Аватар пользователя
ilart

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 699

18.11.2013 в 23:11:21

Многоквартирный дом, однотрубная система отопления, нижняя подача теплоносителя. В результате некоторых архитектурных особенностей квартиры и предполагаемого расположения мебели, подключение радиатора отопления к стояку возможна только в районе нижнего отвода от стояка, т. е. подвод и отвод теплоносителя предполагается расположить рядом, с очень коротким байпасом. При этом еще нижний подвод располагается довольно высоко над полом и переварка его пониже крайне нежелательна. Радиатор будет конвекторного типа, боковое подключение, скорее всего марки Regulus, с краном маевского естественно.

Таким образом есть два варианта подключения (размеры в сантиметрах):

Допустимо ли подключение с такой петлей (наверняка будет скапливаться там воздух = пробка в стояке)? И даст что-нибудь подключение перехлестом (нижняя подача-отвод к верхнему подводу конвектора)?

0
Вложение
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

18.11.2013 в 23:31:13

ilart написал : И даст что-нибудь подключение перехлестом (нижняя подача-отвод к верхнему подводу конвектора)?

Для радиатора - даст. Для конвектора - нет. А для вашего "радиатора конвекторного типа" - нужно написать на битву экстрасенсов. :)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
ilart

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 699

20.11.2013 в 22:09:19

А петлю такую можно делать или категорически запрещено?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

20.11.2013 в 22:20:53

ilart написал : петлю такую можно делать

Сталь стерпит все. Кстати,байпас сейчас существует?

0
Аватар пользователя
ilart

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 699

21.11.2013 в 21:57:28

касимов написал : Сталь стерпит все. Кстати,байпас сейчас существует?

Да сталь то понятно, с точки зрения образования воздушных пробок непонятно. Байпас конечно есть, стандартно длинный.

0
Аватар пользователя
ПРОСТО САНЯ

Местный

Регистрация: 23.12.2012

Одесса

Сообщений: 856

21.11.2013 в 22:09:26

Inch1964 написал : для вашего "радиатора конвекторного типа" - нужно написать на битву экстрасенсов.

:applause:Весьма тонко подметили:clapping

0
Аватар пользователя
ilart

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 699

23.11.2013 в 19:37:01

Да, смешно

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

23.11.2013 в 20:53:50

ilart написал : есть два варианта подключения

Один.

0
Вложение
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

23.11.2013 в 21:48:51

почему не подключить так:

0
Вложение
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

23.11.2013 в 22:19:00

Makarone написал : почему не подключить так

Во-первых,

ilart написал : нижний подвод располагается довольно высоко над полом и переварка его пониже крайне нежелательна.

Во-вторых, производитель чудо-прибора явно указал верхнее подключение.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

23.11.2013 в 22:39:31

ilart написал : с точки зрения образования воздушных пробок непонятно

Производитель явно указал кран Майевского. Но можно заменить на автомат, если будут проблемы.

0
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

23.11.2013 в 22:45:13

ВТБ! написал : Во-первых,

Во-вторых, производитель чудо-прибора явно указал верхнее подключение.

вроде как для конвектора не принципиально? )

ВТБ! написал : Во-первых,

не пониже, а повыше )

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

24.11.2013 в 00:18:06

Makarone написал : не пониже, а повыше )

Не повыше, а пониже. :)

Makarone написал : для конвектора не принципиально?

А поди пойми, что там внутри? Производитель сделал всё, чтобы это осталось непонятным.

0
Аватар пользователя
ilart

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 699

24.11.2013 в 11:52:15

ВТБ! написал : А поди пойми, что там внутри? Производитель сделал всё, чтобы это осталось непонятным.

Один такой конвектор у меня уже давно работает, при нижней подаче подключение сделано вниз (без перехлеста) - все нормально. Я так думаю, что производитель не подозревал, что существует нижняя подача теплоносителя при боковом подключении...

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

24.11.2013 в 12:24:03

ilart написал : Один такой конвектор у меня уже давно работает, при нижней подаче подключение сделано вниз (без перехлеста) - все нормально.

Угу, с низкими проблем быть не должно.

0