michigan
michigan
Местный

Регистрация: 26.10.2013

Рязань

Сообщений: 633

20.12.2013 в 11:46:03

Есть однокомнатная квартира 40 метров и стоит этот котел. Режим его работы 5 секунд греет и отключается. Можно ли изменить данный режим регулировкой минимального давления газа и "электронной" регулировкой максимальной мощности на отопление? Местный мастер сказал что нельзя.

0
касимов
касимов
Старожил

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

20.12.2013 в 16:03:35

michigan, Комнатный датчик температуры немного поможет.

0
мвс
мвс
Старожил

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

20.12.2013 в 20:01:55

Можно.Надо сделать обязательно.Но это мало поможет.

0
michigan
michigan
Местный

Регистрация: 26.10.2013

Рязань

Сообщений: 633

20.12.2013 в 20:57:16

Мало поможет это сколько? Вместо 5 секунд будет 10 сек. работы? Кстати когда отключается горелка, то зелёный светодиод мигает раз в полсекунды.

0
мвс
мвс
Старожил

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

20.12.2013 в 21:03:22

Все зависит от мощности системы. Может и двадцать работать и два часа отдыхать.

0
michigan
michigan
Местный

Регистрация: 26.10.2013

Рязань

Сообщений: 633

20.12.2013 в 21:06:08

Мощность- 3 панельных батареи общей мощностью киловата 4-5

0
AlexMax
AlexMax
Старожил

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

20.12.2013 в 21:09:37

michigan, судя по вашему описанию - СО смонтирована неправильно. Нарушена циркуляция. Не может котел при такой площади работать по 5 секунд. Минимум - минут 5-10. Нужны фото.

Надо сделать обязательно

Камрад, а если горе-регулировщик так нарегулирует, что котел перестанет выдавать свою мощность при водоразборе через контур ГВС? А? Повторюсь в тысячный раз - при такой площади квартиры котел выбирается не по контуру отопления, а по необходимой мощности через контур ГВС.

0
michigan
michigan
Местный

Регистрация: 26.10.2013

Рязань

Сообщений: 633

20.12.2013 в 21:38:12

AlexMax написал : michigan, судя по вашему описанию - СО смонтирована неправильно. Нарушена циркуляция. Не может котел при такой площади работать по 5 секунд. Минимум - минут 5-10. Нужны фото.

Каких узлов сделать фото? Разводка коллекторная, радиаторы kermi, подключение боковое. Ближайший радиатор в 3 метрах от котла. Следующий в шести и последний метров в 8. Все трубы идут вдоль внешней стены. Еще подключен полотенцесушитель.

У родителей vaillant 24квт площадь дома 65 метров так и он работает 3 минуты, 5 минут отдыхает. Но правда его тоже не регулировали после установки.

0
AlexMax
AlexMax
Старожил

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

20.12.2013 в 21:58:16

Разводка коллекторная,

Насколько сильно открыты коллекторы? Или ,наоборот, практически закрыты? Судя по описанию, нет циркуляции - срабатывает внутренний байпасс. Нужно или придавить коллекторные вентили или, наоборот, приоткрыть. Для полной ясности сфотографируйте коллекторный блок, низ котла и один радиатор.

0
мвс
мвс
Старожил

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

20.12.2013 в 22:13:02

Правильно или не правильно сделано СО определить просто-греется все и одинаково-значит правильно. Если так ,то нужна проверка и регулировка двления максимального и минимального.Это первое. Второе-электронно можно снизить мощность отопления до 8-10квт.Но в этом не вижу смысла.Т.к. эти котлы с завода настроены на 75% мощности.И к тому же плата дает следущий порядок работы.-первые 20минут работает на 50-55%.Если не набирает температуру установки включает 60-65% и т.д. Комнатный термостат? При такой мощности СО возможно температура в комнате не достигнет установленой за один цикл.Опять последует такт.

0
michigan
michigan
Местный

Регистрация: 26.10.2013

Рязань

Сообщений: 633

21.12.2013 в 11:29:58

Выкладываю фото.

.

Рукой померил температуру коллетора, разные отводы на обратке имеют разную температуру. Самый горячий был на полотенце сушителе. Чуть чуть придовил их кранами. Температура выровнялась по крайней мере по ощущениям руки. Котел стал работать секунд 10 вместо 5. Еще заметаил что не меняя никаких рекгулировок ни на котле ни коллекторе котел иногда начинает долго работать на отопление и температура по датчику на нем доходит с 50 до 60 градусов, хотя когда он работает 10 секунд, то она поднимается всего на 3-5 градусов с 50 до 53-55. Но этот долгий режим бывает очень редко. Когда котел включается на отопление, то он секунд 10 работает на полную мощность, потом она падает до минимальной. В коротких режимах он получается даже до сброса на минимальную не доходит.

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу