#4262188

При ремонте крыши поставили новую трубу -160, и выше чем старая (делал сам, высоту рассчитывал начитавшись сайтов )

В итоге тяга зверская. и есть подозрение что через трубу уходит много тепла, что сказывается на расходе газа.

Есть ли какие нибудь стандартные способы это дело дросселировать? Методики рассчета и т.п.?

Регистрация: 26.11.2010 Тамбов Сообщений: 14655

Tirael написал :
Есть ли какие нибудь стандартные способы это дело дросселировать?

как-то давно в "юном технике" предлагали ставить внутрь трубы спираль из листового железа.

Tirael написал :
В итоге тяга зверская. и есть подозрение что через трубу уходит много тепла, что сказывается на расходе газа.

а подозрения чем-нить подтверждены? газ регулировать на этом котле можно?

АОГВ 11,6 с Honeywell-ом, вкл - выкл - температура. Есть какието винтики для регулировки чегото, но нунах туда лезть

Подозрения к сожалению подтверждены - что в трубу уходит, оно ж с улицы приходит. В кухне по ногам сифонит будь здоров, раньше такого небыло

Регистрация: 26.11.2010 Тамбов Сообщений: 14655

Tirael написал :
АОГВ 11,6

не видел на АОГВ шаберов

Tirael, Труба с конденсатоуловитилем? (ночь длинная,вопросов много)

труба как труба, прямая вверх, котел к ней алюминиевой гофрой - что побыстрому нашлось то и прижилось (даж до сотни не греется, пробовал водичкой)

Если по ногам сифонит,значит где то приток воздуха с улицы.Тяги без притока не бывает.У нас 3 трубы на 160-6 метров от потолка,0,5м выше конька,одна на выхлоп,две на вентиляцию,котел подвесной Юнкерс.Пока окно или дверь не откроешь особо не тянет.Труба практически не нагревается,около 40-50 градусов.

Это понятно, но оно и должно тянуть, должен быть этот приток воздуха с улицы, иначе как все будет работать?

Я про то что щас приток черезмерный, нужно какойто дроссель на трубу поставить, ибо выдувает все

ЗЫ на котле, в месте где гофра подсоединяется, есть дверка, вроде как от резких перепадов тяги, так ее внутрь засасывает всегда

Tirael написал :
приток черезмерный,

!!!
Не вытяжка! А приток! Строительство в разгаре?

Tirael написал :
труба как труба, прямая вверх, котел к ней алюминиевой гофрой

Просто в трубу не делается.Сделать нужно правильно.

Не, строительство завершилось в 1924 году Вот только приток он из разных мест, пойди их найди, на тепловизор ООчень жаба душит - дорого для одноразового применения. А выхлоп понятно где, его проще душить.

Зы. правильно делать то конечно нужно, но конденсата как ни странно нет, вообще. Если в трубу глянуть - ну пыль прилипшая, которую раз в сезон чистим, но не капает ничего никогда.

Tirael, Сейчас выход 114 мм,или 117 мм,как? гофру(какого диаметра) засунули в 160ку?.Должно быть колено.Уловитель.Уже перестанет засасывать дверцу.Труба хоть на 250мм,до нее от котла правильно сделать нужно.

Мороз хряпнет,пару кастрюль на плиту,чтоб кипели-потечет!

alek-shakh написал :
чтоб кипели-потечет!

Течет не из-за этого.

Гофра 120 вроде как, внутренним диаметром на котел, внешнам засунута в трубу (со щелями )

Колено в некотором роде есть - гофра так изогнута. В старом варианте, со старым котлом, колено было из стали с заглушкой в вертикальном участке для чистки

Зы. рядом такаяже труба для вентиляции

Tirael написал :
стандартные способы это дело дросселировать?

Любой жестяншик сделает на трубу (на верх) переход,под диаметр котла.С зонтиком.

Tirael написал :
Не, строительство завершилось в 1924 году Вот только приток он из разных мест, пойди их найди, на тепловизор ООчень жаба душит - дорого для одноразового применения. А выхлоп понятно где, его проще душить.

Зы. правильно делать то конечно нужно, но конденсата как ни странно нет, вообще. Если в трубу глянуть - ну пыль прилипшая, которую раз в сезон чистим, но не капает ничего никогда.

Опасно для жизни такое "кулибинство", как выхлопную трубу душить. Я бы не рискнул. Если не взрывом может кончиться, то уж отравлением угарным газом - очень запросто. Погуглите, чем кончается отравление угарным газом для целых семей.

Если нет денег на нормальный турбо котел с закрытой камерой сгорания (всего -то 25-35 тыров с материалами и работой), возьмите кредит в банке.

Неужели Ваша жизнь и жизнь Вашей семьи стоит дешевле этих денег? Даже Ваш дом, думаю стОит подороже.

Да и кредит окупиться за счет экономии газа за два три года максимум, включая выплаты по процентам.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

На нормальный котел деньги есть. только ставить будем не раньше весны.

А пока решаю сопутствующие вопросы - ведь нормальный котел так же и будет продуваться из за вытяжки, и теже теплопотери светят.
Я понадеялся мож есть регулируемые дроссели спец для этого...

Tirael написал :
рядом такаяже труба для вентиляции

Регулируемую заслонку на нее и прикрыть(не полностью!)

касимов написал :
Регулируемую заслонку на нее и прикрыть(не полностью!)

через нее не так сифонит, болше идет от горячего котла, я б сказал процентов 80 от котла, 20 через вентиляцию

ЗЫ. она заслонена хитрой заглушкой с дырками аля дуршлаг - наследие дедов

Tirael написал :
А пока решаю сопутствующие вопросы - ведь нормальный котел так же и будет продуваться из за вытяжки, и теже теплопотери светят.
Я понадеялся мож есть регулируемые дроссели спец для этого...

Потому и пишу, чтобы брали турбокотел. Он сколько воздуха засасывает, столько же принудительно и выбрасывает через короткую коаксиальную трубу через стену. Никакая приточно-вытяжная вентиляция и сквозняки на такой котел не влияют. Так что он не "будет продуваться из за вытяжки, и теже теплопотери светят".

Теплопотери то остануться прежними, вот только КПД котла будет выше Вашего. Отсюда и экономия по расходу на газ.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Не, котел будет подключен к имеющейся вытяжке, через стену не вариант, ибо за стеной другая комната

Потому и исследую слабые места

Tirael написал :
Не, котел будет подключен к имеющейся вытяжке, через стену не вариант, ибо за стеной другая комната

Потому и исследую слабые места

Что мешает у турбо котла разделить потоки на разные трубы? Одну труба пустить на засос с улицы, а другую на выхлоп? Только про отвод конденсата из выхлопной трубы нужно будет подумать. Для экономного котла выхлопная труба должна быть утеплена. Вы хоть паспорт любого настенного турбокотла с инета скачайте и посмотрите сколько может быть многообразных способов организации засоса и выброса воздуха. Вы не понимаете, что турбокотел не соединяется камерой сгорания с домом? И чем Вам так дорога имеющаяся выхлопная труба, что выхлоп хотите делать обязательно через неё?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Tirael написал :
Потому и исследую слабые места

Эти места утеплять нужно.

Inch1964 написал :
И чем Вам так дорога имеющаяся выхлопная труба, что выхлоп хотите делать обязательно через неё?

проще говоря - больше некуда.

По котлам вообще не смотрел пока, посмотрю ближе к установке, ибо рынок меняется...

По задачам - нужен котел отапливать 58 квадратов бревенчатого дома, с бойлером для горячей воды. обязательно чтоб дружил с ИБП и т.п. бюджет на котел порядка 60 рублей. (можете посоветовать?)
Но втыкать его придется в имеющиеся комуникации, сложно на словах, но место установки предопределено и лишних дырок наулицу нет

Tirael написал :
По задачам - нужен котел отапливать 58 квадратов бревенчатого дома, с бойлером для горячей воды. обязательно чтоб дружил с ИБП и т.п. бюджет на котел порядка 60 рублей. (можете посоветовать?)

Котел одноконтурный Бакси Экофор 1.12-1.16 Fi (турбо 12-18 кВт) около 25 тыров, плюс комнатный термостат (1 тыр), плюс БКН Дражице 125-160 литров около 14-16 тыров, плюс коксиальные трубы (2-3 тыра). Длина трубы до 4 метров горизонтально.

"Чтобы дружил с ИБП" - непонятно что имеет в виду. Если с компьютерным интерактивным ИБП - то с ним любой котел не дружит. Для котла нужен онлайновый двойного преобразования ИБП.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Задушите выхлоп-пополните сюжет "страшных" новостей. Не надо это делать. Проблема в другом. Котел какой?

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Что, вне закона?

10-40-99@mail.ru

Tirael написал :
В старом варианте, со старым котлом, колено было из стали с заглушкой в вертикальном участке для чистки

Сделайте как было. Переход герметичный в вертикальную трубу. Через котел лишний воздух не уйдет.

Inch1964 написал :
(турбо 12-18 кВт)

Чисто мое мнение.Взял бы атмосферник.Дымоход и вытяжка есть,и без шума работает. Остальное нужно смотреть по существующей СО.

Tirael, лучше попробуйте "придушить" приток,а вот дымоход я бы не стал "душить" ибо

Inch1964 написал :
отравлением угарным газом - очень запросто

.

Сантехнические работы Москва и область

Славик64 написал :
Что, вне закона?

В котлах где он не предусмотрен да. Впрочем и на дымоходах тоже...