Аватар пользователя
olb2000

Местный

Регистрация: 04.08.2009

Москва

Сообщений: 70

24.11.2013 в 22:17:45

Есть упрощённая схема отопления и водоснабжения дома.

Работает уже 8 лет. Стал с этого лета замечать, что потихоньку растёт давление в системе отопления. Смотрю на манометр на группе безопасности. Штатное давление 1.5 атм, но в течение 4-5 дней подрастает на 0.1 атм. Я давление стравливаю путём слива воды из системы. Через ~неделю опять +0.1 и так на постоянной основе. Раньше такого не наблюдалось. Не могу даже предположить причину роста давления... только разве что впускной кран подпитки "сифонит"... Или может быть какая то течь на "спирали" обогрева бойлера? Давление воды в системе водоснабжения от 2 до 4.5 атм.

Есть какие то мысли у уважаемых форумчан на этот счёт?

0
Вложение
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

24.11.2013 в 22:23:52

olb2000 написал : мысли

Проверить РБ.

0
Аватар пользователя
sarlen

Местный

Регистрация: 05.11.2005

Саратов

Сообщений: 1120

24.11.2013 в 22:37:39

Давление в расширительном баке упало.

0
Аватар пользователя
olb2000

Местный

Регистрация: 04.08.2009

Москва

Сообщений: 70

24.11.2013 в 22:37:53

касимов написал : Проверить РБ.

Что такое РБ?

0
Аватар пользователя
olb2000

Местный

Регистрация: 04.08.2009

Москва

Сообщений: 70

24.11.2013 в 22:40:01

sarlen написал : Давление в расширительном баке упало.

Если бы там давление упало, то и общее давление в системе упало бы, так как больше воды в расширительный бак попало бы...

0
Аватар пользователя
sarlen

Местный

Регистрация: 05.11.2005

Саратов

Сообщений: 1120

24.11.2013 в 22:46:07

olb2000 написал : если бы там давление упало, то и общее давление в системе упало бы, так как больше воды в расширительный бак попало бы...

Не совсем так, РБ компенсирует тепловое расширение, если там давление на нуле, то поднятие температуры носителя на пару градусов поднимет и давление в системе. Если остановить отопление и после охлаждения давление упало не значительно, то РБ в порядке.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

24.11.2013 в 22:46:44

olb2000 написал : если бы там давление упало,

Это первое что можно проверить. Самое простое. Ну а далее есть цикл.

olb2000 написал : в течение 4-5 дней

Это для каждого сомнительного узла. Перекрывать при отсутствии давления. Как вариант, поставить доп. краны. Или опрессовка всей СО.

0
Аватар пользователя
Легенда68

Местный

Регистрация: 30.09.2012

Москва

Сообщений: 1077

24.11.2013 в 23:37:28

Подпитка ей ревизия нужна. Есть возможность ее отключить вообще, отсоединить, если там разборное соединение? И сколько циклов "недельного сбрасывания" вы уже провели?

0
Аватар пользователя
olb2000

Местный

Регистрация: 04.08.2009

Москва

Сообщений: 70

24.11.2013 в 23:56:10

Легенда68 написал : подпитка. ее лечить нужно. есть возможность ее отключить вообще, отсоединить, если там разборное соединение?.

Там обычный шаровой кран 1/2".

0
Аватар пользователя
Легенда68

Местный

Регистрация: 30.09.2012

Москва

Сообщений: 1077

24.11.2013 в 23:59:25

olb2000 написал : там обычный шаровой кран 1/2"

Вот его и проверить, а к нему жесткая подводка? Из-за чего пишу про нее, звонили по похожему случаю, один в один симптомы. Когда приехали, осмотрелись, оказалось, что когда отопление запускали, на подпитку был кинут банальный металлопласт напрямую без всяких фильтров, с магистрали. Ну и не знаю как, правда кран был дешевый, ноунеймовский, немного пропускал.

0
Аватар пользователя
olb2000

Местный

Регистрация: 04.08.2009

Москва

Сообщений: 70

25.11.2013 в 14:22:06

Легенда68 написал : а к нему жесткая подводка?

Подводка жёсткая, медью.

Попробую на пару ночей стравить давление до нуля во внешнем контуре водоснабжения. Если кран "сифонит", то по идее давление должно пойти в обратную сторону - вода будет перетекать в сторону с меньшим давлением. Не знаю насколько это будет показательно... но если за ту же неделю давление как минимум не отрастёт на положенные 0.1, то скорее всего кран.

А бывает, что появляются какие то мелкие дырки в "греющей спирали" в бойлере? В самом бойлере 4 атм, а в спирали 1.5...

0
Аватар пользователя
Легенда68

Местный

Регистрация: 30.09.2012

Москва

Сообщений: 1077

25.11.2013 в 14:41:32

olb2000 написал : подводка жёсткая, медью

Попробую на пару ночей стравить давление до нуля во внешнем контуре водоснабжения. Если кран "сифонит", то по идее давление должно пойти в обратную сторону - вода будет перетекать в сторону с меньшим давлением. Не знаю насколько это будет показательно...но если за ту же неделю давление как минимум не отрастёт на положенные 0.1, то скорее всего кран.

А бывает, что появляются какие то мелкие дырки в "греющей спирали" в бойлере? В самом бойлере 4 атм, а в спирали 1.5...

Вряд ли... Чтобы змеевик до дыр прогнил, этож сколько нужно эксплуатировать.. И зачем 4 атм? Поставь редуктор на 2, даже теже 1,5. Лишняя нагрузка на узлы водопровода.. Имхо.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.11.2013 в 02:26:55

olb2000 написал : Работает уже 8 лет. Стал с этого лета замечать, что потихоньку растёт давление в системе отопления.

Мыть.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

26.11.2013 в 07:29:49

Stc написал : Мыть.

Думать!

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.11.2013 в 19:12:46

касимов написал : Думать!

Можно и думать, но я бы разобрал все устройства, входящие в контур, и тщательно всё осмотрел и промыл.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу