santex-SVAR написал :
есть верная схема - проверенная на реальном заказе

особенности этой схемы :

  1. подача по стояку СНИЗУ - в радиатор СВЕРХУ : правильная (не перевернутая) циркуляция в батарее .
  2. диагональ для равномерного (протягивания) всех секций - исключается понятие : последняя , тупиковая секция .

Mazayac написал :
Одно дело включить ещё одну батарею в стояк подачи

немного не так : количество батарей в в одной петле (стояки закольцованны на последнем этаже) одинаковое : просто поменялся их порядок : 20 радиатор стал 1 - появились две первые батареи .

т.е. у соседа сверху - на втором этаже : радиатор слева (спальня) был вторым - стал третьим , справа (в кухне) был 19 стал последним (20) - просто поменялся порядок расположения радиаторов : последовательность протекания теплоносителя

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Vladimir_Vas написал :
называется "репрессалия"

Ага а верхние этажи воспользуются Реторсией по отношению к первому и все закончится Эмбарго от УК пока все не заменят стояки.

santex-SVAR и MINik, выкладываю фото получившейся "работы", результат пока не порадовал.
и так вот фотки
[

]()
другой ракурс
[

]()
подача
[

]()
долбили стену, оказалось по углу идет железо, пришлось отступ сделать, после которого пришлось использовать массу переходов.
[

]()
[

]()
2й радиатор на кухне
[

]()
обратку сделали как вы говорили.
[

]()

и вот после всех этих махинаций в кухне почему то батареи, сверху теплые, снизу холодные.
в комнате сверху горячие, снизу холодные. С пола подача вправо идет горячая до перемычки, потом теплая, по перемычке вверх горячая. В лево сразу еле теплая. Вентиля на батареях открыты все. Пока система была на сбросе батареи нагрелись, потом остыли как указано выше.
Что это может быть и что мы сделали не так? может на перемычку поставить вентиль и закрыть его вообще? или перемычка не в том месте сделана?

Вы извините, но это называется "Смотрю в книгу - вижу фигу".
Вы зачем подачу в низ радиаторов воткнули, вопреки данным как образец фотографиям? Результат именно такой, как и должен быть - биметаллические радиаторы так не работают.

Ваша первая фотография: труба, выходящая из пола, должна "втыкаться" в верхнюю горизонталь, подавая горячий теплоноситель в верх радиаторов. В них он остывает, отдавая тепло, и опускается вниз согласно законам физики. Труба, уходящая вверх, должна "втыкаться" в нижнюю горизонталь, унося теплоноситель, охлаждённый радиаторами. И будет вам счастье.

вот печаль то досада (((
обрадую мужа что он косячник, выбрал не тот вариант
получается подача через верх и дальше через низ радиатора к соседям?

Mazayac написал :
Вы извините, но это называется "Смотрю в книгу - вижу фигу".
Вы зачем подачу в низ радиаторов воткнули, вопреки данным как образец фотографиям? Результат именно такой, как и должен быть - биметаллические радиаторы так не работают.

Ваша первая фотография: труба, выходящая из пола, должна "втыкаться" в верхнюю горизонталь, подавая горячий теплоноситель в верх радиаторов. В них он остывает, отдавая тепло, и опускается вниз согласно законам физики. Труба, уходящая вверх, должна "втыкаться" в нижнюю горизонталь, унося теплоноситель, охлаждённый радиаторами. И будет вам счастье.

Ну не смогли они отказаться от своей первоначальной ошибочной схемы. Она же "своя родная и близкая". Типа нефиг смотреть на чужие правильные схемы (самые лучшие в данном случае), любезно предоставленные SantexSvar, мы и сами, типа с усами. Как изначально нарисовали на бумажке подачу в низ радиаторов, так и сделали из упрямства.

Кто хочет научиться не на чужих ошибках, а на своих - имеет право. Будем надеяться, что сделают правильно, хотя бы со второй попытки, а не с третьей.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Спасибо за комменты, от схем своих 100% отказались, просто недопоняли немного, т.к. не видели раньше такой схемы (имею в виду низ радиатора). У меня еще была мысль спросить, а зачем снизу труба, но постеснялась, подумала что поймет, а муж к сожалению не понял
В понедельник муж докупит труб и переделает подключение с подвала т.к. там метр трубы надо переделать. и поменяет местами вентиля как на выше предложенных схемах.
Спасибо вам еще раз, сделаем работу над ошибками!

Lina, если не ошибаюсь, стальные стояки у Вас идут 3/4". Тогда ППр должен идти 32мм. А у Вас, если не ошибаюсь сейчас сделано ПП25мм. Зачем стояки заузили то? Как всегда сэкономили пару сотен рублей на пиво, зато теплоносителя будет проходить через стояк вдвое меньше расчетного. И сами будете мерзнуть, и соседей заморозите.

И на фото неразборчиво, но очень сильно кажется, что клапаны на входе и на выходе в радиторы установлены для двухтрубной системы, что в корне неверно. Не будут с ними Ваши радиаторы греть хорошо, даже если переделаете схему на правильную. Поменяйте на термоклапаны для однотрубной системы, с хорошим KVS, например Данфосс Ra-G, который устанавливайте штоком горизонтально. Если нет на них денег - ставьте вместо них шаровые полнопроходные краны. Но тогда регулировать свое отопление не сможете.

И еще снизу радиаторов уберите термоклапаны (термовентили), и поставьте вместо них полнопроходные шаровые краны с американками.

Байпас сделайте ППр25мм. Без всякого крана.

Вместо ППр уголков 90 градусов - используйте 45 градусов.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

для понимания правильного пути-траффика протекания теплоносителя .
фото из той же самой 2-комн. квартиры

Lina написал :
получается подача через верх и дальше через низ радиатора к соседям?

santex-SVAR написал :

  1. подача по стояку СНИЗУ - в радиатор СВЕРХУ :

из низа радиатора дальше вверх по стояку к верхним соседям :

[

]().[

]().[

]()

[

]().[

]().[

]().[

]()

Lina, у вас надо сделать то же самое - только с 2 радиаторами

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

еще проще для понимания :

[

]().[

]().[

]()

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

santex-SVAR написал :
еще проще для понимания

Хрень криворуко исполненная, которую принимать в эксплуатацию управляющая компания не станет, отошлёт к недостаточно осведомленному на этот счет сварщику. Порекомендует подать судебный иск, и будет права.

Я искренне удивляюсь, каким именно образом сей придурок (santex-SVAR, из Новосибирска) по сей день еще не утратил собственных клиентов, при общем уровне собственных работ.

Stc написал :
придурок (santex-SVAR, из Новосибирска)

придурок это тот кто при дураке ? - рядом с таким дураком-балаболом как ты ! (наши с тобой сообщения рядом стоят)

я тебе троллю уже сколько раз рот закрывал - простой элементарной логикой переворачивал все твои гнилые постановы !!!
напомнить скриншотами и ссылками ?

для начала свои фото работ выстави - а то научился только : тактильно с КЛАВОЙ общаться . и все ... на большее не способен .

Stc написал :
принимать в эксплуатацию управляющая компания не стане

уже давно принята и все мои заказы прекрасно отапливаются

Stc написал :
Хрень криворуко исполненная

эта самая хрень хорошо оплачивается - больше чем обычные расценки
[

]()

еще хочешь поставлю-добавлю текст от Касимова : "сначала извилины включи - очень хорошо поразмысли . а только потом дрочи клаву "

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Lina, Еще обратите внимание на работах SantexSvar подача нижняя заходит сверху в радиатор, а обратка вытекает из нижнего отверстия радиатора, но с противоположной стороны от подачи (так называемая диагональ).

Все теперь все понятно спасибо ). Сегодня купили краны на низ как на фотг красные. Получается сверху оставим термокраны, а на низ красные. Схему заменим, трубы и повороты, тройники докупили. По диаметру труб: стальные стоят 15 мм, Я незнаю что такое 3/4, но однозначно мы не заузили диаметр а наоборот ставим больше т.е. 25мм полипропилен со стекловолокном.

santex-SVAR написал :
уже давно принята и все мои заказы прекрасно отапливаются

Я ж за язык не дёргал, не так ли?

Опубликуй, пожалуйста, документацию по приёмке сваренного тобой оборудования.

Lina написал :
Получается сверху оставим термокраны, а на низ красные

Красные-прекрасные...
Насяльника желательно было бы увидеть.

Stc написал :
Красные-прекрасные...
Насяльника желательно было бы увидеть.

Ты темой не ошибся? Проходим мимо ладно.

1/2" дюйма - это ду15 (наружный 21,3мм). А 3/4" дюйма - это ду20 (наружный 26,8мм). ДУ - можно сказать практически, что внутренний диаметр прохода

У ППр же измеряют по наружнему диаметру, не отражающему ДУ. Вам для справки. ППр Трубы для отопления марки PN25 SDR6 20мм имеют Ду 13мм. А 25мм имеют ду16мм. И только ПП32мм имеет ду20мм. Понятно? Вода течет не по наружнему же диаметру.

Поэтому вместо ду15 стали, нужно использовать соответствующий ПП25мм. А вместо стали ду20, нужно использовать ПП32мм.

Стояки чаще всего делали в многоэтажках из стальной трубы 3/4" дюйма. Померяйте хотя бы линейкой наружный диаметр старого стального стояка, чтобы убедиться. На фото мне показалось, что это скорее 26,8мм, чем 21,3мм.

Поэтому стояки Вам нужно делать из ППр 32мм Pn25 SDR6, армированным алюминиевой фольгой (лучше сплошной). Например Экопластик Штаби ПЛЮС или Дизайн Окси Плюс (требуется торцовка и спецнасадка).

А вот байпасы делали из стальной полдюймовой трубы(ду15). Ему будет соответствовать ППр25мм.

Lina написал :
Получается сверху оставим термокраны

Да не будет работать нормально! Уже писал, на что их нужно поменять ведь! В ваших "термокранах", которые являются на самом деле термоклапанами внутренняя дырочка годиться только для двухтрубных систем! У Вас же однотрубная система! Поймите, что Вы не сможете "протащить слона через игольное ушко". Поэтому радиаторы если и будут греться, то хуже (недостаточно), чем могли бы при установке правильной арматуры.

Для гарантии плохой работы, Вы сделали три "контрольных выстрела в голову".

  1. Заузили сечение стояков.
    1. Заузили проход термоклапанами (которые Вы называется термокранами).
    2. Запустили теплоноситель не в верхний коллектор радиатора, как положено, а в нижний (мало ли что чугун был снизу подключен, Вы же не чугун ставите!).

Поймите, что Вы не сможете вернуться в СССР, когда Ваши стальные стояки были чистые, а радиаторы стояли чугуниевые. И насосы в тепловых пунктах стояли более мощные, чем сейчас.

Lina, Вы хотите еще пару - тройку раз "попеределывать" для прикола ("пусть слоники побегают"), прежде чем получиться (маловероятно) правильно? Или сделать сразу хорошо?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Lina написал :
Ты темой не ошибся? Проходим мимо ладно.

Считаю, что темой не ошибся.

Вам, дорогая Lina, сочувствую. Ибо:

  1. Расчет магистрали отопления, это крайне сложная задача.
  2. Вам предстоит набраться различных отзывов в этой теме, хотя Вы могли бы просто обратиться на месте к проверенному работнику.
  3. Удивляет, что Вы очень мало знаете, при этом амбиции Ваши шкалят.

Если позволите, я более не стану комментировать в этой теме. Разбирайтесь самостоятельно.

Stc написал :
Если позволите, я более не стану комментировать в этой теме. Разбирайтесь самостоятельно.

Я считаю что комментировать нужно как минимум по существу, как делаю другие, а не оскорблять здесь людей.

Lina написал :
как быть в ситуации

Lina написал :
Нам дали предписание о замене стояков отопления.

Замена любого оборудования по центральному отоплению проводится без согласования с жильцами, и это обязательная процедура.

Lina написал :
У меня квартира на 1 этаже. Разводка снизу вверх.

Вот Вам лично будет исключительно удобна замена стояков на новые, такого же ранжира, такого же уровня и профиля. Проконтролируйте ЭТО.

Lina написал :
Я считаю что комментировать нужно как минимум по существу, как делаю другие, а не оскорблять здесь людей.

Здесь же, я самостоятельно решу, кого, и КАК мне оскорблять, если позволите.

Inch1964 спасибо вам конечно за терпение
Замерили так и есть: 1/2" дюйма - это ду15 (наружный 21,3мм). Поэтому вместо ду15 стали, нужно использовать соответствующий ПП25мм. Значит все правильно мы взяли ПП 25.
Первый пункт отпал. По третьему пункту - запустим сверху как положено.
Краны что сейчас стоят сверху убираем и ставим термоклапаны для однотрубной системы Данфосс Ra-G такие:

На низ радиаторов купили такие краны американки

Stc написал :
Замена любого оборудования по центральному отоплению проводится без согласования с жильцами, и это обязательная процедура.
Вот Вам лично будет исключительно удобна замена стояков на новые, такого же ранжира, такого же уровня и профиля. Проконтролируйте ЭТО.
Здесь же, я самостоятельно решу, кого, и КАК мне оскорблять, если позволите.

Вот сразу видно что вы не вникнув в ситуацию предлагаете варианты, отсюда и неадекватные комменты. Во первых я НЕ из России, у нас в Казахстане нет ЖЭКа который бы хоть как то что то делал, у нас все делается за счет жильцов и только!

Lina написал :
Замерили так и есть: 1/2" дюйма - это ду15 (наружный 21,3мм). Поэтому вместо ду15 стали, нужно использовать соответствующий ПП25мм. Значит все правильно мы взяли ПП 25.

Я уверен, что после этого моего сообщения, меня забанят.

Но мне крайне интересно, с какой именно целью бабцы, крайне неудовлетворенные, лезут в центральное отопление? Им делать нехрен, особливо на выходных? Или их трахать некому?

ЗАЧЕМ, объясните мне, ЗАЧЕМ лезть в контур центрального отопления несертифицированным бестолочам?

Lina написал :
Во первых я НЕ из России, у нас в Казахстане нет ЖЭКа который бы хоть как то что то делал

Это диагноз. Мы, россияне, всё им сделали. Они же от нас отказываются.
НУ И ОРУДУЙТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО!

Так все понятно, проехали на идиотов внимания не обращают, как же вас много..
Обещал не комментировать - давай будь мужиком наконец!

Lina написал :
Обещал не комментировать - давай будь мужиком наконец!

Да, извини, девочка.
В самом деле, неправ.

Lina написал :
если их вообще убрать и напрямую подсоединить трубу подачу сверху к радиатору

для вашего удобства , если вруг понадобится снять и обслужить батарею, лучше чтобы на входе и выходе стояло запорное устройство, разъемное желательно.

MINik написал :
для вашего удобства , если вруг понадобится снять и обслужить батарею, лучше чтобы на входе и выходе стояло запорное устройство, разъемное желательно.

все понятно, я отредактировала сообщение выше, поставим термоклапаны как сказал Inch1964.

Lina написал :
поставим термоклапаны как сказал Inch1964.

и + кран шаровый на случай перекрыть и снять(такие же как фото).