Приветствую. Обращаюсь к коллективному разуму! Помогите решить проблему! Система двухтрубная, лучевая, МП Henco на прессе.
Горе-монтажники перепутали обратку с подачей при подключении ВСЕХ радиаторов Kermi FKV с нижней подводкой. Поэтому после установки регулирующих головок вся теплосистема забренчала и задрожала радиаторами как ведро с болтами. Я уже не говорю о потерянной эффективности приборов. Переделывать подключение радиаторов нереально. Отделка в доме закончена на 100%. Вариант перемонтировать вход на распределительный коллектор остается как самый-самый-самый крайний.

Радиаторы подключены через прямые и угловые запорно-присоединительные "Multiflex F" ZB 3/4"НГ x 3/4"НР Oventrop (1015813 и 1015814). Знаю о существовании перепускных узлов с функцией отключения 3/4" UM x 3/4" AG Oventrop (1016362, 1016462).

  1. Возможно ли решить проблему установкой этих узлов?
  2. Подскажите артикулы иных перепускных узлов или Х-модулей других производителей (COMAP, HERZ, DANFOS) в габаритах и присоединительных размерах аналогичных Oventrop! Oventrop не очень доступное и бюджетное решение.
  3. Помогите найти и купить!

з.ы. Через неделю за бортом будет -40 С.

0
Аватар пользователя
konsta29

Местный

Регистрация: 05.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 3354

17.01.2014 в 10:09:24

3yc написал : Помогите решить проблему!

Меняйте вход на коллекторе, самое простое и верное решение. Пока вы найдёте этот эксклюзив, пока его вам привезут..... Да и не факт, что встанут нормально.

0

β-тестер МШУ-125/1400

Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

17.01.2014 в 10:13:32

Мультифлексы для перепутанных выводов есть всего у пары фирм, поэтому про них лучше забыть сразу. Если доступ к гребенке есть, то поменять подачу/обратку местами займет от силы час. То есть меньше, чем ожидание волшебного рецепта в этой теме.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

17.01.2014 в 12:47:29

3yc написал : Вариант перемонтировать вход на распределительный коллектор

Самый первый. Второй это выходы у котла.

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

17.01.2014 в 14:36:58

3yc написал : перепутали обратку с подачей при подключении ВСЕХ радиаторов Kermi FKV

слева подача......

3yc написал : Вариант перемонтировать вход на распределительный коллектор остается как самый-самый-самый

Легче всего

3yc написал : Знаю о существовании перепускных узлов

просто с одного радиатора снимите термоголовку.

0
Аватар пользователя
3yc

Местный

Регистрация: 25.08.2013

Сургут

Сообщений: 5

17.01.2014 в 15:50:31

Спасибо за ваши мнения, господа.

  1. Вариант с перемонтажем гребенки не реален в виду крайне стесненного пространства. Возникнут серьезные проблемы с размещением и последующим доступом к фильтру-грязевику, прибору учета. Сейчас стоит Сенсоник на подачу, придется менять на такойже но в исполнении на обратку.

  2. Менять выходы у котла тоже не вариант. Котел не только мой ;)

  3. просто с одного радиатора снимите термоголовку.

Почему с одного ?? Это сможет решить только проблему аккустического дискомфорта, которая кстати решается простой регулировкой с 5 до 4.8 положения термоголовки. И главную проблему, снижение теплоотдачи, этот вариант не решает.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

17.01.2014 в 16:07:18

3yc написал : Котел не только мой

Схему реально?

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

17.01.2014 в 16:12:25

3yc написал : Почему с одного ?? Это сможет решить только проблему аккустического дискомфорта, которая кстати решается простой регулировкой с 5 до 4.8 положения термоголовки.

Имел ввиду что-бы не замарачиватся с перепускным.

3yc написал :

  1. Вариант с перемонтажем гребенки не реален в виду крайне стесненного пространства. Возникнут серьезные проблемы с размещением и последующим доступом к фильтру-грязевику, прибору учета. Сейчас стоит Сенсоник на подачу, придется менять на такойже но в исполнении на обратку.

Коллектор....фото бы этого узла.....

0
Аватар пользователя
Жилин

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Москва

Сообщений: 663

17.01.2014 в 18:54:10

В любом доступном месте перекрестить трубы. С мп в этом проблем нет. Монтажников уже расстреляли?:a Хотя давайте фото, не через радикал, только.

0
Аватар пользователя
3yc

Местный

Регистрация: 25.08.2013

Сургут

Сообщений: 5

17.01.2014 в 20:51:10

Так было до монтажа короба инженерных сетей и коммуникаций http://i59.fastpic.ru/big/2014/0117/6f/1103e50b1b022c7d22f1fbd733f4776f.jpg http://i59.fastpic.ru/big/2014/0117/88/32b40a6c637320b548ad560bf1f5f588.jpg Так стало после... http://i59.fastpic.ru/big/2014/0117/0a/11bd4744b8740ae746d6e1a0ac5f170a.jpg http://i59.fastpic.ru/big/2014/0117/fc/5d2e2b52684e223dd21dd047cda254fc.jpg

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

17.01.2014 в 21:25:27

Ну и халтура. Всё равно надо всё переделать, поэтому проблем не будет.

0
Аватар пользователя
konsta29

Местный

Регистрация: 05.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 3354

18.01.2014 в 03:06:22

Попробуйте разобрать между коллектором и сенсоником и с помощью угловых американок перекрестить магистрали....

0

β-тестер МШУ-125/1400

Аватар пользователя
DimaGl

Местный

Регистрация: 10.02.2010

Калининград

Сообщений: 194

18.01.2014 в 09:18:36

Судя по фото проблем с перекрестием вообще быть не должно,час позора и всё на своих местах.

0
Аватар пользователя
artem 16

Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

18.01.2014 в 11:18:43

На нижнем фото, слева вверху видны отсечные краны. Вырезать кусок профиля, "отрезаться", перепрессоваться, недостаток восполнить американкой - краны рано или поздно все равно менять придется, а на профиле предусмотреть место для установки лючка - как краны закрывать думаете?

0
Аватар пользователя
Андраник

Местный

Регистрация: 12.05.2010

Москва

Сообщений: 2771

18.01.2014 в 12:48:32

У Oventrop есть прямые и угловые узлы нижнего подклюения для перепутанных подач и обраток. Долны идеть размеры аналогичные стоковым (критично в угловом узле).