Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4270235

Двухконтурный котел Ariston. Повышается давление в контуре отопления. При закрытой подпитке, но открытой подаче хол воды, давление само растет пока стрелка не упирается в максимум где-то 4.5. Бегу сбрасываю с батареи где-то литр, давление падает и тут же начинает расти до максимума. Вентиль подпитки несколько раз открывал закрывал на случай если что попало под резинку, ничего не меняется. Закрыл подачу холодной воды и открыл горячую воду из крана, потекла тонкая струйка и давление стало падать пока не упало на ноль. Как точно определить где утечка кран подпитки или теплообменник? Спасибо.

ОлегБ,При 3 должен срабатывать предохранительный клапан!!!Нужно смотреть РБ!

ОлегБ написал :
Вентиль подпитки несколько раз открывал закрывал

Там разве не кран?В котле снизу который.....

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

начните с малого-проверьте кран.

iv.iv написал :
Там разве не кран?В котле снизу который.....

не правильно назвал. да кран.

iv.iv написал :
При 3 должен срабатывать предохранительный клапан!!!Нужно смотреть РБ!

ничего не срабатывает. поднимается на максимум и начинает литься с шланга под котлом...

ОлегБ написал :
не правильно назвал. да кран.

ничего не срабатывает. поднимается на максимум и начинает литься с шланга под котлом...

У Вас проблема с расширит баком. Его надо подкачать... смотрите... как тут...

ОлегБ написал :
Двухконтурный котел Ariston. Повышается давление в контуре отопления. При закрытой подпитке, но открытой подаче хол воды, давление само растет пока стрелка не упирается в максимум где-то 4.5. Бегу сбрасываю с батареи где-то литр, давление падает и тут же начинает расти до максимума. Вентиль подпитки несколько раз открывал закрывал на случай если что попало под резинку, ничего не меняется. Закрыл подачу холодной воды и открыл горячую воду из крана, потекла тонкая струйка и давление стало падать пока не упало на ноль. Как точно определить где утечка кран подпитки или теплообменник? Спасибо.

Кран подпитки надо смотреть...перед этим невнимательно прочитал...

Как точно определить где утечка кран подпитки или теплообменник? Спасибо.

На 100% никак.Можно лишь предположить,с определенной степенью вероятности,по сроку работы котла.Или,пробовать малой кровью решить вопрос-поменяйте для начала кран запитки СО.Заодно проверьте давление в компенсационном бачке...