь краны на радиаторе есть, закройте их пока подводящие трубы не остынут, а потом откройте, если нижняя труба нагреется быстрее, у вас подача снизу и подключать надо либо так

либо вот так

ну или как предлагает коллега на фото ниже, особой разницы нет, лишь визуально, а раз у вас чугун стоял, значит у вас хрущевка или 9ти этажка, и соответственно элеваторная система, поэтому внимтельно почитайте и , и замените на стальные трубы если хотите спать спокойно...

santex-SVAR написал :
схема подключение радиатора "перехлест + диагональ"
рекомендуется при подачи по стояку СНИЗУ-ВВЕРХ

Олегович написал :
классика жанра, кошмар на улице вязов....

[

]().[

]().[

]()

схема подключения та же самая - а трубы расположенны по разному : вертикальные , возле стояка (дальше - ближе от стены)

хорошо заметно по первым фото в сообщениях # 82 - # 84 .

эти радиаторы установленны в той же квартире , где и "длинный крокодил" поставили на дыбы - задрали вертикально :

santex-SVAR написал :
вертикальная схема подключения радиатора отопления : " Барбекю - шашлык " от сантехСВАР

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Олегович написал :
классика жанра, кошмар на улице вязов....

santex-SVAR написал :
схема подключение радиатора "перехлест + диагональ"
рекомендуется при подачи по стояку СНИЗУ-ВВЕРХ

[

]().[

]().[

]().[

]()

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Кристина написал :
боюсь спугнуть,а то вдруг как в тот раз! Но решили все-таки поменять местами обратку с подачей,глядишь еще горячее будет

очень часто помогает подобная замена - главное не боятся эксперементировать .

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Кристина написал :
Видать действительно давление.

Не давление, а расход.