Аватар пользователя
axand

Местный

Регистрация: 27.03.2013

Москва

Сообщений: 23

05.12.2013 в 19:02:09

Вопрос по схеме, покритикуйте плз такую:

(терморегулятор на входе С, рядом с выходом А шаровые запорные вентили)

Насколько уменьшится эффективность, если подачу перенести с входа С на D ?

И еще планируется в другой комнате сделать точно так же, но там секций всего 6.

0
Вложение
Аватар пользователя
костя72

Местный

Регистрация: 17.11.2010

Москва

Сообщений: 285

05.12.2013 в 19:15:44

Неоднократно делал такое подключение, работает на ура, при нижнем подключении КПД несколько упадет-зависит от сечения вертикальных каналов радиатора

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

05.12.2013 в 19:57:39

axand написал : Насколько уменьшится эффективность, если подачу перенести с входа С на D ?

Зависит от скорости теплоносителя. И от диаметров внутренних проходов радиатора. В расчетных программах принимают потери как 10%. Но это только при достаточной циркуляции и достаточном затекании.

Не советую экспериментировать и играть в рулетку. Диагональное подключение даст максимально возможную теплоотдачу. Особенно при плохой циркуляции в стояке. Вы же не меряли скорость теплоносителя в Вашем стояке.

И даже не указали тип радиатора.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

05.12.2013 в 21:44:46

Inch1964 написал : Зависит от скорости теплоносителя.

0
Аватар пользователя
axand

Местный

Регистрация: 27.03.2013

Москва

Сообщений: 23

06.12.2013 в 11:07:57

Inch1964 написал : И даже не указали тип радиатора.

Rifar Monolit 350

спасибо за коммент!

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

06.12.2013 в 13:53:36

Inch1964, поддерживаю.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

06.12.2013 в 14:26:23

axand, Вам диагональ нужна обязательно. Соотношение длины радиаторы к высоте обязывает. С подачей теплоносителя в верхний коллектор. С боковым подключением же у Вас такой радиатор в 12 секций с межосевым 350мм будет приемлемо работать только на стояке с хорошей циркуляцией и высокой скоростью затекания теплоносителя в радиатор. Так как Вы этого знать не можете и померить не можете, не гневайте судьбу и делайте диагональ.

Вот Вам для осмысления распределение потока теплоносителя в секциях при диагональном подключении (слева на рисунке) и при боковом подключении (справа на рисунке).

http://master-otoplenie.ru/otvety-na-voprosy/19-otvety-na-voprosy-chast-2.html

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Вложение
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

06.12.2013 в 14:44:57

ТС и не хотел боковое, ТС хотел низ-низ, как альтернативу диагонали.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

06.12.2013 в 15:01:38

Mazayac написал : ТС и не хотел боковое, ТС хотел низ-низ, как альтернативу диагонали.

На радиаторе с межосевым 350мм и длиной 12 секций, да еще биметалле, да еще возможно на "удушенном" стояке с плохой циркуляцией, с подключением "низ-низ" радиатор будет отдавать намного меньше тепла, чем мог бы при диагональном подключении.

Для иллюстрации потери теплоотдачи при таком подключении. И это еще при хорошей циркуляции, при малом количестве секций (6 секций), и при межосевом 500мм.

На фото с тепловизора прекрасно видно, что средние секции недодают тепла даже при малом количестве секций. А на биметаллическом радиаторе и низкой скорости теплоносителя, эта картинка будет поистине удручающая.

Если же сделать такое на описанном в предыдыщем абзаце радиаторе, теплоотдача может снизиться в несколько раз.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

06.12.2013 в 22:16:07

Не уверен. Верю, что наоборот: чем ниже высота - тем лучше будет работать низ-низ. Элементарная логика: на последней приведённой иллюстрации "отрежьте" нижнюю треть радиатора и посмотрите на тепловую картину.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

06.12.2013 в 22:52:32

Mazayac написал : чем ниже высота - тем лучше будет работать низ-низ.

Регистр рулит!

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.12.2013 в 23:53:57

Inch1964 написал : axand, Вам диагональ нужна обязательно.

Неа...

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.12.2013 в 23:58:02

axand написал : терморегулятор на входе С

Я не вижу смысла спорить о неких специфических вопросах, влючая установки "терморегуляторов". Вы определитесь уже, чего Вам там сделать нужно.

Сделаем, в том числе по промышленной безопасности, включая акты по принятию оборудования в эксплуатацию...

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24649

07.12.2013 в 01:36:41

Inch1964 написал : Вам диагональ нужна обязательно.

Несогласен со многими Вашими доводами, но присоединюсь к самой рекомендации. Необязательно - но лучше всего.

0
Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

07.12.2013 в 14:07:19

Inch1964 написал : Вам диагональ нужна обязательно

не помешает - с диагональю всегда лучше (даже на 2-трубке) ...

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу