Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4169450

Многоквартирный дом, однотрубная система отопления, нижняя подача теплоносителя.
В результате некоторых архитектурных особенностей квартиры и предполагаемого расположения мебели, подключение радиатора отопления к стояку возможна только в районе нижнего отвода от стояка, т. е. подвод и отвод теплоносителя предполагается расположить рядом, с очень коротким байпасом. При этом еще нижний подвод располагается довольно высоко над полом и переварка его пониже крайне нежелательна.
Радиатор будет конвекторного типа, боковое подключение, скорее всего марки Regulus, с краном маевского естественно.

Таким образом есть два варианта подключения (размеры в сантиметрах):

Допустимо ли подключение с такой петлей (наверняка будет скапливаться там воздух = пробка в стояке)?
И даст что-нибудь подключение перехлестом (нижняя подача-отвод к верхнему подводу конвектора)?

ilart написал :
И даст что-нибудь подключение перехлестом (нижняя подача-отвод к верхнему подводу конвектора)?

Для радиатора - даст. Для конвектора - нет. А для вашего "радиатора конвекторного типа" - нужно написать на битву экстрасенсов.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

А петлю такую можно делать или категорически запрещено?

ilart написал :
петлю такую можно делать

Сталь стерпит все. Кстати,байпас сейчас существует?

касимов написал :
Сталь стерпит все. Кстати,байпас сейчас существует?

Да сталь то понятно, с точки зрения образования воздушных пробок непонятно.
Байпас конечно есть, стандартно длинный.

Inch1964 написал :
для вашего "радиатора конвекторного типа" - нужно написать на битву экстрасенсов.

Весьма тонко подметили

Да, смешно

ilart написал :
есть два варианта подключения

Один.

почему не подключить так:

Makarone написал :
почему не подключить так

Во-первых,

ilart написал :
нижний подвод располагается довольно высоко над полом и переварка его пониже крайне нежелательна.

Во-вторых, производитель чудо-прибора явно указал верхнее подключение.

ilart написал :
с точки зрения образования воздушных пробок непонятно

Производитель явно указал кран Майевского.
Но можно заменить на автомат, если будут проблемы.

ВТБ! написал :
Во-первых,

Во-вторых, производитель чудо-прибора явно указал верхнее подключение.

вроде как для конвектора не принципиально? )

ВТБ! написал :
Во-первых,

не пониже, а повыше )

Makarone написал :
не пониже, а повыше )

Не повыше, а пониже.

Makarone написал :
для конвектора не принципиально?

А поди пойми, что там внутри?
Производитель сделал всё, чтобы это осталось непонятным.

ВТБ! написал :
А поди пойми, что там внутри?
Производитель сделал всё, чтобы это осталось непонятным.

Один такой конвектор у меня уже давно работает, при нижней подаче подключение сделано вниз (без перехлеста) - все нормально.
Я так думаю, что производитель не подозревал, что существует нижняя подача теплоносителя при боковом подключении...

ilart написал :
Один такой конвектор у меня уже давно работает, при нижней подаче подключение сделано вниз (без перехлеста) - все нормально.

Угу, с низкими проблем быть не должно.

Inch1964 написал :
Для радиатора - даст. Для конвектора - нет.

Для конвектора точно не даст?

Конвектор по сути-цельный кусок металла с блоком автоматики.Грубо говоря-отдельный радиатор,нагреваемый горелкой,в которую подается газ через блок автоматики Sit (чаще всего)никак не связанный с СО.Газовый по крайней мере.Он вообще,ИМХО,к СО не подключается.Живет сам по себе...
А говорили-ДОКА

Конвектор по сути-цельный кусок металла с блоком автоматики.Грубо говоря-отдельный радиатор,нагреваемый горелкой,в которую подается газ через блок автоматики Sit (чаще всего)никак не связанный с СО.Газовый по крайней мере.Он вообще,ИМХО,к СО не подключается.Живет сам по себе...
А говорили-ДОКА
А це що таке э???

ilart написал :
Радиатор конвекторного типа

Поэтому Вам и написал грамотный чел ВОТ ЭТО:

Inch1964 написал :
А для вашего "радиатора конвекторного типа" - нужно написать на битву экстрасенсов.

ПРОСТО САНЯ написал :
Газовый по крайней мере.

И зачем Вы приплели газовый конвектор к системе водяного отопления?

ПРОСТО САНЯ написал :
А це що таке э???

Это поток сознания маркетологов.
Конвектор: вертикальные алюминиевые пластины, "проткнутые" горизонтальными медными трубами 1/2".
Вертикальные коллекторы 3/4", вероятно, по краям прибора.
Что и как соединено внутри - тайна великая.

ВТБ! написал :
И зачем Вы приплели газовый конвектор к системе водяного отопления?

Это поток сознания маркетологов.
Конвектор: вертикальные алюминиевые пластины, "проткнутые" горизонтальными медными трубами 1/2".
Вертикальные коллекторы 3/4", вероятно, по краям прибора.
Что и как соединено внутри - тайна великая.

Тему сначала не читал.Тока пару последних сообщений.Не вкурил о чем речь.Тока щас

ПРОСТО САНЯ написал :
Конвектор по сути-цельный кусок металла с блоком автоматики.Грубо говоря-отдельный радиатор,нагреваемый горелкой,в которую подается газ через блок автоматики

Это в мемориз!
Теперь я знаю, что такое настоящий конвектор!

А в чем его преимущество перед радиатором(если есть)?

ПРОСТО САНЯ написал :
А в чем его преимущество перед радиатором(если есть)?

Почитайте в инете, описаний масса.

ВТБ! написал :
Что и как соединено внутри - тайна великая.

Почему тайна? Все есть в техописании, да и вживую видно.

ilart написал :
Почитайте в инете, описаний масса.

Щас любые радиаторы можно считать конвекторами, по причине массового отказа от парового отопления.

Изучайте действующие Руководящие Документы, станет понятнее.

Этот:

ПРОСТО САНЯ написал :
Конвектор по сути-цельный кусок металла с блоком автоматики.Грубо говоря-отдельный радиатор,нагреваемый горелкой,в которую подается газ через блок автоматики Sit (чаще всего)никак не связанный с СО.Газовый по крайней мере.Он вообще,ИМХО,к СО не подключается.Живет сам по себе...

...конечно ЖЖОТ!